Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 09 oktober 2010, 14:34:04

Titel: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: silverräven skrivet 09 oktober 2010, 14:34:04
Det senaste året så har jag sett att manometern för värmevatten sjunker från 1,1 bar till nästan noll på ca en månad och så fyller jag på igen och igen. Jag kan inte tänka mig att det finns läckage på golvvärmeslingorna, hoppas jag. Kan det vara så att det pyser lite då och då från säkerhetsventilen. Jag rådfrågade den lokala installatören som sa att det var inget problem, du behöver inget tryck eftersom du har golvvärme. Det var knappast svar på frågan. Någon som har haft ngt liknande problem?
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: V70tdi skrivet 09 oktober 2010, 14:42:21
Titta om du kan leda spillröret från övertrycksventilen till en flaska så ser du ju om det är den vägen vattnet försvinner.
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: erp skrivet 09 oktober 2010, 14:45:50
Trycket varierar med temperaturen. Nu när inget direkt värmebehov finns, har jag runt 35-40 grader i pannan, men var fjärde start pumpen gör så får jag 55º i pannan. Trycket kan då skillja på 0,3 - 0,4 bar mellan den låga och höga tempen. Har du ingen läcka någonstans och låter bli att fylla på vatten, borde trycket stiga igen, när temperaturen ökar i systemet. Man bör ju givetvis se till att trycket är tillräckligt vid den lägsta temperaturen i systemet, men sedan ska man inte behöva fylla på om allt är ordentligt avluftat.

//Ronnie
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: Roland skrivet 09 oktober 2010, 15:12:07
Tänkbara orsaker förutom läckage i slingorna: Läckande säkerhetsventil till expansionskärlet, gasen i expansionskärlet har läckt ut eller membranet i expansionskärlet är trasigt. I det två senare fallen finns det ingen expansionsmöjlighet för vattnet när det blir varmt utan trycket stiger och säkerhetsventilen öppnar. När pumpen stannar och vattnet svalnar sjunker trycket mycket, det finns ju ingen "fjädrande volym".
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: silverräven skrivet 09 oktober 2010, 16:16:43
Titta om du kan leda spillröret från övertrycksventilen till en flaska så ser du ju om det är den vägen vattnet försvinner.
Tack för tipset!
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: silverräven skrivet 09 oktober 2010, 16:19:03
Tänkbara orsaker förutom läckage i slingorna: Läckande säkerhetsventil till expansionskärlet, gasen i expansionskärlet har läckt ut eller membranet i expansionskärlet är trasigt. I det två senare fallen finns det ingen expansionsmöjlighet för vattnet när det blir varmt utan trycket stiger och säkerhetsventilen öppnar. När pumpen stannar och vattnet svalnar sjunker trycket mycket, det finns ju ingen "fjädrande volym".
Tack för tipsen. Jag kollar nu om det rinner från slangen från expansionsventilen.
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: silverräven skrivet 10 oktober 2010, 11:51:03
Det har kommit en dl vatten nu så det är tydligen ventilen som läcker eller så är det fel i expansionkärlet.
Det förefaller som om det rinner när pumpen går och tempen på värmevattnet stiger.
Får ta hit en äggsperten som installerat grejerna.
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: silverräven skrivet 20 november 2010, 14:31:02
Det har kommit en dl vatten nu så det är tydligen ventilen som läcker eller så är det fel i expansionkärlet.
Det förefaller som om det rinner när pumpen går och tempen på värmevattnet stiger.
Får ta hit en äggsperten som installerat grejerna.
Det förefaller som problemet är löst. Fyllde på till 0,5 och konstaterade att under VPdrift steg trycket till ca 1 för att sjunka när temperaturen sjönk. Tydligen ett nybörjarfel att fylla på för mycket när tempen är låg och sen ökar trycket och vattnet pressas ut. Nu har det varit OK en månad.