Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 19 februari 2005, 09:37:48 »

Marre : Jag bor i Stockholm, Tyresö.

Fint inlägg måste jag säga, skall titta lite på det du skrivit.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 19 februari 2005, 07:26:46 »

Hej

Jag tror att du klarar dej nu. Jag ser att fler än jag råder dig "höj kurvan till 4 så får du framledningen Temp rätt".På fördelaren flödes mätare verkar som om du har lika flöde i alla slingorna. ca 0,5 l/min.
Om det är varmt nog bry dig ej. Som tidigare kommentator skrev " de är ej så exakta" lita ej för mycket på dem.

Citera
Jag har som jag sa inga flödes mätare på min shunt. Endast manuella/el shuntar. Och idag utnyttjade 4 av 8st på min fördelare. ( tillsommaren bygger jag vidare på mitt värmesystem). Jag håller ju på att gå från direktverkande el hus till vattenburen värme, med blandad golvvärme+radiatorer+fläktkonvektor (4000W värme).

Janne
Skrivet av: Marre
« skrivet: 19 februari 2005, 01:30:56 »

Hello M@ZE  Hmm vilken soppa. Har varit borta från debatten ett tag ser jag.
Bra med bilder ibland .På bilden med golvvärmefördelaren så är andra slingan från vänster (den med en röd ratt en handmanövrerad slinga utan termostatfunktion med andra ord alltid öppen o fungerar således som en by-pass.Det är troligtvis slingan för badrum.495:an larmar ej högtryck vid avsaknad av by-pass men skonar cirkpumpen som annars får jobba mot stängda portar när samtliga rumstermostater ev är stängda.
Övriga slingor har rumstermostatstyrda termiska ställdon/styrdon/ställmotor kärt barn har många namn men vete faen om man kallar dem shuntar. Ställdonen är de vita klockorna på golvärmefördelarens nedre fördelarrör o dessa styrs av respektive rumstermostat som du nu verkar ha fullt skaft på. Den blå markeringen överst på ställdonen indikerar "öppet" dvs värmevattnet kan cirkulera i slingan.Då ställdonen endast har on/off funktion öppet eller stängd så finns således ingen steglös shuntfunktion.

Vad gäller cirkpumpen så har du bara en pump den som är inbyggd i vp,n Mysonpumpen (var väl den som byttes antar jag) I pumpdiagramet för denna pump (finns i skötslanv) så ger den ett flöde av ca 1900liter/tim vid ett tryckfall av 13,4kpa  Enligt din golvärmespec så behöver du
1100 liter/tim vid ett max tryckfall av 13,4kpa. Således är de teoretiska kraven uppfyllda för rätt pumptryck med hastighet 3 på cirkpumpen. Du har troligtvis inte något filter monterat på golvärmeledningen som rickard tipsade om.

Mer som framgår av golvärmespecen är att du behöver en framledning på 44 grader vid lägsta dimensionerad utetemp.Skulle vara intressant att veta var du bor??? 44gr innebär att du skulle behöva kurva 4 på grundkurvan.Roth kan säkert hjälpa dig med en exakt teoretisk kurva ev med finjust/parallellförskjutning. Observera att alla dessa värden ÄR TEORETISKA stämmer inte alltid med verkligheten alla människor har olika komfortkrav på värmen o första värmesäsongen får man leta sig fram för att hitta bra inställningar.

Köldbärartempen på 0Grader är väl ok.Stabilt som fan skulle Dr Alban sagt.

Dribbla inte med instrypningsvärdena på egen hand pga garantier osv men förvissa dig om att röris verkligen har strypt in de antal varv som anges. Vad gäller dina "flödesmätare" så vet jag ärligt talat inte om de är spec noggranna,har sett såna förut o då harde varit så skitiga i glasen så man har inte sett något ändå. Blire varmt o alla slingor funkar så tuta o kör Det viktiga är instrypningen av antal öppna varv.Ju längre slingan är ju fler öppna varv.

Kolla även att framledning o returledning är rätt kopplad på golvvärmefördelaren fördelarrör Jag tror att den övre är fram o nedre är retur, känn med handpåläggning bore kännas skillnad eller mät med termometer. Avslutningsvis lufta pannkärlet en gång till via nippeln brevid röda säkerhetsventilen o kolla att du har ett skapligt manometertryck 0,8-1bar.

