Författare Ämne: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)  (läst 13193 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2013, 07:30:39 »
Kallt igen då.. samma sak hände imorse. Det är -17C ute.
En 5min vila för VP och den går igång själv igen.
Varmvattnet var över 51C dessutom.. knepigt knepigt..
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2013, 10:22:47 »
Kallt igen då.. samma sak hände imorse. Det är -17C ute.
En 5min vila för VP och den går igång själv igen.
Varmvattnet var över 51C dessutom.. knepigt knepigt..

Jag tror mer och mer på växelventilen.
Om den fastnar i VV-läge så blir varmvattnet varmare än inställd värde.
Sen så börjar den glida över mot rumsvärme, men det går så trögt att den stryper flödet istället och GT8 går då upp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2013, 15:52:02 »
Det måste var något åt det hållet. Det faktum att temperaturen i varmvattenberedaren går högt över inställt stoppvärde kan inte betyda något annat än att pumpen då anser att den värmer huset men att i själva verket uppvärmningen av varmvattnet fortsätter. När pumpen har stannat och allt har svalnat lite så fungerar det igen.

Det kan gärna inte vara något med det elektriska som krånglar, då borde det kunna inträffa oavsett utetemperatur och andra förhållanden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2013, 15:57:46 »
Det måste var något åt det hållet. Det faktum att temperaturen i varmvattenberedaren går högt över inställt stoppvärde kan inte betyda något annat än att pumpen då anser att den värmer huset men att i själva verket uppvärmningen av varmvattnet fortsätter. När pumpen har stannat och allt har svalnat lite så fungerar det igen.

Det kan gärna inte vara något med det elektriska som krånglar, då borde det kunna inträffa oavsett utetemperatur och andra förhållanden.

Även fast det står varmvatten (drift) i fönstret? Har ju sett förut ibland att den gått upp högt men slagit över till värmedrift och inget hänt.. men då har det varit runt 0 till -8 ute.
Är lustigt för det verkar bara hända vid första duschen på dagen eller något sådant. Min sambo som är hemma föräldraledig med vårt lilla yrväder på 9 månader hon brukar duscha ett par timmar senare och då har inget hänt. Men jag håller med.. känns som växelventilen?

Pratade med en firma idag och de tog ~3000:- för byte av den. De sätter då in nån skruvvariant från LK? (om jag minns rätt). De sa att ofta sitter den någon italiensk variant där och de har dåliga erfarenheter av dem. Och det stämmer.. står made in Italy på vår :/
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2013, 20:46:45 »
Även fast det står varmvatten (drift) i fönstret? Har ju sett förut ibland att den gått upp högt men slagit över till värmedrift och inget hänt.. men då har det varit runt 0 till -8 ute.

Har jag förstått det rätt: temperaturen har vid flera tillfällen gått upp flera grader över stopptemperaturen för varmvattnet innan den slår över till värmedrift igen? Detta utan att pumpen har stannat pga för hög GT8.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2013, 20:53:25 »
Har jag förstått det rätt: temperaturen har vid flera tillfällen gått upp flera grader över stopptemperaturen för varmvattnet innan den slår över till värmedrift igen? Detta utan att pumpen har stannat pga för hög GT8.

exakt :)
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2013, 23:32:41 »
Nu har jag lite mer info.
Efter att duschat ikväll så stod jag och kollade på VP vad som försiggick.
-11C ute nu.
När VP gör varmvatten så stiger även GT8.. när Eltillskottet går 100% av 2/3 (dvs 6kW) så ökar GT ganska hastigt uppåt.
Denna gång stannade GT8 på 70.0C och då var varmvattnet på 55.5 (trots stop temp på 51!!??!).
Nu förstår jag iaf varför GT8 larmar när det är kallare ute. Då är GT8 redan hög för att värma huset.. och när den slår om till VV så är det inte så långt kvar till 73C som är larmnivån för GT8 om jag förstått det hela rätt.

MEN.. det ska väl ändÃ¥ inte vara sÃ¥? att GT8 höjs när VV görs?  ???

För er som har lite och göra och vill se hela förloppet så spelade jag in en film, YT länk nedan.

 Youtube länk --->IVT Greenline HT plus C6 GT8 problem
« Senast ändrad: 15 mars 2013, 23:43:19 av ebolasmurf »
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2013, 10:42:37 »
Nu har jag kollat imorse igen.. GT9 stiger kraftigt också.. När VV drift slog av vid 53C idag så var GT9 på 51.1C
I manualen står det att om GT9 når 54C så slår pumpen av av säkerhetsskäl.

SÃ¥ det kanske är GT9 som spökat.. fast dÃ¥ borde den larmat pÃ¥ det och inte GT8..  dontknow

Inget larm nu dock eftersom det bara var -6C ute och GT8/GT9 var låga innan VV började.
GT8 gick upp till 69C och GT9 till 51.1C sen växlade den över till värmedrift.
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2013, 11:48:52 »
Det verkar vara väldigt dålig värmeöverföring i varmvattenberedaren eller till givaren. Har varmvattengivaren kontakt med mantelytan? Det är inte rimligt att det är 69 grader in och 51 ut när beredartemperaturen är 53 grader.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #24 skrivet: 16 mars 2013, 12:11:24 »
Antar att du menar den sladden som går in på beredaren i ett snitt genom isoleringen typ 15cm ovan botten på sidan?
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #25 skrivet: 16 mars 2013, 19:05:01 »
Det verkar vara väldigt dålig värmeöverföring i varmvattenberedaren eller till givaren. Har varmvattengivaren kontakt med mantelytan? Det är inte rimligt att det är 69 grader in och 51 ut när beredartemperaturen är 53 grader.

