Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 mars 2013, 21:17:45 »

Tycker det ser ok ut men håll koll på antal starter när det blir varmare ute på loggen har vp gått nästan hela tiden delvis med eltillskott. Om det låter om radiatorerna kan du sänka farten lite på cp men annars är det ok.
Skrivet av: aled0001
« skrivet: 20 mars 2013, 21:03:00 »

här kommer logg nummer två
Skrivet av: aled0001
« skrivet: 20 mars 2013, 21:02:14 »

Då har jag ändrat GM start kompressor från -150 till -120. Start tillsats står kvar på -750. Bifogat finner ni loggning för två dagar. Hur tycker ni pumpen arbetar? Har ni några tips på hur jag kan trimma in den ytterligare?

Alexander
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 mars 2013, 13:05:07 »

Jag tror- 750 är lagom för el spets visst kan man ev undvika lite spets med att sänka mera men vp kommer inte klara sig utan patron i alla fall och det lär inte skilja många kwh per år. Lägg in en till logg när det är lite varmare och vp start stoppar lite mera så ser man hur den jobbar. Och jag menar höja till tex -120 antalet starter bör bli rimlig ändå med 200 liters ukv.
Skrivet av: aled0001
« skrivet: 16 mars 2013, 12:15:36 »

Smurfen jag vet inte hur den reagerar på ändring av GM för kompressor faktiskt, men vi får väl helt enkelt testa oss fram :) När du säger höja menar du då att gå från i dagsläget -150 till typ -120? Är det någon idé att sänka start tillsats ytterligare från -750? Jag har precis påbörjat detta med justeringar så all hjälp tas tacksamt emot.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 mars 2013, 07:24:40 »

Tycker det ser ok ut vp har använt en del el tillskott men det har varit kallt ute och kompressorn orkar inte själv blir det många starter om man ökar gm start av kompressor lite så inte vp behöver värma så mycket över börvärde i slutet av en värmekörning ?
Skrivet av: aled0001
« skrivet: 15 mars 2013, 22:42:49 »

Hej,

jag försöker hjälpa en bekant med inställningen av hennes värmepump. Installatören av pumpen har av vad jag kan se använt sig av fabriksinställningarna samt ställt innegivaren att styra mot 22 C. Jag har tittat lite bland trådarna på forumet och gjort några ändringar men vill gärna ha hjälpa med att göra dessa så bra som möjligt.

De ändringar jag gjort är att ställa innegivaren på 0 samt ändrat GM på kompressor från -60 till -150 och tillsats från -400 till -750. Ett dygn efter dessa ändringar försökte jag mig på att logga. Är det någon som kan komma med lite tips på vad jag skall göra härnäst?

Tack på förhand
Alexander

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!