Skulle som sagt va intressant att veta vilken ort du bor på.
Kör hårt! kollar väl in om följetången fortsätter i helgen.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 18 februari 2005, 18:53:59 »

Min bedömning är att rören ligger nere i betong på ca 5cm djup och därför slingavst 250cc och du har 16mm rör.

Se mina poolrums rör. där får jag även större flöde, mer lika dina.

Men viktigt får du bara varmt så glöm att ej flödena stämmer. Mina små rör 12mm är tänkta ligga ovanpå betonsula med klinker golv i kök endast bygghöjd 35mm. Alltså tätare mellan slingorna med mindre gjutmassa över. Det förklarar mindre flöde/min.   Detta är ej installerat än. kanske i framtiden. nu direktv EL.


MVH
Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 18 februari 2005, 18:39:32 »

Såhär ser det ut för oss med våra uträknade värden av Roth :

http://www.noll8.com/files/maze/Huset/pict0507.jpg
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 18 februari 2005, 17:30:59 »

Janne och Rickard : ja jag har ett flödesschema från Rothe, det spelar ingen roll om jag justerar det som det står med antal varv, det blir MAX 1L/min ändå, vissa slingor skall ha vara helt öppna och några 3 varv, några 1,½ osv. Men det blir ändå bara 1L/min på flödesmätaren hur jag än bär mig åt. Jag har ingen bypass koppling, ringde till rörmokaren idag och lyssnade. Jag har 2 slingor som går upp på övervåningen som är proppade och utan bypass. Cirkulationspumpen står i läge 3 = max och jag har bara 1 cirkulationspump vad jag kan se.


Hej

Har tittat i min golvvärme spec i utrymme;

Citera
Sammanfattning Golvvärme installation
projekt poolrum + bostad uppvärmning.



Total flöde hela golvvärme systemet 545l/h=9 l/min total värme bostaden 4976( värmebehov 4555W) tryckförlust 9kPa
vatten innehåll 24l. Max framledn temp 40 gr med returtemp 32,8 gr. Total inst 204m 12x20 mm rör och ¨270m 16x2,2mm.

A..Inställning FÖ (fullt öppen shunt ventiler).

Poolrum  inst 3150W 4 slingor på 68 m vardera och 75 W/m2 160 mm cc mellan slingorna 42m2 värme yta. Flöde 106l/h pere slinga =1,76l/min.


B..Inställning 1,75 varv per slinga

1......hall 16m2 har de beräknat 2 slingor med 57m vardera rör 12x2,0 mellan slingorna 150 mm cc flöde/slinga 34l/h=0,56l/min. Rums temp 20 gr effekt 800W och 50W/m2 temp fall 10 (gr C)

2.....kök 11m2 har de beräknat 2 slingor med 45m vardera rör 12x2,0 mellan slingorna 150 mm ccflöde/slinga 26l/h=0,43 l/min. Rums temp 20 gr effekt 605W och 55W/m2 temp fall 10 (gr C)



Ta mina värde enl. spec   "B" bostadsutrymme som jämförelse med dina värden. Sen kan du kommentra detta till din golvvärme leverantör. Du ser jag har 0,56 och 0,43 l/min i mina slingor.

Kan detta hjälpa dig så är det bra.

MVH
Janne
Skrivet av: admin
« skrivet: 18 februari 2005, 09:50:21 »

Har du kollat filtret?
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 17 februari 2005, 23:46:30 »

Vad gäller termostaterna så har jag ingen faktiskt.

Jo vi har väl ca 19 grader i kåken, men skall jag strunta i flödet alltså ? isåfall så är inte flödet rätt inställt enligt Rothe´s tabell, alla slingorna får lika mkt flöde vilket är fel, vissa slingor som är längre skall ha mer flöde.

Jag känner ändå att jag vill att det står rätt på flödesmätarna så att det stämmer med det av Rothe´s uträknade värden, annars känner jag att något är fel om det inte är så ..
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 17 februari 2005, 23:27:44 »

Janne och Rickard : ja jag har ett flödesschema från Rothe, det spelar ingen roll om jag justerar det som det står med antal varv, det blir MAX 1L/min ändå, vissa slingor skall ha vara helt öppna och några 3 varv, några 1,½ osv. Men det blir ändå bara 1L/min på flödesmätaren hur jag än bär mig åt. Jag har ingen bypass koppling, ringde till rörmokaren idag och lyssnade. Jag har 2 slingor som går upp på övervåningen som är proppade och utan bypass. Cirkulationspumpen står i läge 3 = max och jag har bara 1 cirkulationspump vad jag kan se.