Hos mig hade VV-givaren Ã¥kt ut en liten bit när jag senast kollade den, när jag sköt in den i botten pÃ¥ dykröret sÃ¥ reagerade den betydligt snabbare. Antar att vibrationerna fÃ¥tt den att Ã¥ka ut en liten bit.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #26 skrivet: 16 mars 2013, 19:15:42 »
Hur är det med cirkulationen? Låter som Roland säger väldigt dålig överföring eller väldigt dålig cirkulation tycker jag.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2013, 07:14:05 »
Hur är det med cirkulationen? Låter som Roland säger väldigt dålig överföring eller väldigt dålig cirkulation tycker jag.
Kollat cirkulationspumpen som sitter utanför.. den har ju en liten svart sak man kan skruva ut för att se att den snurrar och det gör den.

Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad ebolasmurf

  • IT Nörd
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • n00b
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2013, 07:20:22 »
Hos mig hade VV-givaren Ã¥kt ut en liten bit när jag senast kollade den, när jag sköt in den i botten pÃ¥ dykröret sÃ¥ reagerade den betydligt snabbare. Antar att vibrationerna fÃ¥tt den att Ã¥ka ut en liten bit.  :-\

Vet inte om det skiljer något på Nibe och IVT.. det roliga är att på undersidan av beredaren så står det Tillverkade av Nibe Sverige.
När jag känner utanpå där sladden går in genom isoleringen (isoleringen är som ett liggunderlag) så sitter det något avlångt som ett rör.
Enda jag gjorde igår var att trycka med handen utanpå. MEn känns ju konstigt om den skulle ligga utanpå och inte i ett rör in eller något sådant.

Som tur är är det bara en -5C nu så skulle bli mycket förvånad om larmet kommer igen. Med tanke på att eltillskottet gått 1102h i vinter, underdimensionerad VP och sv*nkallt hela dec, jan och feb. Under -15 till -22 nästan hela tiden, så vet jag ju inte riktigt om de timmarna är för VV eller värmedrift.. Eller iof det kan jag ju kolla på displayen kom jag på nu :)
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm: Värmebärare ut MAX (GT8)
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2013, 09:14:42 »
Nu har jag kollat imorse igen.. GT9 stiger kraftigt också.. När VV drift slog av vid 53C idag så var GT9 på 51.1C
I manualen står det att om GT9 når 54C så slår pumpen av av säkerhetsskäl.

SÃ¥ det kanske är GT9 som spökat.. fast dÃ¥ borde den larmat pÃ¥ det och inte GT8..  dontknow

Inget larm nu dock eftersom det bara var -6C ute och GT8/GT9 var låga innan VV började.
GT8 gick upp till 69C och GT9 till 51.1C sen växlade den över till värmedrift.
GT8 mäter temperaturen på själva värmevattnet efter att det passerat värmeväxlarna för kompressorn och elpatronen, alltså temperaturen på det vatten som antingen går ut till radiatorerna eller går till yttermanteln på din varmvattenberedare. GT9 är den temperatur som kommer tillbaka före kompressorn, och skall, som tidigare påpekats, visa samma temperatur som GT1 vid värmedrift (+/- felvisning hos givarna).

Jag minns inte om stopp-temperaturen för VV-beredning ligger på 51 eller 52 grader, men jag vet att den temperaturen brukar gå upp till 54 grader innan värmepumpen stannar. Min gissning är att orsaken ligger i det att GT3 inte mäter tappvattentemperaturen utan ligger i en utvändig dykficka på själva yttermanteln, så för att uppnå 51 grader tappvatten behöver yttermanteln värmas till några grader högre, speciellt med tanke på att när värmepumpen stannar så ligger den extra energin som behövs för att lyfta sista graderna helt och hållet i den extra temperaturen på vattnet som nu står still runt beredaren, ingen mer värme tillförs av VP.

Jag skulle kolla att givaren GT3 ligger som den skall i detta lilla rör. Om denna givare inte har kontakt med tanken på bra sätt så blir följden att VP fortsätter att värma värmevattnet (VB) i tron om att det behövs för att uppnå önskad varmvattentemperatur. Detta skulle kunna förklara din höga VB-temperatur.
Hur är temperaturen på ditt tappvatten i kran? Är det skållhett eller ligger det på runt 50 grader? Har du en yttre termiskt blandningsventil, i så fall märker du inte om du har ett på tok för varmt vatten i VVB-tanken. Vad är temperaturen på det tappvatten som lämnar värmepumpen, röret närast fronten i mitten av värmepumpen? Detta vatten bör vara riktigt hett (visar att GT8 och GT9 visar sanna värden) om nu GT3 har dålig kontakt eller visar fel värde.

När den går över till värmedrift, blir framledningsröret från värmepumpen omedelbart skållhett eller smyger det på värme? Om växelventilen går som den skall så borde det bli en snabb stegring av temperaturen, dessutom tycker jag du borde lida av temperaturknäppningar när du plötsligt skickar ut 64 °C på ett system som, av givarna att döma, håller en temperatur på närmare 30-35 grader.

I filmen ser man hur den kopplar ur elpatronen mot slutet av vv-laddningen, jag vet inte hur den beter sig då det är kallare, om den inser att den behöver eltillskott eller om den efter varje vv-laddning går tillbaka till enbart vp och stegar in elen. Om vi nu antar att det är kallt så den tycker sig behöva eltillskott även då den går över till värmedrift, samt att vi har en lite trög växelventil så blir kontentan att den fortsätter värma det redan varma vattnet runt varmvattentanken i tron om att det är radiatorns retur som kommer in, då skulle kanske GT8 kunna komma högt nog i temperatur. Om växelventilen går som den ska så borde GT9 och således GT8 sjunka raskt då vi tar in det kalla, 32 °C, radiatorvattnet till VP.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!