Författare Ämne: KB läcka igen  (läst 4026 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad muy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
KB läcka igen
« skrivet: 15 december 2009, 00:07:34 »
Då verkar det som KB:n runnit ut igen. Har tappat räkningen på vilken gång det är....Tryckmätaren står på 0. Tror jag kollade igår och då var det normalt (strax över 1). Kan inte känna nån spritdoft i VP:n och den fukt som finns verkar vara kondens. Var även ute vi hålet men kunde inte känna nån doft vid vinkelskarvarna. (lite kondens även där). VP:n verkar snurra men hur länge räcker KB:n tro ? Skall man redan nu gå över till reservläge ? Vart fasiken har KB:n tagit vägen ? Knackar jag på tryck-kärlet låter det inte tomt, kan mätaren lagt av ? Mindre troligt låter det som....Om jag har en läcka i VP:n så borde jag väl känna det eller kan det vara så lite att det dunstat ?
Nibe 1230-10 + FLM30, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08.
Total förbrukning 14900 kWh 2008, 13270 kWh 2009

Utloggad muy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB läcka igen
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 17:41:15 »
Rörmokaren var här o kollade. En sprucken mutter där inkommande slang gÃ¥r över till koppar. Det var under isoleringen sÃ¥ därför var det svÃ¥rt att märka (lÃ¥ngsam läcka). Tror det är 4:e spruckna muttern pÃ¥ 2.5 Ã¥r varav 3 i VP:n (Görs inga muttrar som klarar lite tempväxlingar  Sc:,h). Har även haft ett par andra läckor/problem (inte mutter)...Jag börjar tvivla pÃ¥ bergvärme och väntar bara pÃ¥ att nÃ¥t större skall haverera pÃ¥ VP:n dÃ¥ man hörde pÃ¥ radion i morse att kvalitén pÃ¥ delarna är kass.....Skall det krÃ¥ngla sÃ¥ här mycket blir det dyrt i längden med alla reparationer... >:(
Nibe 1230-10 + FLM30, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08.
Total förbrukning 14900 kWh 2008, 13270 kWh 2009

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: KB läcka igen
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 18:40:17 »
Hej Har du fått 4 spruckna muttrar på så kort tid så bör du reklamera hos Nibe. de bör föreslå en lösning som fixar ditt problem för alltid tycker man.
Problemet anses bero på att det bildas is i gä ngorna pga kondens. Isen expanderar och muttern spricker. Åtgärd? Någon som vet?

Lycka till ///Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB läcka igen
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 19:23:09 »
Hej,

Skulle man inte kunna använda Loctite:s VVS tätning eller liknande? Då kan ingen kondens ta sig in i gängan & expandera?
 
*vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad muy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB läcka igen
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 07:25:02 »
Senaste gången en sprack i VP:n pratade jag med Nibe och då sa de att de infört bättre muttrar. Det var dock inget som reparatören hade en aning om och han satte dit en "vanlig". Konstigt att man inte kan förmedla ut sånt eller så sätter man bara den förbättrade i nytillverkade pumpar...
« Senast ändrad: 16 december 2009, 07:29:02 av muy »
Nibe 1230-10 + FLM30, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08.
Total förbrukning 14900 kWh 2008, 13270 kWh 2009

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: KB läcka igen
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 09:40:15 »
Märkligt detta med spräckta muttrar. Har på min VP som nu är 3,5 år gammal inte bytt en enda mutter i VP. Utanför är Vatette monterat, ganska rikligt med Unipac som smörjmedel använt, kanske(hoppas) att det borgar för längre drifttid utan spräckta muttrar.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: KB läcka igen
« Svar #6 skrivet: 16 december 2009, 10:11:56 »
Hej,

Skulle man inte kunna använda Loctite:s VVS tätning eller liknande? Då kan ingen kondens ta sig in i gängan & expandera?
 