Dom elstyrda shuntarna är för termostaterna och är inte tempstyrda, har ingen innomhusgivare alls. Man låter dom vara helt öppna till en början och blir det för varmt i nått rum så ställer man ner dom med termostaten, sa har jag fattat det iaf.


Vad som på verkar Temp i köldbärar kretsen vill jag ej svara på. Läs i forumet så, eller ställ direkt fråga on det så får du ev svar eller Fråga  IVT till råds.

Jag undrar vad de menar med " Elstyrda shuntar....... är ej tempstyrda". Varför inte helt manuella shuntar? varför är de elstyrda?. Jag fattar ej Den system lösningen. Elstyrda shuntar borde ha termostater som styr dem.

Men å andra sidan. Har du kallt i huset. Framl temp har ju ökat en hel del. Om där är varmt nog behöver du ej bry dig om flödet tycker jag. Jag har inga flödesmätare vid min fördelare ( rörläggaren sa det behövs ej).

Ev lösning:
När du kopplar in slingorna till ovanvån, tror jag flödet ändras en del.
Du får se. Så länge skulle du kanske ha en tillfällig baypass på ovanvån?


::::::: Prova se vad som händer om du minskar hast på cirk pumpen till läge I:::::::::::::::::::

Om du får samma temp i bostaden med lägre pump hast har du vunnit energi. I så fall grattis.

MVH
Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 17 februari 2005, 22:03:06 »

Janne och Rickard : ja jag har ett flödesschema från Rothe, det spelar ingen roll om jag justerar det som det står med antal varv, det blir MAX 1L/min ändå, vissa slingor skall ha vara helt öppna och några 3 varv, några 1,½ osv. Men det blir ändå bara 1L/min på flödesmätaren hur jag än bär mig åt. Jag har ingen bypass koppling, ringde till rörmokaren idag och lyssnade. Jag har 2 slingor som går upp på övervåningen som är proppade och utan bypass. Cirkulationspumpen står i läge 3 = max och jag har bara 1 cirkulationspump vad jag kan se.

Dom elstyrda shuntarna är för termostaterna och är inte tempstyrda, har ingen innomhusgivare alls. Man låter dom vara helt öppna till en början och blir det för varmt i nått rum så ställer man ner dom med termostaten, så har jag fattat det iaf.

När jag läser din lösning hur du har det så blir man ju helt snurrig, låter ju som du har en rejäl lösning Janne hehe.

Suck .. alla skyller på alla när man ringer och har problem, det är inte IVT teknikern .. ingen fel på pumpen nehe (han trodde det var nån bypass på GV slingan till övervåningen, det kan absolut inte vara fel på GV fördelaren sa teknikern på Rothe, rörisen tror det är fel på pumpen, finns ingen bypass till övervånigen dom slingorna är proppade osv osv osv .. va trött man blir. Man tror man går och köper allt helt nytt men man får ingen hjälp när man har problem.

 :'(

17/2 kl 22.00
 
GT1 - Framledningstemp 37 (38,5)
GT2 - Utetemp -5,1 grader
GT3:1 - Tappvärmen 49,3 grader 
GT3:2 - Varmvatten 50,1 grader
GT3:3 - 35,2 grader
GT4:4 - Köldbärare 0,0 grader (det har den stått på sen den installerades .. märkligt)
GT6 - Kompressor 71,4 grader

Skrivet av: admin
« skrivet: 17 februari 2005, 07:52:01 »

M@ze
För det första, kolla (rengör) vattenfiltret på "varma sidan" (om det finns, men det borde det).

Sen undrar jag om du har en eller två cirkpumpar, har du enbart golvvärme är det inte säker att du har mer än en, har du bara en, höj varvtalet på den (om det går).

Kolla så att det inte finns nån ventil där installatören strypt flödet (för att få 10 gr deltaT), om det finns, notera i vilket läge den står, sen kan du prova att öppna den för att få tillräckligt flöde i dina slingor.

