Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 augusti 2012, 20:24:25 »

Blir lite nackdelar om man ökar gm för mycket den kommer att jobba högre i temp när den väl går vilket ger sämre cop. Tror det blir kanon när du justerat in allt tror inte 4000 starter är så tokigt kan nog vara nöjd med det och blir det bättre efter lite flödes justering så är det bara en bonus.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 26 augusti 2012, 19:54:38 »

Tycker det verkar ok tummenupp lite många starter kanske men lite timmar tyder på rejäl dimensionering så det är nog ok.
kan ju alltid öka på GM. men behöver nog få till flödena i systemet först.
(som jag skrivit om tidigare i tråden)
ja jag är lite orolig att det är kortslutning på en slinga. försökte strypa returen på radiatorerna men lyckades inte.
sitter en liten radiator på lilla toaletten som har någon konstig  anslutning.
2st rör till kranen och bara 1st rör i botten på radiatorn.!??
var då inne på att sätta en strypning på hela den slingan. men har inte kommit till skott med de än.
alternativt byta den radiatorn.

tack för feedback smurfen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 augusti 2012, 19:37:23 »

Tycker det verkar ok tummenupp lite många starter kanske men lite timmar tyder på rejäl dimensionering så det är nog ok.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 26 augusti 2012, 19:30:48 »

ja antar att mina föräldrar inte förbrukar så värst mycket VV. ett par i 70års ålder.
starter och drifttid är det ok?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 augusti 2012, 15:20:02 »

7378kwh är väl helt ok  tummenupp såg att du har bra mycket lägre vv tim jämfört med mig jag hade nästan 400 tim och då förvärmer jag vv med radkretsen så annars skulle det vara högre.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 26 augusti 2012, 14:50:02 »

Hur ser det ut?
Ingen som har en kommentar?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 25 augusti 2012, 20:43:09 »

nu har VP gått i 1år.
lite info:
antal starter 4099 st
drifttid 2255h
varav VV 159h

7378kWh
el-spets bara för legionella höjning.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 februari 2012, 17:52:40 »

en logg från helgen
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 02 februari 2012, 10:29:56 »

lägger ut dygn få se vad ni tycker.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 21 januari 2012, 23:12:34 »

nja nästan. men det finns ingen mutter, är helt tät förutom anslutningarna och vredet.
får nog kika på en ny radiator där.
men tack ändå.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 21 januari 2012, 22:57:51 »

har konstaterat att det är en radiator på WC som kortsluter. måste försöka få till något där så kanske det blir bättre.
är en konstig radiator där med bara en anslutning, som sitter i botten på mitten.
och stänger man vredet så cirkulerat vattnet direkt till returen. Sc:,h

Ser kopplet (anslutningen) ut så här? Finns det en inställningsskruv under muttern till vänster i bilden
där du kan ställa in flödet.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 21 januari 2012, 19:22:45 »

har konstaterat att det är en radiator på WC som kortsluter. måste försöka få till något där så kanske det blir bättre.
är en konstig radiator där med bara en anslutning, som sitter i botten på mitten.
och stänger man vredet så cirkulerat vattnet direkt till returen. Sc:,h
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 januari 2012, 16:48:48 »

Det finns ju en annan inställning som jag tror kan ha betydelse i sammanhanget (beroende på om man har arbetstank och extern cirkulationspump - osäker på om kullabacken har det):

Inställningen Driftsläge Värmebärarpump: Om den är ställd i Kontinuerlig går CP hela tiden i samma fart tror jag, Auto betyder att den inställning "Ekonomi" du nämner används när kompressorn inte går, och Intermittent betyder att Nibens CP bara går när kompressorn går.

I mitt fall alltså med UKV som arbetstank och extern cirkulationspump, så har jag ställt in på Intermittent eftersom jag tycker det känns onödigt att den pumpen går när inte kompressorn går. Den externa CP för VB går ju ändå och sprider värmen som finns i systemet.

