Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Enskede skrivet 04 november 2010, 00:07:10

Titel: Larm, pressostat högtryck
Skrivet av: Enskede skrivet 04 november 2010, 00:07:10
Jag får med några veckors mellanrum larmet "Pressostat högtryck". Efter reset fungerar det i några veckor varefter larmet återkommer. Manualen säger absolut ingenting om vad felet kan bero på. Jag har för mig att det i tidigare inlägg här på forumet har föreslagits att felorsaken kan vara smuts i filtret i brineslingan eller att brinepumpen är inställd på för låg effekt. Dessa fel borde enligt mig snarare ge felet "Pressostat lågtryck". Jag har i alla fall kontrollerat filtret och pumpen står inställd på högsta effekt. I manualen står det att jag ska kontakta min installatör. Installatören är jag själv, och har jag kunnat installera och driftsätta hela anläggningen själv tycker jag att jag även borde kunna serva den själv.
Kan någon föreslå en lämplig åtgärd mot "Pressostat högtryck"-felet.
Titel: SV: Larm, pressostat högtryck
Skrivet av: kullabacken skrivet 04 november 2010, 00:58:38
pressostat högtryck. är väl vrma sidan. VB
För litet eller stopp i vattenflödet genom värmepumpen.
  Värmepumpen hinner inte lämna av sin energi till vattnet varvid köldmedietrycket stiger.
    - kontrollera att vattenflödet genom värmepumpen inte är för lågt, t ex strypande
        radiatorventiler, cirkulationspumpens hastighetsinställning, att inte ventiler är stängda, för dålig
            kapacitet på cirkulationspumpen, att inte någon styrning av cirkulationspumpen stoppar pumpen.
             - kontrollera att inte luft i systemet hindrar flödet, lufta vid behov.
Titel: SV: Larm, pressostat högtryck
Skrivet av: Enskede skrivet 04 november 2010, 13:40:53
Till kullabacken

Jag undrar om det du skriver om att vattnet inte hinner ta upp den avgivna värmemängden kan stämma. På sommaren är ju shunten helt stängd och cirkulationspumpen står stilla. Jag får inte fler fel sommartid än vintertid.
Nu har jag ringt CTC och talat med en hjälpsam kille. Han föreslog att jag skulle kolla om det kunde vara luft i tanken. Ett annat förslag från honom var att det kunde vara glapp i värmegivaren. Det skulle tydligen också kunna ge upphov till larmet. Jag ska se om det går att lufta vattenbehållaren och sedan får jag kolla anslutningarna för värmegivaren. Därefter är det bara att vänta några veckor och se om problemet har försvunnit.
Titel: SV: Larm, pressostat högtryck
Skrivet av: kullabacken skrivet 04 november 2010, 16:20:04
Till kullabacken

Jag undrar om det du skriver om att vattnet inte hinner ta upp den avgivna värmemängden kan stämma. På sommaren är ju shunten helt stängd och cirkulationspumpen står stilla. Jag får inte fler fel sommartid än vintertid.
Nu har jag ringt CTC och talat med en hjälpsam kille. Han föreslog att jag skulle kolla om det kunde vara luft i tanken. Ett annat förslag från honom var att det kunde vara glapp i värmegivaren. Det skulle tydligen också kunna ge upphov till larmet. Jag ska se om det går att lufta vattenbehållaren och sedan får jag kolla anslutningarna för värmegivaren. Därefter är det bara att vänta några veckor och se om problemet har försvunnit.

om shunten är stängd och cirkultionen till radiatorerna  står still har ingen betydelse..
det är VB cp och cirkulationen mellan kondensorn och tanken.