Ge inte upp.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 17 februari 2005, 06:42:51 »

hej

Vet du varför du har elstyrda shuntar när de alltid är öppna. När stänger de?. Sommar tid utan värmebehov. som jag sa går vp mot stängda när de är stängda löser den på HP. Jag tror du har "baypass" koppling som VP går över. Se min krets, vp går via ventil som jag justerar in totalflöde över min fördelare. Sen cirk golvv. separat via egen pump och backventil i egen krets. Parallellt har jag sen kopplat sep radiatorkrets med fläktkonvektor och element.

Flödet bestäms av den sep cirk pumpen vad den kan är inställd på. Högre flöde mindre diff radiator krets. Framledn Temp Fläkt konv/golvv NU vid -5 ute har jag 34 grader nu på morgonen.
Värme framledning VP har jag 38 grader. Temp skiftningen sker via "baypassen" med dess injusterade flödesventil. Exakt vilket flöde jag har över golv/ radiator krets vet jag ej. jag mäter diff temp över kretsarna. Radiator diff ca 2 grader. Golv skall pga dess framl möter returen max 1 grad. Detta för att få så jämt fördelad värme i ett golvvärme system.

Har du måste fått spec av golvvärme firman som talar de om flöde i var slinga som inst skall ha justerat in med fasta inställnings ventiler på var slinga. Man räknar antal varv från stängt läge. Max 5 varv på dessa ventiler.

Prova att stäng var och en i tur och ordning och se hur många varv de är öppna. Jag har 1-2 varv öppna per slinga beroende på slingans längd och värme till det rum som den skall värma.

MVH
Janne

Prova och se. >Du kan skriva upp  slinga 1.....2varv, slinga 2... 1,5varv, 3 ....1 3/4 varv etc.
Skiv svar i forumet.

Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 16 februari 2005, 23:51:14 »

Allt detta är uträknat av Rothe och jag har inga radiatorer, vad gäller shuntarna så är dom elstyrda och kopplade till Rothe termostater, men dom är på fullt = helt öppna shuntar. Med andra ord så stängs inte shuntarna automatiskt beroende på hur varmt det är. Jag får nog ta och luska runt i det här, man bygger nytt och man får leka detektiv .. otroligt :(
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 16 februari 2005, 23:43:51 »

hej

Du såg hur mitt system är kopplat. Jag har en extra pump som skapar circ över mitt golvvärme, radiator-system. Sen har jag VP cirk. pump som transporterar fram värmen.

Sep golvvärme pump har jag sett även Routhe har som sin lösning.
Detta är sen intrimmat på fördelare på de olika grupper. Jag ser du har ett stort antal.

En annan sak Värmepumpens cirkpump går mot stängt system om alla dina shuntar stänger tidsvis höst/vår. Därför borde det ej vara el styrda shuntar utan manuella som injusteras. Om VP går mot stängt system tror jag den löser på dess HP larm.

Och då måste man återställa larmet i VP program.


Diskutera detta med din installatör. han borde veta hur man får enl golvvärme firmans anvisningar rätt flöde.

MVH
Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 16 februari 2005, 23:16:54 »

Halloj Janne,

Tog en snabb bild på hur det ser ut med GV fördelaren ..

http://www.noll8.com/files/maze/Huset/pict0505.jpg
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 16 februari 2005, 22:56:06 »

hej

Jag skall se vad jag kan göra genom se hur din shuntventil och fördelare år inkopplad.
får granska Rothe manualer. Det jag vill veta är hur ligger VP radiator Framledning resp retur kopplad till ditt golvvärme system.


Se mitt system koppling.
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 16 februari 2005, 22:15:56 »

Jag har en liten undran, hur jag än försöker så får jag enbart 1L/min i flöde på mina slingor. Jag har öppnat MAX på flödesmätarna, öppnat shuntarna max men det blir bara 1L/min. Enligt den flödestabell Rothe har gjort så skall vissa slingor upp i 2,5L/min så nånting känns lite konstigt. Vad är det mer som styr flödet i slingorna fram till golvvärmefördelaren ? är det cirkulationspumpen eller ?

Innan när vi hade en temporär Elpatron som enbart var kopplad till golvvärmefördelaren under bygget, innan dom hade installerat VP så kunde jag få upp mot 3-4L/min.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 14 februari 2005, 20:31:47 »

hej


Citera
Tycker att du skall höjas din kurva lite mer du borde ha åtminstone 35 grader på GT1. Mitt råd upp till 4.0 eller högre se vad som händer.

Om du sen finner kurvan bra kan du sänka finjusteringen lite till exv 3.0.


