Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: VB-f och VB-r frÃ¥gor  (läst 9847 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #15 skrivet: 03 december 2005, 16:45:12 »
Rippe

Håller med dig om att om dukan klara att få ut värmen med det lägre flödet och då få större diff gör det bättre verknings grad för VP för den föredrar lägre returtemp med följd att det blir bättre COP. VP glid är normalt bäst vid 6-7 grader diff

Räcker ej flödet till så är mitt förslag att öka från steg 1 till 2 på cirkpumpen. Det märkar man om ej alla radiatorerna blir varma nog. Sc:,h
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #16 skrivet: 03 december 2005, 18:09:43 »
Det bör bli lite kallare. med större tempdiff minskar värmeevgivningen från radiatorerna.

ex om na har 50 fram o 45 på returen, då är snitttempen på rad. 47,5 grad. det är den tempen som avgör värmeavgivningen.
Sänker man cirkulationen så man får 50-40 då blir snittempen på rad. 45, det ger lite mindre värme.


Medan jag satt och Ã¥t middag och tutade lite vin (känns som om man blir klokare med alkohol) funderade jag pÃ¥ ovanstÃ¥ende. Hur kan detta hänga ihop? Om man kör in 50 grader i en radiator och fÃ¥r ut 45 sÃ¥ har 5 grader "sugits upp" av rummet. Om man däremot trycker in 50 och fÃ¥r tillbaka 40 sÃ¥ har hela 10 grader tagits upp i rummet.  10 grader är mer än 5 och därför borde väl en lägre cirkulation betyda att radiatorerna hinner lämna ifrÃ¥n sig mer värme???.

Mycket oklart!
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #17 skrivet: 03 december 2005, 18:14:57 »

Håller med dig om att om dukan klara att få ut värmen med det lägre flödet och då få större diff gör det bättre verknings grad för VP för den föredrar lägre returtemp med följd att det blir bättre COP.

Även detta uttalande känns luddigt. Varför skulle en VP må bättre av lägre returtemperatur? Det borde ju snarare vara så att högre returtemp tarvar mindre energi för att värmas upp? Jämför en kastrull med vatten på en spis, det krävs betydligt mer energi att värma 10 gradigt vatten till kokpunkt jmf med kanske 50 gradigt vatten. Så borde det väl vara för en VP också?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #18 skrivet: 04 december 2005, 01:41:41 »
Citera
Om man kör in 50 grader i en radiator och fÃ¥r ut 45 sÃ¥ har 5 grader "sugits upp" av rummet. Om man däremot trycker in 50 och fÃ¥r tillbaka 40 sÃ¥ har hela 10 grader tagits upp i rummet.  10 grader är mer än 5 och därför borde väl en lägre cirkulation betyda att radiatorerna hinner lämna ifrÃ¥n sig mer värme???.

Det är genomsnittliga tempen på radiatorn, som värmer rummet!! Så flödet spelar ingen roll för värmeavgivningen!! Värmeavgivningen är också beroende av rumstempen men det är en annan historia.

Du kan ju strypa en aning på en ventil, om du vill testa, jag har för mig att Rickard mätte det där. Med energimätare både på värmen o elen!!??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #19 skrivet: 04 december 2005, 12:02:21 »
Mitt test som det refereras till gick till som följer:

1. Sänkte vartalet på cirkpumpen från läge 2 till läge 1.

2. Läste av elmätaren före och efter, elförbrukningen minskade med ca 70 W om jag inte missminner mig.

3. Kollade trenden på KB-tempen, konstaterade att samtidigt som elförbrukningen minksade med 70 W så ökade deltaT mellan KB-in och Kb-ut
    (DeltaT ökade från ca 4 grader till 4.2 grader, hur mycket större effektuttaget då blir vet jag inte, men tempskillnaden var cirka 5%, så energiuttaget ökade väl rimligtvis med 5% samtidigt som energiförbrukningen minskade med 70W.

Den ökade difftempen på KB indikerar ett större energiuttag ur kollektorn, detta faktum i kombination med en något lägre energiförbrukning ger att värmepumpens COP ökade. (räknat på 5% ökat energiuttag så borde den ökade COP:n bli ca 4,1 %, energibesparingen totalt ca 352 W.

Även jag la dock märke till att tempen sjönk något i huset, framför allt i de mest avlägsna rummen. Jag hade ingen lust att börja räkna om strypningen på alla mina radiatorer för att få rätt värme i husets alla rum, jag skulle dessutom ha tvingats höja kurvan ett snäpp för att få lika varmt som tidigare.
Detta gjorde att jag ställde upp cirkpumpen till läge 2 igen. DeltaT på läge 2 ca 6 grader, på läge 1 ca 8 grader.

