Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Mycket litet läckage på kalla sidan ?
« skrivet: 03 mars 2009, 02:21:49 »
Har haft VP.n i ca 4 Ã¥r och konstaterar att trycket i expansionskärlet minskar frÃ¥n 1.5  (atö ?) till 0.3 pÃ¥ ca 1.5 Ã¥r.
 Trycket minskar snabbt under de första mÃ¥naderna och sedan lÃ¥ngsamt:
Ã…r MÃ¥n Tryck
07-07  1.5
07-11  0.8
08-03  0.7
08-08  0.4
09-03  0.3

Jag har inte märkt att trycket (nivån) varierar med årstiden (KB vinter 2.5 till 4 grad)

Frågan är nu: Är det luft som läcker ut ur tryckkärlet eller är det spritblandningen som läcker ut. Ingen spritlukt i pannrummet. Fast om läckaget vore mindre 1 liter/år skulle det nog inte märkas på lukten. Expansionskärlets diameter är knappt 2 dm, höjden även den knappt 2 dm och om gummiblåsan antas ta halva volymen borde kärlet rymma 3 liter ..

Vid den första efterfyllningen av köldmedel  (efter inkörningsperioden) trodde installatören att han fyllde pÃ¥ 2 liter. Vid den senaste pÃ¥-fyllningen 2007 gick det inte att avgöra om han fyllde pÃ¥ en nämnvärd mängd eftersom det blir lite spill och vi inte var tillräckligt omsorgsfulla med att ta vara / mäta upp spillet ..

Hur mycket brukar trycket minska i trycksatta expansionskärl per år?

Har någon ett förslag på hur man skulle kunna avgöra om det är vätska eller luft som försvinner?



SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mycket litet läckage på kalla sidan ?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 07:06:09 »
Det är rätt vanligt att muttrarna på KB-ledningarna spricker inuti pumpen (Vewt inte hur Warmitek ser ut, men på andra fabrikat är det vanligt), kontrollera om det fuktar/luktar sprit vid dessa.
Sprickorna uppstår då kondensvatten lägger sig i gänggångarna och när (t.ex.) utgående KB blir under 0°C så fryser detta kondensvatten till is, expanderar och spräcker muttern.

Väldigt små läckage kan då uppstå, även om man vanligen hittar dem rätt snabbt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!