*vinkar* SP
Verkar vara en smart ide.
Alltså:
-Bättre mutrar.
-Packa dom fulla med fett, loctite , unipac eller liknande.
-Högre kb temp så att det inte fryser. Tung åtgärd innebär större/längre borrhål.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: KB läcka igen
« Svar #7 skrivet: 16 december 2009, 10:33:30 »
Det kan vara spänningskorrosion, fukt i kombination med ett material som inte är bra och kanske felaktig montering där man har dragit muttern med för högt moment. Ofta är det spänningar i muttern efter bearbetningen som är den utlösande faktorn. Muttrarna skall alltså inte "idiotdras".
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: KB läcka igen
« Svar #8 skrivet: 16 december 2009, 18:28:01 »
Hej,

Jag tror pÃ¥ detta som Roland säger om Ã¥tdragningsmomentet är en viktig faktor. Dras kopplingar för hÃ¥rt i rörsystem med växlande temperatur pÃ¥ mediat ges inget utrymme för expansion vilket kan ger spräckta muttrar. De gÃ¥nger jag har kommit  "2a" efter en VVS montör  (förlÃ¥t generalisering) blir jag lika förvÃ¥nad varje gÃ¥ng, draget helt stumt. Jag drar lagom & skulle det läcka kan man efterdra. Skärringar tex, räcker det med att ringen sitter & det har valsats upp lite framför den. DÃ¥ kan man efterdra den utan att skadat tätytorna.

 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: KB läcka igen
« Svar #9 skrivet: 16 december 2009, 22:28:09 »
Min mutter sprack utanför VP jag byte till press

Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad fotvandrare

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: KB läcka igen
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 12:20:01 »
Hur påverkar spruckna kopplingar på KB-slingan funktionen? frågeställning som jag har svårt att släppa.

Efter att värmepumpsinstallationen fungerat klanderfritt fyra år drog KB dt iväg från 4 till 9 över en dag i månadsskiftet nov/dec. Sprucken koppling på inkommande KB direkt innanför grunden konstaterades och byttes.

Efter bytet låg dt KB åter på 4 under en vecka för att dra iväg till 6 över natten, visade sig att ytterligare koppling på inkommande KB vid exp.kärlet var sprucken och byttes.

Efter att den andra spruckna kopplingen bytts låg dt på 3 (0/-3) i ett dygn för att gå över till 4 (-1/-4) under två och ½ dygn, och därefter över natten åter dra i väg till 6 (0/-6). När jag känner på slangarna/ledningarna vätskar det nu på utgående KB, vid vad jag förstår avluftningsanordning, det är KB-vätska, om det är ytterligare sprucken koppling återstår att se, i väntan på det går nu VP åter enbart på el.

När dt KB har dragit iväg har även nivån i exp.kärlet stigit, logiskt om luft sugs in, mindre logiskt om KB-vätska läcker ut. Kan kompression av KB-slangarna vara inblandad?

Installatören menar att spruckna kopplingarna har utöst problemen, medfört att luft sugs in, uppger också att leverantören som känner till problemen utreder bla a om utfällning av amoniak från isolering kan medföra att materialets egenskaper förändras, ser i den tråden rekommendationer på att fetta in kopplingarna, vet inte huruvida det är gjort.

Jag har dryftat frågeställningarna nedan med installatören som jag har fullaste förtroende för, men söker infallsvinklar på frågeställningen hur spruckna kopplingar påverkar värmepumpsinstallationens funktion.

Spruckna kopplingar medför att:
- Luft sugs in i KB-slingan (?)
- Cirkulation KB hämmas (pga luft i slingan)?
- NivÃ¥ i exp.kärl KB stiger (pga luft i slingan)?  eller stiger nivÃ¥n i exp.kärl pga kompression av slang (frysning) i borrhÃ¥l?
- DeltaT KB stiger pga hämmad cirkulation( förorsakad av luft i slingan)?
- Om kopmpression av slang i borrhÃ¥l (frysning) är en del av problemet orsakas den till  följd av brusten kopplingen, eller är kompression av slang en del av förklaringen till att kopplingarna brister?

Under de fyra åren värmepumpen varit i drift tills problemen nu uppstått hade dT aldrig överstigit 4 och KB in/ut aldrig understigit -1/-5

Utloggad fotvandrare

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: KB läcka igen
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 17:02:58 »
..upptäcker att jag svarat pÃ¥ trÃ¥d under märkesspecifikt NIBE vilket är fel dÃ¥ jag har THERMIA värmepump installerad,  lägger upp ny trÃ¥d under icke-märkesspecifikt, ursäkta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!