« skrivet: 29 oktober 2008, 22:25:39 »Det börjar ju bli lite kallare ute & min Energicentra börjar få jobba lite, bra!
Men, vad är det för tempskillnad man "vill" ha eller vad ska man sträva efter.
Het & retur till VP samt het & retur på radiatorkrets, hur många graders skillnad bör/vill/önskar man att ha egentligen?
Man vill ju optimera systemet så mycket som möjligt.
Nej, jag kan inte styra varje element för sig utan jag måste strypa hela radiatorkretsen för att få önskat DUT.
Om man får till det här så är det säkert lättare att matcha det vattenburna mot min L/L VP också.
Har testat men blir inte klok på resultatet. Man vill ju inte sänka returen alltför mycket heller, då storknar ju VP helt.
Hjälp!!
Ofta nämns 5° deltaT på radiatorkretsen på R410-maskiner.
Genom att det är en inverter, så måste det justeras då kompressorn är belastad till typ 80% d.v.s. deltaT ligger och pendlar mellan 2°-6° beroende på kompressorns frekvens/uteffekt.
Hetgasröret och vätskerörets temp kan du inte justera. Vätskeröret och radiator retur bör ha samma temp. Vätskeröret är det tunnare.