Nu tycker jag det ser bättre ut med din framlednings temp. Det liknar mer som mitt golvvärme system temp. (Framl T 34(börvärde 35) vid -0,5 ute).

Jämn fördelad värme bör du nu ha varmt och gott. Blir det då för varmt sänk "lite" på finjusteringen exv till 4, sen 3,5 osv tills du finner lagom temp. Det måste provas fram.

MVH
Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 14 februari 2005, 20:03:24 »

Uppdaterade värden .. ser värdena normala ut nu måntro ?

14/2 kl 20.00
 
GT1 - Framledningstemp 34,7 (33,7)
GT2 - Utetemp -2,5 grader
GT3:1 - Tappvärmen 48.9 grader 
GT3:2 - Varmvatten 46,4 grader
GT3:3 - 39,8 grader
GT4:4 - Köldbärare 0,0 grader
GT6 - Kompressor 72,9 grader
 
Kurva 3,0
Finjustering värme = 4,5 grader

Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 13 februari 2005, 22:10:53 »

Ja tack och lov så löste sig det med er hjälp !

Marre .. Vattnet i tanken byts väl nästan ändå ut minst 1 gång i veckan då man duschar etc etc, eller har jag fel ?

Kanske man kan ändra det till att den kör VV spets var 14 dag eller nått liknande ?
Skrivet av: Marre
« skrivet: 13 februari 2005, 22:02:51 »

Hallo kul att det funka . kan väl hålla med dig om att det borde finnas nån form av indikering för utlöst öh skydd.
Och joro du har kört "energisnålt" senaste tiden men eltillskottet behövs bla vid varmvattenspetsen var 7.e dygn alt väljer du bort varmvattensptsen på meny 2,2 o spar några kw om du inte är av den oroligalegionellasorten.
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 13 februari 2005, 21:32:07 »

Marre !!!

Helt rätt ! det var överhettningsskyddet som löst ut, fick trycka jäkligt hårt tills klickljudet kom in. Och nu genast så höjdes ALLA värden kraftigt. Året är 2005 och man ser inte i en enda meny att det löst ut .. inte ens en pigg som hoppar ut när den löser ut .. jeje allt kan inte följa framfarten på IT utvecklingen.

Det roliga är att lampan har slocknat nu, men att den har lyst och indikerat Eltillskott på 9kw när den inte har dragit 9kw är en gåta. Tittade på elmätaren sen det började, och har haft en daglig snitt förbrukning på 55kw. Hade det varit så att det hade stämt så hade ju min förbrukning på dom här dagarna varit betydligt högre.

Ett stort tack till er alla hjälpsamma kunnande vänner :)
Skrivet av: Marre
« skrivet: 13 februari 2005, 21:11:15 »

Hallo igen M@ze. Nix ingen pigg syns när skyddet löst ut. Tryck i centrum av hålet med en penna eller ett trubbigt smalt föremål hörs det ett tydligt klickljud så har överhettningsskyddet löst ut. Du har för låga tanktemperaturer på GT3.1-3,3 Det måste vara öh-skyddet eller effektvakten som spökar. Kurva 3 med finjust på 4,5 borde vara fullt tillräckligt i en gjuten platta.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 13 februari 2005, 18:16:31 »

hej

Jag tycker fortfarande att du skall höjas din kurva lite mer du borde ha åtminstone 35 grader på GT1. Mitt råd upp till 4.0 eller högre se vad som händer.

Om du sen finner kurvan bra kan du sänka finjusteringen lite till exv 3.0.

Prova och se. Läs av temp på de olika givarna  efter ca 1 timme från det du ändrar kurvan. Lämna besked via forumet.

Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 13 februari 2005, 18:06:02 »

Halloj Marre :

Jag värmer upp 140kvm och har golvvärme i platta, övervåningen är isolerad men ej klar, har täckt igen så jag inte får ner nått kallras från övervåningen, ingen golvvärme på övreplanet ännu. Jag har ännu inte öppnat plåtlådan.

