Har en Nibe Fighter 1110-13 med 9kW (3+6) TS-patron. 2x400 meter markkollektor.
Det hela togs i drift 2003-05-20 (vi köpte huset först 2005-05) och har tuffat på sedan dess. En huvudsäkring har gått emellanåt (alltid samma fas), men det har jag avskrivit som naturligt då vi har haft såväl tvättmaskin, torktumlare, ugn mm på samtidigt som pumpen arbetat. Det har trots allt inte hänt mer än
21.310 VP-starter
10.627 VP-timmar
93 TS-timmar
Lite knappt sissådär 30.000kWh per år inkl hushållsel.
Så i söndags började familjen gnälla över att det var svalt i huset. Jag släntrar ner i källaren och ser till min fasa ett MS/HP-larm i displayen.
Fram med manualen. En snabb koll i forumet och sedan tillbaka till källaren.
För att göra en lång historia kort, så har jag själv kollat det som jag kan. Jag har haft rörkrökar'n och elektrikern här och kan konstatera följande;
1. Kompressorn har skurit/brunnit/nypt/sitter fast (vad ni vill, men komprimerar gör den inte). När man försöker starta den, drar den upp till 60A på en fas (ja den fasen som säkringen gått för ett antal gånger)
2. Trots att maskinen står i EP-drift ("3EP" var det enda som fick den att starta TS-patronen), så drar både start- och driftskontaktorerna för kompressorn. Men cirkulationspumpen för KB startas inte, och det står "VP av" i displayen.
3. Om jag ställer över maskinen i VP-drift så räknar den ner som vanligt i displayen och när den växlar över till "VP till" så startar KB cirkpump som den skall. Komressorn startar dock som sagt inte.
4. Eftersom kontaktorerna drar ideligen så har jag kopplat ur kablarna till kompressorn (liksom enda sättet för att inte släcka hela byn). Utan last är det 230+230+230 volt in i driftskontaktorn, men 230+190+230 ut. Återigen, den fasen på vilken kontaktorn är defekt, är den som säkringen ... osv
5. Om jag manuellt löser motorskyddet (den lilla röda knappen) så bryter kontaktorerna snyggt och prydligt. Men sedan tar det inte mer än tio minuter så drar kontaktorerna igen. Utan att jag har återställt motorskyddet. Motorskyddet är av en modell som kan ställas i läge M (manuell) eller A (automatisk) återställning och står i läge M.
6. Något MS/HP-larm får jag inte längre. Inte heller slår värdet för MS (långt nere i service-menyn) om när jag löser motorskyddet manuellt.
7. Motorskyddet löser inte av sig självt. Trots att vi har uppmätt hela 60A på en av faserna.
Nu är vi rätt bra försäkrade, så ekonomiskt handlar det bara om TS-timmarna tills röris har varit här och lagat pumpen. Men det är just det. Laga vaddå?
Som jag ser det är styrningen suspekt (vaddå starta kompressorn utan att köra KB-cirk?).
Motorskyddet måste rimligen betraktas som kass.
Driftskontaktorn har fått så med stryk att den inte orkar ge ut 230V på alla faser.
Åsså lilla kompressorn.
Inte mycket kvar som fungerar...
Och vi som precis hade fått installerat en fläktkonvektor i badrummet för att slippa el-golvvärmen där (slippa och slippa, men 5.000KWh per år var lite häftigt).
Jag har proffset på väg hit, så det är inte råd om lagning, felsökning och fix som jag primmärt är ute efter utan vill bara delge erfarenheterna under felsökningens och reparationens gång. Den som är nyfiken får gärna ställa detaljfrågor så skall jag besvara dem så gott jag kan.