Titel: Märkliga värden under drift, C7.
Skrivet av: joran skrivet 29 november 2010, 20:40:01
Hej!

var nere och kollade till vår värmepump och noterade att den redan nu går på elpatron.
Nybörjare är jag men efter att ha läst en del här på forumet tycker jag några av värdena ser märkliga ut:

GT1: från 38,8 Nuvarande 38,0
GT2: -8,7 utetemp
GT3: Varmvatten 42,5 Nuvarande 45,2
GT6: 111,4 kompressor. Låter inte detta väldigt högt?
GT8: Värmebärare ut 46,8
GT9: Värmebärare in 39,4
GT10: Köldbärare in -0,9
GT11: Köldbärare ut 78,6. Misstänker att jag har en givare som inte funkar. Hur påverkar det driften tro?

Så vad säger alla rutinerade värmepumpsrävar? :-)

Mvh

Jörgen
Titel: SV: Märkliga värden under drift, C7.
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2010, 21:38:46
Givaren för KB-ut har gett upp.
Kompressortemp låter väldigt högt, ja.
Tempdiff T8/T9 ser bra ut.

Min gissning är att hetgasgivaren också visar fel, se till att få GT6 och GT11 utbytta.