Mina värden är nu :

GT1 - Framledningstemp 30,9 (31,5)
GT2 - Utetemp -0.4 grader
GT3:1 - Tappvärmen 44.1 grader
GT3:2 - Varmvatten 43,6 grader
GT3:3 - Värmevatten 30,1 grader
GT4:4 - Köldbärare 0,0 grader
GT6 - Kompressor 65,1 grader


1.1 - Kurva ökad till 3,0
1.2 - Finjustering värme = 4,5


Om överhettningsskyddet har gått in, skall det komma ut en pigg ur hålet nertill isåfall ?
Skrivet av: Marre
« skrivet: 13 februari 2005, 14:32:59 »

Påisningen på expventil ser helt ok ut. Har lite svårt att få grepp på vad som är ditt problem Kallt inne? eller att tillskottet indikerar 9kw. Har du provat att återställa överhettningsskyddet i lilla runda hålet under elboxen.
Du kanske har effektvakt som blockerar elpatronen det ser du om du lossar plåtlocket på elboxen o hittar ett litet kretskort högt upp som antingen blinkar med grön lysdiod =ej blockerat Rött fast sken på lysdiod=blockerat.
Hur stort boyta värmer du upp? Har du endast golvvärme i ett eller två plan. Skriv gärna av tempvärden engång till som du gjorde i första inlägget. Du kan också prova att att lägga in en extra timme varmvatten i meny 2.1 för att kolla om eltillskottet funkar. Det skall rätt omgående visa sig på tempgivare 3,2 o 3,3 att temp ökar.
Allt detta gör du givetvis om du vill, du har ju uppenbarligen en ny maskin o således garanti på prylarna men det är ju bra om du kan felanmäla med "lite på fötterna".
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 13 februari 2005, 13:05:24 »

Tog precis bort locket och tittade in, såg då att det var rätt mkt frost på Expansionsventilen, se bild .. är det normalt ?

http://www.noll8.com/files/maze/Huset/495twin.jpg
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 13 februari 2005, 12:03:21 »

Hej

Som jag tidigare påtalade tror jag att du kör på för låg kurva, så vp stannar innan ditt värmebehov är uppfyllt.
Höjden lite och prova med finjustering, se om det hjälper. El tillskott kanske kommer pga att värmebehovet går långt under dina börvärde. Vp måste arbeta upp en buffert ( Nibe kör med gradmin) annars tror jag VP+ EL vill tillsammans köra upp värmen tills dina behov är uppfyllda.

En annan sak kontrollera Laddnings pumpens inställning. Lagom är att circ brukar vara i läge II. Samma gäller Rad circ pumpen. Läge III kan vara för högt. Laddnings pumpen/ circ pumpen i läge I kan förosaka VP larmar/löser på hög temp= dåligt flöde.

Prova fram optimalt, och änn en gång kontrollera alla värde så de stämmer efter manualen.

MVH
Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 13 februari 2005, 11:00:10 »

Jo jag har försökt att läsa manualen och lära mig, men det är som att felsöka när man har problem med en dator och aldrig sett en dator förut. Jag måste först reda ut varför pumpen står och går 4 dagen i rad på Eltillskott (9kw).
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 13 februari 2005, 10:11:33 »

Hej

Mitt tips läs manualen. Inte bara 1 gång( Även installations delen). Flera gånger tills du kan den utantill.
Så gör jag.

Jag tror att du klarar dig nu. Skriv annars fler kommentarer till forumet. VV inst 2.0 skall vi titta på det.
Optimering av VP tror jag att du kan lära dig en hel del genom läsa på i forumet.
Skriv om du är osäker.

MVH
Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 13 februari 2005, 10:06:54 »

Om eltillskottet indikerat 9kw i 3dygn så är det inte otänkbart att överhettningsskyddet (plac under elboxens nedre kortsida har löst ut i samband med cirkpumpsbytet om det var värmebärarpumpen. Kolla även om vvspetsen som är fabriksprogrammerad på var 7.e dygn ligger till kolla i vvmenyn under 2,2tror jag.
Håll sedan koll i tempmenyn att gt1 hänger med det uträknade börvärdet inom parangtesen.

VVspetsen är det 3 dagar kvar till och GT1 nu ligger 1 grad under börvärdet. Men det kan ju vara som du säger att överhettningsskyddet löst ut, Den står fortfarande och kör Kompressor+Eltillskott nu (9kw) .. 4:e dagen. Det känns som om man själv måste vara en tekniker när man köper en pump  ??? Jag kan ungefär .. ingenting om sånt här tyvärr  :'(
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 februari 2005, 19:40:22 »

EN VÄRME PROBLEM HISTORIA Ingen är felfri. Inte ens den bäste.