/ Erik
Den enda skillnaden mellan auto och kontinuerlig är att i kontinuerlig kommer den inte att stänga av sig när vp hamnar i sommar läge eller den hamnar nog inte i sommar läge antar jag Sc:,h
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 21 januari 2012, 16:41:01 »

Läste just av pumpen.
VBfram 46.6
VBretur 39.8
Beräknad framledning 41.3
 Kondensor fram 46.9
KBfram 1.9
KBretur -1.0
GM -10. (vid avläsning)
Rum 21.7
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 januari 2012, 21:31:44 »

Prova du ser temperaturerna inom 1 decimal på många ställen på vp open office är gratis men funkar säkert med annat program också.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 13 januari 2012, 20:02:17 »

jaja är inte kapabel till de... får hoppas att det fungerar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 januari 2012, 16:42:04 »

Kan bero på att det är svårt att se tex diff på bilderna mycket lättare att se om man döper om filändelsen på logfilen till .ods  och öppnar med open office så brukar jag göra *vinkar*
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 13 januari 2012, 13:16:59 »

hepp ingen som tycker någe!?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 10 januari 2012, 12:53:59 »

så här ser det ut nu, tycker ni att något behövs ändras eller ser det bra ut?
GM-120
ca 16st/dygn i januari
drifttid medel januari 11.3h
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 oktober 2011, 15:41:33 »

Ja det tycker jag men det kan vara svårt att hitta en bra kurva när det är varmt ute men det är ju bara att ställa rumgivarpåverkan på 0 när det blir vinter och prova nån dag.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 19 oktober 2011, 15:19:54 »

när man hittat en bra kurva. bör man aktivera inomhusgivaren då?
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 04 oktober 2011, 12:09:00 »

Har du extern framledningsgivare Bt25 ?

Ja, precis, glömde skriva det. På utgången från UKV. Annars måste VB CP gå hela tiden skulle jag tro.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 oktober 2011, 10:31:56 »

Har du extern framledningsgivare Bt25 ?
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 04 oktober 2011, 09:18:28 »

jo de har jag koll på. men när inte kompressorn går så cirkulerar ju fortfarande vattnet i radiatorerna.och då kan man ändra hastigheten på VB-CP (Ekonomi)
då undrar jag hur jag ska justera det. om man fortfarande ska cirkulera med samma hastighet eller om den ska sänkas något.!?

Det finns ju en annan inställning som jag tror kan ha betydelse i sammanhanget (beroende på om man har arbetstank och extern cirkulationspump - osäker på om kullabacken har det):

Inställningen Driftsläge Värmebärarpump: Om den är ställd i Kontinuerlig går CP hela tiden i samma fart tror jag, Auto betyder att den inställning "Ekonomi" du nämner används när kompressorn inte går, och Intermittent betyder att Nibens CP bara går när kompressorn går.

I mitt fall alltså med UKV som arbetstank och extern cirkulationspump, så har jag ställt in på Intermittent eftersom jag tycker det känns onödigt att den pumpen går när inte kompressorn går. Den externa CP för VB går ju ändå och sprider värmen som finns i systemet.

/ Erik
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 oktober 2011, 10:28:48 »

får testa lite och se hur det blir.
tack smurfen och David
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 oktober 2011, 09:55:06 »

VB-CP hastighet : Ekonomi, hur bör den justeras?
bör den ställas lägre än vad den går för värme'?
har nu ställt den 10% lägre än för värme.


Antar att man ska ställa den så lågt man kan utan att det blir dålig cirkulation i nån radiator tror min står 20% lägre än värme men har inte provat så mycket så kan ev sänka mera.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 oktober 2011, 09:54:22 »

Cp på kalla o varma sidan bör ställas in utifrån resp delta.
2-5 på kalla och 5-10 på varma är alla fall en grund att utgå från. Därefter kan man ju eventuellt finjustera.

Deltat kontrolleras ett par minuter in i en körning.

jo de har jag koll på. men när inte kompressorn går så cirkulerar ju fortfarande vattnet i radiatorerna.och då kan man ändra hastigheten på VB-CP (Ekonomi)
då undrar jag hur jag ska justera det. om man fortfarande ska cirkulera med samma hastighet eller om den ska sänkas något.!?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 01 oktober 2011, 09:48:12 »

Cp på kalla o varma sidan bör ställas in utifrån resp delta.
2-5 på kalla och 5-10 på varma är alla fall en grund att utgå från. Därefter kan man ju eventuellt finjustera.

