Och den sjunker till 28 vb fram alltså ganska snabbt. Inom 5 min ungefär..Bara ett tillägg har ej hunnit läsa ditt carl, ska duscha o iväg snabbt.Bor i kalmar. Tack för engagemang.
Fast du har väl ingen historia på bara bergvärmens energiförbrukning från 2014-2015?Om du kollar vilken effekt den har och loggar hur många timmar den går så kan du räkna ut om kompressorn drar OK med effekt.En 1215-7 drar väl ca 2,2 kW och en 1215-8,5 ca 2,5 kW.26-28 kWh/dygn låter inte särskilt alarmerade, men jämför med drifttiden så får du en bättre uppskattning.
När kompressorn stannar så sjunker vb fram till samma temp som returtempen är på någon minut om sedan tempen fortsätter sjunka ganska snabbt så beror det oftast på lite vattenmängd I systemet. Mitt system har liten vattenvolym och tempen sjunker snabbt vilket gör att jag får många start och stop.
Men hur skall jag motverka antal start o stopp om man inte har någon acktank?
Är det drifttiden i värmepumpen jag skall skriva av och sen kwh på hela värmepumpen du menar? Det är en 7kw
Omöjligt att svara på om de röda ventilerna skall vara helt öppna, de kan mycket väl ha använts för att balansera flödet i de olika slingorna.Då du plockat bort vissa radiatorer kanske de skulle behöva justeras däremot...Med en Logger 2020 skulle du kunna följa upp de olika temperaturerna i rum, slingor och över värmepumpen och justera in systemet bättre över tid.