Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 augusti 2013, 07:05:42 »Du behöver en extern framledningsgivare, den sätts lämpligen på arbetstanken (i ett dykrör eller liknande).
Man kan även sätta den på framledningen efter tanken.
Anledningen är att värmepumpens interna cirkpump ställs i läge "intermittent" när man har en arbetstank, den går bara då kompressorn går.
För att värmepumpen ska känna av temperaturen i värmesystemet så behövs den externa givaren.
Man kan även sätta den på framledningen efter tanken.
Anledningen är att värmepumpens interna cirkpump ställs i läge "intermittent" när man har en arbetstank, den går bara då kompressorn går.
För att värmepumpen ska känna av temperaturen i värmesystemet så behövs den externa givaren.