Författare Ämne: Högtryckslarm (50) när pool inte gÃ¥r, Ã¥tgärd?  (läst 1072 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jimbo1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
Hej,

Jag har en 1145-10kW där poolvärmen är tillkopplad via modulen pool40. Jag har fortfarande poolvärmen igång och poolpumpen går mellan 09.00 - 21.00.
Då jag kommer ut på morgonen lyser ofta, inte alltid, vp rött och LARM 50 visas. Det är bara att trycka återställ så fungerar allt igen.
Men varför händer detta när poolcirkulationen är avstängd? Eller egentligen förstår jag varför eftersom ingen värme försvinner och då blir det högtryck antar jag.

Men kan man inte schemalägga poolvärmen från vp så att den synkas med poolcirkulationen (09.00-21.00) ? Alternativet är ju att alltid låta poolen gå...

Hur gör ni andra?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtryckslarm (50) när pool inte går, åtgärd?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2013, 09:48:00 »
Tyvärr har inte 1145 nån bra funktion för att blockera poolvärme under en viss period.
Det man kan göra är att koppla in en potentialfri brytande kontakt tillsammans med poolpumpen som ansluts till AA5-X2:21-22 på poolkortet.
Funktionen ska vara att kontakten bryts då poolpumpen går och sluts då poolpumpen står.
Kolla sid 9 i poolmanualen.
http://www.nibeonline.com/pdf/031432-5.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jimbo1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Högtryckslarm (50) när pool inte går, åtgärd?
« Svar #2 skrivet: 11 september 2013, 06:40:07 »
Tack för svar...

Hmm... ok, skumt att man inte tagit hänsyn till detta när man programmerade vp. Får se hur vi gör till nästa säsong, kanske lättare att låta poolpumpen gå konstant...


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!