Citera
Jag kan berätta vad som hände hos min kära mors  IVT VP. Mitt under vintern så hände detta. "Min mor frös". Där var kanske 15 gr inne. Extra el element som tillsats ändå frös min kära mor.

VP löste enl loggning på alarm i programmet på Hög temp.
Intallatören sa till min mor bryt huvudbrytare, så startar pumpen igen.

Min mor trodde inst visste vad som gällde så hon följde rådet.
Detta skede 10 tals ggr. Sen ringde hon till mig och jag kollade VP program,
läste manual och hade ett fa.n helvete. Sen slog det mig kolla om circ alltid går.
Så var ej fallet. Vad gjorde jag då. Öppnade   kontroll boxen och då... fick jag se..

Installatören hade inst VP värmebärarpump på kopplingen för
Rad circ pumps plintar.


Efter detta kontrollerade jag hela programmet, ringde och skällde på inst om hans fel.
Han var så klart som ett stort frågetecken. Så kan jag ej kopplat pumpen sa han..

Jag sa den bästa kan också göra fel.

Efter detta har VP bara gått utan problem i ett halvt år.

Sånt kan hända om installatören gör fel.

MVH
Janne


Obs se om driftinställningen är riktig.

Skrivet av: Marre
« skrivet: 12 februari 2005, 17:56:39 »

Om eltillskottet indikerat 9kw i 3dygn så är det inte otänkbart att överhettningsskyddet (plac under elboxens nedre kortsida har löst ut i samband med cirkpumpsbytet om det var värmebärarpumpen. Kolla även om vvspetsen som är fabriksprogrammerad på var 7.e dygn ligger till kolla i vvmenyn under 2,2tror jag.
Håll sedan koll i tempmenyn att gt1 hänger med det uträknade börvärdet inom parangtesen.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 februari 2005, 17:13:02 »


Se här! Har du pump till fördelaren och inst med reglventil.?
" öka pump hast och öka flödet med regl.ventilen"

Injust av fördelargrupperna justerar endast fördelningen mellan de olika slingorna.


se bild:
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 12 februari 2005, 16:59:48 »

Janne :

Jag har Roth golvvärme i platta och Roth golvvärmefördelare. Har termostater i varje rum som är fullt öppna och det är fullt öppet vid GV fördelaren.

Jag är ledsen om jag är otydlig eller dylikt, är rätt ny på det här med VP och system då man bott i lägenhet innan och det är vårt första hus.

Menu 1,15 - har jag inte, då jag inte har någon innegivare .. har enbart utegivare.

Menu 1,19 är inställd på Normal.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 februari 2005, 16:38:25 »

Citera
Nått annat jag observerat är att rören på golvvärmefördelaren är rätt mörka men inte returledningarna .. dom är ljusa som dom var från början.

Så är det också hos mig. Det är normalt.

1. Vilket fabr av golvvärme har du. Villken shunt fördelare har du?

2.Hur är din shunt ar inställda?
Öppna dem se om värme går fram.
Problemet kan vara shunt grupps inställningen.

3. Är där sep rums TS som styr shuntarna?
Ej bra vid VP installationer, Helst fasta injusterade (Noga inprovade av installatören).

kommentarer:
Felet kanske ej ligger på Vp sidan. Som Rickard skrev Golvvärmesyst kör man på låg framl. jag har vid 0 grader 35 grader vid min fördelare. Shuntfördelaren klarar sen värmefördelningen. ( ev öppna dem fullt)

Rad temp framl är emellertid vid 0 gr inst på 38 gr.
Fördelaren justerar in temp till golv värmesystemet.

Prova så får du se.

Janne
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 12 februari 2005, 16:25:56 »


Citera
JAG TROR FÖRUTOM VÄRMEKÄLLAN PROGRAMMEN ÄR SNARLIKA I ALLÁ IVT PRODUKKTER.

IVT hemsidas ladda ner manual:

http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_495TWIN_sv_2.4.pdf

Jag sitter nu och läser manualen via IVT hemsida.

Det jag kan snabbt vill fråga är vilken kurv inst har du läs på på sidan 9...framåt i manualen?

Gå in till service inst  genom välj "Ändra" se sid 11.
[/i]

Janne, jag vet inte vad du behöver veta mer än dom inställningarna jag skrivit i mitt första inlägg ?
Skrivet av: admin
« skrivet: 12 februari 2005, 16:03:50 »

Rickard :

Tack för tipset, har du själv en IVT panna med den kurvan ?