Deltat kontrolleras ett par minuter in i en körning.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 01 oktober 2011, 08:27:52 »

VB-CP hastighet : Ekonomi, hur bör den justeras?
bör den ställas lägre än vad den går för värme'?
har nu ställt den 10% lägre än för värme.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 september 2011, 21:38:32 »

Precis som smurfen är inne på så kräver optimal drift över året ibland att man går in och gör vissa mindre justeringar varje säsong.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 september 2011, 21:36:14 »

Kan bli kallras från fönster med för stor gm men det märks knappast nu men det kommer kallare tider.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 27 september 2011, 21:29:46 »

Kom ihåg att öka gm vid start av spets också om du ökar gm start av kompressor det brukar rekomenderas 5 gånger så lågt värde på elspetsen som på kompressorn men det funkar med lägre ändå. Jag kör start av kompressor på -150 spetsen tror jag står på max -1999.

japp det kommer jag ihåg.   
ökade GM till -180 och spets -900. och sänkte VB-cp 5%
köra något dygn så får vi se hur det blir.
rumstemperaturen är otroligt stadig.  Thumbsup
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 september 2011, 21:13:55 »

Kom ihåg att öka gm vid start av spets också om du ökar gm start av kompressor det brukar rekomenderas 5 gånger så lågt värde på elspetsen som på kompressorn men det funkar med lägre ändå. Jag kör start av kompressor på -150 spetsen tror jag står på max -1999.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 september 2011, 09:50:23 »

Japp gm stoppar på 0
Eller tidigare om framledning-är jämfört med framledning-bör har en diff som är lika med eller större än max temp diff. Höjer man max temp diff så slipper man att detta värde strular med ens tester.

Du kan ju testa o sänka farten på vb cp lite men det där kommer kanske visa sig diffa lite mer när det blir kallare ute.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 27 september 2011, 07:16:45 »

tack David.
men jag förstår inte riktigt hur GM fungerar den stoppar väl på GM 0 bra/dåligt?
VB-diff är knappa 7 º,
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 september 2011, 00:34:38 »

Jag vill se om den bryter på gradminuter = 0 eller max diff (hysteres).
Jag tycker starterna är täta men det är ju också mycket effekt så inte såå konstigt.

Hus är tröga GM på 200 borde fungera. Hysteres / max temp diff 15.

VV ser ju fint ut. Du kan ju kosta på dig tidigare vv start temp när pumpen ändå går ofta.

Jag är inte säker på om lägre cp fart ger dig vad du vill, men kan vara värt att experimentera.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 september 2011, 00:25:11 »

Kan du inte visa gm i diagrammet

Varför tänkte du sänka cp farten. Svårt att se exakta siffror i en bild så där.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 26 september 2011, 23:34:25 »

köpte en installation, har inte gjort något själv.

ingen som har några synpunkter om inställningar?
tänkte öka på GM något till +att sänka farten något på VB-cp! vad tror ni?
Skrivet av: Funderare
« skrivet: 13 september 2011, 13:02:34 »

ja det blev ganska bra  Thumbsup
143000:-efter rot då även installation av 2st radiatorer

Det var ett väldigt bra pris! Har du kontakter eller har du gjort en del själv? Annars får jag gratulera.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 12 september 2011, 21:48:32 »

så här ser det ut... vad tycker ni om det?
GM -120
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 31 augusti 2011, 11:49:47 »

ja det blev ganska bra  Thumbsup
143000:-efter rot då även installation av 2st radiatorer
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 31 augusti 2011, 11:18:43 »

Förtjusande vacker installation! Vad gick ett sånt kalas på?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 31 augusti 2011, 11:01:51 »

hej
nu är äntligen installationen klar hos mina föräldrar.så nu väntas bara på kylan för att se hur resultatet blir.
det är en Nibe F1245-12 och ukv 100. till det är borrat 2st hål på vardera 160m =ca 300m aktivt.
huset byggt år1886 ca 230kvm boyta i uppland.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!