Titel: IVT Greenline 8, lufta brinesidan efter byte av värmeväxlare!?
Skrivet av: johannaj skrivet 22 maj 2016, 02:50:09
Japp, det var ju dåligt flöde i plattvärmeväxlaren, så vi beställde en ny och monterade. Den nya ger bra flöde på grundvattensidan! Dock behöver brinesidan nu luftas....Brineåumpen pumpar ingen vätska alls, efter bytet av vv. Ganska konstigt kan jag tycka, då VV sitter högst monterad och cirkulationspumpen inne i VP.Hur kan det då komma luft i cirkpumpen??? Hur som helst, hur lufta systemet? Trycksätta det fyllda expansionskärlet? Exp.kärlet längst ut till hö i bild och tyvärr inte högst monterat....

Och vart köper man brinevätska?

Hälsningar Johanna
Titel: SV: IVT Greenline 8, lufta brinesidan efter byte av värmeväxlare!?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 maj 2016, 09:09:38
Är det luft i systemet så kommer den rätt snart till cirkpumpen och då tar det stopp.
Söker du på Brineol så hittar du många som säljer, enklast är att beställa på nätet tror jag.
Bästa sättet att lufta är väl på samma vis som man vanligen luftar köldbärarsystem, med en extern CP och ett öppet kärl.
Med ett så litet system kan det funka med den interna cirkpumpen om den går att tvångsköra.
Dock måste du koppla in ett öppet kärl med köldbärare via slangar på påfyllnadskopplet.
Påsticken som syns strax till vänster om kärlet ska nog funka som påfyllnadskoppel, koppla in kärlet där och stäng ventilen emellan påsticken när du luftar grejerna.
Titel: SV: IVT Greenline 8, lufta brinesidan efter byte av värmeväxlare!?
Skrivet av: johannaj skrivet 22 maj 2016, 14:43:46
Ja, detta system innehåller inte så mycket brine!

Borde man inte kunna försiktigt pumpa in lite luft/trycksätta expansionskärlet (som givetvis då måste vara fyllt med brine...) och på så sätt trycka in vätskan i systemet? Tänker att då slipper man finna alla koppel som ska passa, samt lämplig pump! Har en dränkbar pump, men den är nog för kraftig....Tänker att med en vanlig manuell luftpump, typ luftmadrass eller cykelpump, borde man väl kunna sätta trycka i exp.kärlet och på så sätt få ut vätskan? Men det går kanske inte "baklänges..."?
Titel: SV: IVT Greenline 8, lufta brinesidan efter byte av värmeväxlare!?
Skrivet av: Annn skrivet 22 maj 2016, 15:33:28
Tror det fungerar att göra så här:
Skruva fast en transparent 1-2m slang med en liten tratt på den översta anslutningen och håll högt. fyll på och manuellkör cp en stund tills inga bubblor syns. Låt gärna sitta kvar någon dag för kontroll.