Nej, men jag har väl skivit ett par tusen inlägg i forumet, lite lär man sig med tiden...

Förklaring till mitt råd:

I och med att den verkar funka (varmt tappvarmvatten och "varm" värmebärare) så drar jag slutsatsen att kurvan är för lågt ställd.
Att finjusteringen är uppställd till 4.5 indikerar att någon, du eller installatören, försökt få uppp tempen i huset.

Det kan vara så att du skall fortsätta att höja finjusteringen istället för kurvan, detta om du har en stabil innetemp oberoende av utetemp, jag har dock en känsla av att du får kallar inne ju kallare det är ute.
I så fall är det kurvan du skall höja.

Har du samma innetemp (17 grader) oavsett utetemp skall du istället fortsätta att höja finjusteringen.
Problemet som då infinner sig är att det kommer att gå ut värme i golven även sommartid...
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 februari 2005, 16:01:47 »

Hmm Inställning A eller B ?

Hittar inget sånt i manualen ..

Fel av mig , det gäller ej din VP

Rickard vi måste låta den nya VP ägaren tala om sin inst för vi kan ge honom vidare info om inställningarnas ändring. :,v(
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 februari 2005, 15:55:34 »

Min mor i stort hus kör enl inst

Värme öka /minska 1.1 ......4,5 (4 fabrik inst).

Jag kan säga mer inst om vi lugnar oss...

IVT program.....Inst 


Din inst:

1.1 - Kurva 2,7
1.2 - Finjustering värme = 4,5
1.19-Normal


Ev för låg kurva


Ändra till nedan:

1.1.Kurva.............. Öka till 4  (3-4 är normalt till golvvärme system )
1.2.Finjustering.... Minska  finjust (-8/+8  ev öka)

(1.15.Rums temp.... 5  om rumsgiv. installeras.)
1.19 Ekonom/Normal....Normal

Menu 2.0 VV kan vi ta senare,,?

etc.
                   
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 12 februari 2005, 15:44:23 »

Rickard :

Tack för tipset, har du själv en IVT panna med den kurvan ?
Skrivet av: admin
« skrivet: 12 februari 2005, 15:37:32 »

Höj kurvan till kurva 3.2.

Blir det för varmt, sänk finjustering värme med ca 2 grader/grad du har för varmt i huset.

Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 12 februari 2005, 15:36:20 »

Hmm Inställning A eller B ?

Hittar inget sånt i manualen ..
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 februari 2005, 15:27:23 »

Jag sitter med manual för
Citera
IVT OPTIMA 1300. LUFT/VATTEN.

JAG TROR FÖRUTOM VÄRMEKÄLLAN PROGRAMMEN ÄR SNARLIKA I ALLÁ IVT PRODUKTER.


IVT hemsida ladda ner manual för 495TWIN:

http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_495TWIN_sv_2.4.pdf

Jag sitter nu och läser manualen via IVT hemsida.
Det jag kom på snabbt och vill fråga är vilken kurv inst har du?
Läs på på sidan 9...framåt i manualen.
Gå in till service inst  genom välj "Ändra" se sid 11.

SEN DISKUTERAR  VI DIN INSTÄLLNING.
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 12 februari 2005, 14:59:06 »

Tjoho !

Har en IVT 495 Twin, jag har haft strul med den ända sen dom monterade den. Vi har nybyggt hus, och sist så har dom varit och bytt cirkulationspumpen då det var något strul, framledningstempen var 16 grader och bärvärdet 32 grader.

Nu är det så att efter det han varit och installerat ny cirkulationspump så har Kompressor+Energitillskottet 9kw stått och lyst i 3 dygn nu. Varför ??

Jag har följande inställningar .. och det är fortfarande kallt inne sen en tid .. ca 17 grader.

GT1 - Framledningstemp 30,4 (31,5)
GT2 - Utetemp 0.0 grader
GT3:1 - Tappvärmen 44.1 grader
GT3:2 - Varmvatten 46,2 grader
GT3:3 - 40,5 grader
GT4:4 - Köldbärare 0,0 grader
GT6 - Kompressor 76,6 grader


1.1 - Kurva 2,7
1.2 - Finjustering värme = 4,5


Nått annat jag observerat är att rören på golvvärmefördelaren är rätt mörka men inte returledningarna .. dom är ljusa som dom var från början.

Ja .. jag är rudis på det här .. help !!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!