« Svar #45 skrivet: 22 september 2017, 13:31:33 »
I servicemanualen för HZ35TKE uppger Panasonic följande värden för luftflöde och ljudnivå, de redovisar således inte ljudnivå för högsta fläktläget SHi

Indoor Airflow

QLo
Cool m3/min (ft3/min) 6.01 (212)
Heat m3/min (ft3/min) 6.78 (239)
Lo
Cool m3/min (ft3/min) 7.93 (280)
Heat m3/min (ft3/min) 8.19 (289)
Me
Cool m3/min (ft3/min) 10.51 (371)
Heat m3/min (ft3/min) 11.79 (416)
Hi
Cool m3/min (ft3/min) 13.20 (465)
Heat m3/min (ft3/min) 15.40 (545)
SHi
Cool m3/min (ft3/min) 14.11 (498)
Heat m3/min (ft3/min) 16.29 (575)

Noise Heating

Indoor Noise (H / L / QLo) dB-A 45 / 25 / 18
Power Level dB 61 / - / -

Noise Cooling

Indoor Noise (H / L / QLo) dB-A 42 / 28 / 20
Power Level dB 58 / - / -

Panasonic redovisar dessvärre inte ljudnivå på alla fläkthastigheter, men denna tabell ger en uppfattning om vilka skillnader som finns i relation till luftflöde.

Luftflöde   Daikin dB   Panasonic dB
5,7            19   
6,78                         20
7,1            22   
8,17                         28
8,9            26   
10,6           31   
13,8           37   
15,4                         42
18,4           46   

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #46 skrivet: 22 september 2017, 13:47:52 »
Hur lång tid tar en avfrostning i -10°C? Tempen i huset kan knappast minska märkbart. Allt är liksom uppvärmt. Pumpens fläkt i innedelen förmodar jag går ned på typ superlågt varvtal när avfrostning sker. Fläkten går först igång när kompressorn kört fram värme.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #47 skrivet: 22 september 2017, 14:04:07 »
Nu har jag inte lusläst servicemanualen men powerfull läget som den kör 30 eller 45 minuter om man trycker in den knappen  kan vara SHI och dÃ¥ det är en temporär kort funktion sÃ¥ kanske den inte redovisas.

Finns säkert någon med 100% koll som har tagit reda på allt som kan göra en inputt

På nya HZ är avfrostningen via klocka borta och den har nu bara behovsstyrd avfrostning (äntligen)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #48 skrivet: 22 september 2017, 14:12:15 »
Nu har jag inte lusläst servicemanualen men powerfull läget som den kör 30 eller 45 minuter om man trycker in den knappen  kan vara SHI och dÃ¥ det är en temporär kort funktion sÃ¥ kanske den inte redovisas.

Finns säkert någon med 100% koll som har tagit reda på allt som kan göra en inputt

På nya HZ är avfrostningen via klocka borta och den har nu bara behovsstyrd avfrostning (äntligen)
Men har inte Panasonic 5 fläkthastigheter + quiet fortfarande ?
Vilka är dom i så fall ?

Kloka Mats: du har tagit ljudnivåerna för kyldrift i din jämförelse.

En sak som vi har lagt tyngdpunkt på är att inte effektbegränsa maskinerna så kraftigt vid lägre fläkthastigheter. De flesta tillverkarna stryper kompressorerna i frekvens ganska så kraftigt om en lägre hastighet på innerdelen väljs.
Målet har varit att få fram mycket effekt vid lågt ljud.
Jag tror fortfarande att vi tittar på 2 bra produkter här.
/D

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #49 skrivet: 22 september 2017, 14:16:15 »
Jo 5 pinnar på fjärren
Quote och low tror jag är samma,  Ã¥tminstÃ¥nde märker jag ingen skillnad pÃ¥,dessa.
Bara att det finns en knapp för snabb quiet så man slipper stega sig ner
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad VP-News

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #50 skrivet: 22 september 2017, 19:10:36 »
Här är Panasonics fläkthastigeter mätt i rpm, gäller HZ35TKE

QLo
Cool rpm 570
Heat rpm 630

Lo
Cool rpm 720
Heat rpm 740

Me
Cool rpm 920
Heat rpm 1020

Hi
Cool rpm 1130
Heat rpm 1300

SHi
Cool rpm 1200
Heat rpm 1370

Utloggad Kloka Mats

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 70-tals villa i tvÃ¥ plan pÃ¥ 160 kvm.
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #51 skrivet: 22 september 2017, 22:11:11 »
Men har inte Panasonic 5 fläkthastigheter + quiet fortfarande ?
Vilka är dom i så fall ?

Kloka Mats: du har tagit ljudnivåerna för kyldrift i din jämförelse.

