Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: H Nilsson skrivet 26 januari 2007, 20:30:15

Titel: Fel på framledningsgivaren
Skrivet av: H Nilsson skrivet 26 januari 2007, 20:30:15
Hej!

Har för andra gången fått fel på en tempgivare på min Atria 10. Nu är det framledningsgivaren som visar 99 grader hela tiden... inga larmar på panelen eller via det fin-fina termia online...

Är det någon som vet ungefär vilken resistans som givarna har? Tänkte försöka lura igång pannan i väntan på repis. Börjar bli kallt nu, 16 grader inne.

mvh
/Håkan
Titel: SV: Fel på framledningsgivaren
Skrivet av: H Nilsson skrivet 26 januari 2007, 20:34:42
Hej igen!

Fixat! Tack vare snabb service från min installationsfirma är nu givaren utbytt!

Dock återstår det för Thermia att förklara varför en tempgivare som visar det orimliga värdet 99 grader under flera timmar (det var kortslutning i givaren) inte genererar ett larm. Enligt min onlinelogg så blev det fel någon gång mellan 12-14 idag (dåligt upplösning på avläsningarna).

mvh
/Håkan
Titel: SV: Fel på framledningsgivaren
Skrivet av: Bertil skrivet 27 januari 2007, 00:55:43
Nja den larmar nog bara på hög returtemp!?

Men den startar inte pga av den fina framledningstempen  >:D

Om du får svar av Thermia så är vi nyfikna  ;)

På farsgubbens Villapump är båda paj på kalla sidan... en visar ca +30 och den andra ca +50, fina värden.
Men den styr inte alls på dom här värdena så den tuffar på!
Jag ska ringa o få några i en påse snart  :-[