Om den höjda kurvan skulle ge en totalt sett högre energiförbrukning eller ej vågar jag inte gissa, men min bedömning är att skillnaden, oavsett åt vilket håll energiförbrukningen går, är så pass liten att det för mig inte är värt besväret att trimma om mitt radiatorsystem.

Kan tillägga att mitt radiatorsystem som det är konstruerat inte får "godkända" kv-värden (difftryck över radiatorn) på alla radiatorer med cirkpumpen i läge 1.
Det innebär att jag riskerar nollflöde i de mest avlägsna raditorer om det t.ex. skulle komma luft i radiatorkopplet.

Slutsats:

I mitt specifika fall skulle en väl fungerande anläggning med 8-10 graders deltaT på VB kräva en extern cirkpump och en bypass, den ökade driftskostnad* det innebär skulle förmodligen "äta" upp den ökade COP:n som värmepumpen skulle få.

* = 352 W i ökad effektivitet på värmepumpen vid drift, - ca 50 W i driveffekt för externa cirkpumpen som dessutom skulle gå året runt, - kostnaden för att köra på en högre kurva.
« Senast ändrad: 04 december 2005, 14:26:12 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #20 skrivet: 04 december 2005, 13:56:48 »
OK, jag kommer prova med den lägre cirkpumpsfarten ett tag till för att se vad som händer vid olika temperaturen. Just nu (+1 grad ute) är skillnaden inne marginell. Får dock för mig att det kommer bli mer tapp inne när det blir kallare. Om det blir så kommer jag återgå till fart 2 ty jag vägrar att höja kurvan!
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #21 skrivet: 06 december 2005, 10:06:52 »
OK, jag kommer prova med den lägre cirkpumpsfarten ett tag till för att se vad som händer vid olika temperaturen. Just nu (+1 grad ute) är skillnaden inne marginell. Får dock för mig att det kommer bli mer tapp inne när det blir kallare. Om det blir så kommer jag återgå till fart 2 ty jag vägrar att höja kurvan!

Jag gav f-n i detta test och återgick till fart två på cirkpumpen. Det kändes stabilare.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #22 skrivet: 06 december 2005, 11:34:52 »
Mitt test som det refereras till gick till som följer:

1. Sänkte vartalet på cirkpumpen från läge 2 till läge 1.

2. Läste av elmätaren före och efter, elförbrukningen minskade med ca 70 W om jag inte missminner mig.

3. Kollade trenden på KB-tempen, konstaterade att samtidigt som elförbrukningen minksade med 70 W så ökade deltaT mellan KB-in och Kb-ut
    (DeltaT ökade frÃ¥n ca 4 grader till 4.2 grader, hur mycket större effektuttaget dÃ¥ blir vet jag inte, men tempskillnaden var cirka 5%, sÃ¥ energiuttaget ökade väl rimligtvis med 5% samtidigt som energiförbrukningen minskade med 70W.

Men det blir ju ett lägre flöde om man sänker hastigheten på pumpen. Det går inte att säga att effektuttaget ökar 5 %. Det skall minska något, då det blir lägre temperatur i förångaren vilket minskar pumpens kapacitet. För min pump är minskningen så liten i förhållande till minskningen i elförbrukning att det ändå blir bättre COP.

Det är temperaturskillnaden på den varma sidan som är intressant i sammanhanget då flödet där är konstant. Alternativt kan man mäta temperaturen efter expansionsventilen.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VB-f och VB-r frågor
« Svar #23 skrivet: 06 december 2005, 11:51:55 »
Jag körde under några dagar prov med att alternera mellan högsta och nästhögsta hastigheten på VB cirkpumpen. Testen gjordes vid ca 0 grader ute och det befanns att det i vårt hus inte blir någon nämnvärd skillnad i temperaturfallet (delta-t  4 till 4,5 grader) eller komfort om man sänker hastigheten från läge III till läge II

Huruvida temperaturen på radiatorn  i det kallaste rummet  påverkas av hastigheten  har jag inte mätt (saknar givare). Det elementet verkar sitta långt bak i slingan.
Bilden nedan ger ett exempel


Kl 11.15 ändrades läget från II till III. Temperaturen ute hade då stigit från -2 på morgonen till någon plusgrad,  börvärdet för returtemp är  35 grader på morgonen och ca l 33 grader mitt på dagen

Temperaturfallet  KB-Fram minus KB-Retur  vid jämvikt är i de båda lägena praktiskt taget lika stort. Det är bara en stund efter byte av hastighet som man i kurvorna kan se att temperaturen stiger då hastighetern sänks.
(Endast en av Varmiteks båda 4 kW-kompressor behövs för att värma huset vid -2 grader ute. Men när varmvatten produceras kl 15 går båda kompressorer. Kurvan för KB-In visar troligen 1,5 grader för högt värde)


« Senast ändrad: 06 december 2005, 12:00:59 av Sarastro »
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!