En sak som vi har lagt tyngdpunkt på är att inte effektbegränsa maskinerna så kraftigt vid lägre fläkthastigheter. De flesta tillverkarna stryper kompressorerna i frekvens ganska så kraftigt om en lägre hastighet på innerdelen väljs.
Målet har varit att få fram mycket effekt vid lågt ljud.
Jag tror fortfarande att vi tittar på 2 bra produkter här.
/D

Tack,

Det är helt riktigt. Här kommer de korrekta värdena. Tillför kanske inte så mycket.

Svaret att HZ modellerna tagit bort den tidsstyrda avfrostningen var goda nyheter. Detta torde betyda att Panasonic pumpen avfrostar betydligt mer sällan. Märkligt att man inte nämner detta i marknadsföringen (som Daikin gör) dÃ¥ jag tror att mÃ¥nga stör sig pÃ¥ att avfrostningen sker sÃ¥ pass ofta  tummenupp

Instämmer i att bÃ¥da dessa maskiner verkar vara ett större kliv framÃ¥t för värmepumparna. Ser fram emot att fÃ¥ chansen att investera i en av de till vintern!  :)

Luftflöde   Daikin dB   Panasonic dB
5,7            19   
6,78                         18
7,1            22   
8,17                         25
8,9            26   
10,6           31   
13,8           37   
15,4                         45
18,4           46   
« Senast ändrad: 22 september 2017, 22:12:49 av Kloka Mats »

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #52 skrivet: 22 september 2017, 22:47:07 »
Var tvungen att kolla i servicemanualen pÃ¥ HZ35TKE för att kolla fläkt och flöden dÃ¥ det var mycket prat om det  :)

Har inte samma flöden som föregående talare på medium
m3/min och db-A,  flöde avrundat

QLo 6,8.          18
LO.   7,9.          25
ME.  11,8.       
Hi.    15,4         45
SHi.  16,3.

Flödesmässigt vad man "står ut" med i vinddrag skiljer sig åt från person till person men inte vill jag själv köra på max på HZ35 då det känns som det drar även om man sitter en bra bit ifrån innerdelen.
Flödet runt medium är mer min smak för att slippa att det är en hÃ¥rtork i hela huset  tummenupp

Den vilda jakten på högsta flöden förstår jag inte direkt när det gäller bostäder men en del kanske kan utnyttja det utan att det stör komforten för mycket.


« Senast ändrad: 22 september 2017, 23:39:36 av TS Comfort AB »
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #53 skrivet: 22 september 2017, 23:24:37 »
Var tvungen att kolla i servicemanualen pÃ¥ HZ35TKE för att kolla fläkt och flöden dÃ¥ det var mycket prat om det  :)

Har inte samma flöden som föregående talare på medium
m3/min och db-A,  flöde avrundat

QLo 6,8.          18
LO.   7,9. 
ME.  11,8.        25
Hi.    15,4         45
SHi.  16,3.

Flödesmässigt vad man "står ut" med i vinddrag skiljer sig åt från person till person men inte vill jag själv köra på max på HZ35 då det känns som det drar även om man sitter en bra bit ifrån innerdelen.
Flödet runt medium är mer min smak för att slippa att det är en hÃ¥rtork i hela huset  tummenupp

Den vilda jakten på högsta flöden förstår jag inte direkt när det gäller bostäder men en del kanske kan utnyttja det utan att det stör komforten för mycket.
25 dB på Pana är på low inte på medium

/D

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #54 skrivet: 22 september 2017, 23:43:11 »
 ha ha inte ens när man skulle rätta nÃ¥got blev det rätt tOOmten

Man ska inte skriva nÃ¥got en fredagskväll  i ett reklamavbrott  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad VP-News

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #55 skrivet: 23 september 2017, 11:32:11 »
Dom värden jag skrivit ut för flöden, db och fläkthastighet är kopierade direkt från servicemanualen.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #56 skrivet: 23 september 2017, 12:24:55 »
Gick inte bifoga servicemanualen så provar lägga in ett par screenshoots
Då slipper jag skriva något fel ::)

Har dock inte kollat om detta är den senaste eller om det finns någon reviderad
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #57 skrivet: 26 september 2017, 11:50:17 »
Är det bara CZ som har underhållsvärme 8-15 ?
jag tycker det är snålt med 8/10 bara och sedan 17 grader.

Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #58 skrivet: 26 september 2017, 20:04:49 »
Min HZ kan jag ställa mellan 8-15°C. Sedan 16-30°C i värmeläget.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Dreas89

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #59 skrivet: 28 september 2017, 12:59:59 »
Hur är det med LZ-serien, finns kabel för wifi-styrning eller måste man koppla in på kortet? Har fått olika svar...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 488
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!