Hej,

Bor i Örebro, 215 m hus att värma upp, värmer även upp ca 30 kvm i källaren, totalt ca 245 kvm.
6 pers i hushållet, inga bubbelbadkar eller pool.

Har fått två förslag som jag inte kan välja mellan.
IVT Greenline HE 9 med 170 m aktivt hål och 300 L VV beredare, Pris före ROT, 158 500 kr
eller
Thermia  G2 10 Duo med 184 m aktivt hÃ¥l och 200 L VV beredare (mindre volym pga takhöjden och en 300 L gÃ¥r inte in), Pris före ROT, 155 500 kr

Rådvill, hur tänka, vad funkar vilken pump är bäst?!

Tack för svar!

MVh

Sebastian
« Senast ändrad: 07 september 2010, 15:05:38 av scabander »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 07 september 2010, 17:18:09 »
Eftersom du inte har bubbelbad så räcker nog 200 l VVB.
Thermiaofferten verkar ha både större borrdjup och vara lite billigare, jag skulle tagit denna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad scabander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #2 skrivet: 07 september 2010, 19:16:34 »
Hej,

Förvisso inget bubbelbad, men 4 tjejer och en fru som skall duscha förutm jag... går naturligtvis åt en hel del varmvatten...

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #3 skrivet: 07 september 2010, 22:37:45 »
Hej,

Förvisso inget bubbelbad, men 4 tjejer och en fru som skall duscha förutm jag... går naturligtvis åt en hel del varmvatten...

Dom lär sig snabbt hur länge dom kan stÃ¥ i duschen  ;D
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #4 skrivet: 08 september 2010, 08:53:03 »
Thermia har väl sk TVS beredare och dom ska väl återladdas snabbare efter stort vv uttag. Med 10 kw pump bör det finnas rejält med vv ändå.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #5 skrivet: 08 september 2010, 09:30:58 »
Hej,

Förvisso inget bubbelbad, men 4 tjejer och en fru som skall duscha förutm jag... går naturligtvis åt en hel del varmvatten...

VVB:n brukar hinna laddas emellan duscharna dÃ¥ fruntimmer brukar ta god tid pÃ¥ sig efter duschen med att smörja in sig mm...  ^-^
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad scabander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #6 skrivet: 08 september 2010, 14:50:22 »
Hej,

Har nu fått ett tredje förslag:
IVT HE E 11
300 L VV beredare
Aktivt borrdjup 195 m
Pris 160 450 före ROT.

Står sig mycket bra. Men är den bättre än Thermia lösningen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #7 skrivet: 08 september 2010, 15:50:03 »
IVT 9 kW och Thermias 10 kW är likvärdiga i uteffekt. IVT 11 kW är storleken större.
Vilket energibehov har de räknat på (och vilka förutsättningar)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad scabander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #8 skrivet: 08 september 2010, 16:58:54 »
IVT 9 kW och Thermias 10 kW är likvärdiga i uteffekt. IVT 11 kW är storleken större.
Vilket energibehov har de räknat på (och vilka förutsättningar)?

Behovet som de räknat på är i nuläget 30 000 kwh varav VV ca 5-6 000 kwh
Kör just nu pellets, ca 6 ton per år.

Huset är byggt i två omgångar
155 kvm 1930
samt 60 kvm 2007
Värmer även upp några rum i källaren.

MVh Sebastian

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #9 skrivet: 08 september 2010, 20:42:31 »
6 ton pellets blir ca 22000 kWh med 80% verkningsgrad. Gör du varmvattnet med el-VVB? Annars går inte siffrorna ihop?
Jag skulle säga att du nog är på gränsen mellan 7-8 kW och 8-10 kW VP. En 11 kW är nog för stor.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad scabander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #10 skrivet: 09 september 2010, 08:35:08 »
6 ton pellets blir ca 22000 kWh med 80% verkningsgrad. Gör du varmvattnet med el-VVB? Annars går inte siffrorna ihop?
Jag skulle säga att du nog är på gränsen mellan 7-8 kW och 8-10 kW VP. En 11 kW är nog för stor.
Hej,

Jag förbrukar 12 000 Kwh hushållsel. Men i det ligger att jag kör en del VV, framförallt på sommaren när värmen är avstängd.
Pelletspannan och brännaren är bara några år gammal, så förhoppningsvis har jag en högre verkningsgrad än 80%. Så då borde siffrorna stämma.

MVh

Sebastian

Utloggad tobbsi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #11 skrivet: 24 september 2010, 20:48:59 »
Jag har inte så mycket att tillföra vad gäller bergvärme då vi själva har jordvärme. Vi har en Diplomat DUO Optimum 12 och TWS tekniken värmer sannerligen vattnet snabbt. Nu är det ju en extra stor varmvattentank i DUO men det har aldrig tagit slut för oss. I min familj är vi 4 barn. Det innebär alltså att det är 4 kvinnor o 2 män som duschar varje dag. I övrigt har Thermia pumpen fungerat ypperligt. Den har just precis passerat 2000 driftstimmar varav 360 är vv produktion. Den installerades 26 november 2009 så det har u inte rikitgt gått ett år ännu, men jag tror inte det kommer att trilla in några mängder med timmar till. Uppvärmningsytan är ca 230kvm. TS1 = 1 tim, TS2 = 5tim.

Någon annan med en IVT kanske kan ge dig lite input på en sådan...


Utloggad cykelbud

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2010, 21:20:03 »
Hej!
Har också fått motsvarande offerter på greenline och optimum g2 men med endast inbyggd vv beredare. Offerterna är snarlika i pris och borrdjup.
Men som frågan löd från början: vilken pump av ivtn och thermian är bäst?

Jag har konstaterat följande plus:
IVT Greenline HE C9:
- Värmer tappvatten och radiatorvatten till 65 grader
- LÃ¥genergi cirkulationspump, spar enligt ivt ca 700-1000kr/Ã¥r
- Ny fin mitsubishi kompressor som är högeffektiv enligt säljaren, men vet inte hur effektiv jämfört med andra vanliga pumpar.

Thermia Optimum G2 10kw:
- Variabel cirkulationspumphastighet ger ca 50% lägre förbrukning men jag vet inte vad det ger i pengar
- Snabb uppvärmning av varmvattnet med tws, men jag vet inte hur mycket snabbare
- 55 grader radiatorvatten men hett varmvatten, typ 70+ grader
- Varmvatten på köpet när kompressorn körs, men jag vet inte hur mycket man sparar på det.

Vilken pump drar minst energi tro?
Vilka fördelar väger tyngst?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Val av pump, IVT Greenline HE 9 eller Thermia Optimum G2
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2010, 21:46:32 »
G2-tekniken är ju lite speciell och de värmepumparna brukar vara dyrare.
Jag vet inte vilken som är bäst, men Thermian är mer påkostad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad catamaran.sailorman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Står också i begrepp att investera i en bergsvärmeanläggning. Fått in offerter från de flesta leverantörer.

Hade jag pengarna skulle jag välja Thermian. Men eftersom jag Ã¥ker Ford och inte Audi eller BMW sÃ¥ fÃ¥r det bli en Nibe eller IVT  ;D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!