0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kallt igen då.. samma sak hände imorse. Det är -17C ute.En 5min vila för VP och den går igång själv igen.Varmvattnet var över 51C dessutom.. knepigt knepigt..
Det måste var något åt det hållet. Det faktum att temperaturen i varmvattenberedaren går högt över inställt stoppvärde kan inte betyda något annat än att pumpen då anser att den värmer huset men att i själva verket uppvärmningen av varmvattnet fortsätter. När pumpen har stannat och allt har svalnat lite så fungerar det igen. Det kan gärna inte vara något med det elektriska som krånglar, då borde det kunna inträffa oavsett utetemperatur och andra förhållanden.
Även fast det står varmvatten (drift) i fönstret? Har ju sett förut ibland att den gått upp högt men slagit över till värmedrift och inget hänt.. men då har det varit runt 0 till -8 ute.
Har jag förstått det rätt: temperaturen har vid flera tillfällen gått upp flera grader över stopptemperaturen för varmvattnet innan den slår över till värmedrift igen? Detta utan att pumpen har stannat pga för hög GT8.
Det verkar vara väldigt dålig värmeöverföring i varmvattenberedaren eller till givaren. Har varmvattengivaren kontakt med mantelytan? Det är inte rimligt att det är 69 grader in och 51 ut när beredartemperaturen är 53 grader.
Hur är det med cirkulationen? Låter som Roland säger väldigt dålig överföring eller väldigt dålig cirkulation tycker jag.
Hos mig hade VV-givaren åkt ut en liten bit när jag senast kollade den, när jag sköt in den i botten på dykröret så reagerade den betydligt snabbare. Antar att vibrationerna fått den att åka ut en liten bit.
Nu har jag kollat imorse igen.. GT9 stiger kraftigt också.. När VV drift slog av vid 53C idag så var GT9 på 51.1CI manualen står det att om GT9 når 54C så slår pumpen av av säkerhetsskäl.Så det kanske är GT9 som spökat.. fast då borde den larmat på det och inte GT8.. Inget larm nu dock eftersom det bara var -6C ute och GT8/GT9 var låga innan VV började.GT8 gick upp till 69C och GT9 till 51.1C sen växlade den över till värmedrift.