Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: nikdern skrivet 02 januari 2010, 02:19:31

Titel: Återställning MS samt omkoppling eltillsats?
Skrivet av: nikdern skrivet 02 januari 2010, 02:19:31
Har en Villa Classic 55.
Vi förbrukar lite för mycket el den här perioden på året med alla maskiner som torktumlare och vattenkokare så en fas går emellanåt. Återställer då MS på värmepumpen genom att bryta motorskyddet en stund och sen starta upp pumpen igen. Nu återsälls inte alltid MS utan jag får bryta flera gånger innan det är ok. Vad kan det vara för fel?

Går det att ställa om TS från 6Kwh til 3Kwh i pumpen. Har letat i menyerna och även i serviceläget (genom att hålla inne alla 3 knapparna) men inte hitta något (eller förstått allt som finns där)

/Niklas
Titel: SV: Återställning MS samt omkoppling eltillsats?
Skrivet av: Carl N skrivet 02 januari 2010, 11:04:53
Varför löser motorskyddet?
Är det så att huvudsäkringarna går?

Under menyn Tillsats så finns MAX STEG, där ställer du in hur mycket effekt du vill ha, 1=3 kW, 2=6kW 3=9kW

http://www.energicenter.com/downloads/villa-installtaion.pdf
Titel: SV: Återställning MS samt omkoppling eltillsats?
Skrivet av: nikdern skrivet 02 januari 2010, 14:48:25
Japp en fas i huvudskåpet smäller därför löser MS skyddet.
Jag kan välja på stegen 6, 36 eller 45 under menyn tillsats.
Jag har inte den manöverpanelen du har med i beskrivningen utan det är 3knappar på rad.

/Niklas
Titel: SV: Återställning MS samt omkoppling eltillsats?
Skrivet av: Carl N skrivet 02 januari 2010, 15:37:56
OK, några grejor att göra på längre sikt är att kolla upp hur storförbrukarna är fördelade på de 3 faserna och ev koppla om nån grej, du måste ta hem en elektriker till detta. Alternativen är att antingen säkra upp till 20A eller skaffa en effektvakt till din VP (om det finns som tillbehör).

Sen har jag nog ingen manual till din modell.  :'(

Men det låter skumt att kunna välja mellan 6,36 och 45, jag har ingen aning om vad detta är? ???
Titel: SV: Återställning MS samt omkoppling eltillsats?
Skrivet av: Meadman skrivet 02 januari 2010, 16:57:21
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=28294.0;attach=17348

Funkar inte länken så finns nog en bruksanvisning som funkar för dig i "min tråd" i inlägg nr 4 (tror jag).

Den skrev jag inte märkesspecifikt under Thermia utan i "Mark/Berg/Sjö-värmepumpar"

Tråden heter "Kan någon förklara dessa värden för mig" och liggen för närvarande på sidan 3.

Jag antar att du har en Thermia Villa Classic 55. (alltså lillebror till den 75'a som jag brottas med)


...Jo, det var så sant. De lägen du har är de lägen jag får fram på min också...
Titel: SV: Återställning MS samt omkoppling eltillsats?
Skrivet av: nikdern skrivet 02 januari 2010, 22:11:28
Jag hittade mina manualer till pumpen sen den var ny. Den går tyvärr bara att köra i 6 eller 9Kwh.
Jag har lagt om torktumlaren fast jag tänkte ja skulle slippa till en annan fas så nu funkar det kanon. Kommer att byta till större pump snart så 20A kommer att gå åt ialla fall.

Lite kuriosa:
Jag har dragit igång min gamla Supervision. Inte världens snyggaste program men lite roligare att läsa data än att stå och knappa i menyn. Dessutom kan man ju köra ut en kurva i excell om man anstränger sig lite.
Någon som vet om det finns en stabilare version än 1.0.1 som är gjord för win9x. Har en förmåga att krascha emellanåt det var väl därför jag slutade använda den för några år sedan.

/Niklas