Författare Ämne: Varmvattentemperatur  (läst 12222 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

PeterE

  • Gäst
PeterE
Varmvattentemperatur
« skrivet: 06 februari 2004, 02:12:16 »
Är lite nyfiken på vad man kan begära när det gäller varmvattentemperaturen. Jag har mätt upp vattnet till max 48 grader vid flera tappställen. Tycker att det är lite dåligt. Har en IVT C7 installerad i höstas.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »

admin

  • Gäst
admin
Re: Varmvattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2004, 03:34:18 »
Ska kolla vad jag har när jag kommer över en tempmätare som mäter i det intervallet.

Skinktermometern började på 60 grader  >:( >:(

Det är i vart fall viktigt att du mäter just när värmepumpen har värmt vattnet till maxtemp för att få ett rättvisande resultat, men det har du säkert tänkt på redan.
« Senast ändrad: 06 februari 2004, 03:35:52 av admin »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Re: Varmvattentemperatur
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2004, 00:08:08 »
Det blir inte varmare med fabriksinställningen. Pumpen slår från när temperaturen i beredaren når 47,5 grader men då givaren sitter långt ner blir det varmare i toppen. Du måste ändra i meny 2.3 om du vill ha varmare vatten.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

PeterE

  • Gäst
PeterE
Re:Varmvattentemperatur
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2004, 14:58:24 »
Servicekillarna har höjt med 1,5 grad. VP slår av varmvattenframställningen vid 49 och på vid 44. Enligt uppgift ska man få några grader högre temperatur uppe i utloppsröret men icke hos oss. Enligt IVT är den "normala" temperaturen i kranen 50 grader.
I början misstänkte servicekillarna att något var fel. Man pratade till och med om att byta själva varmvattenberedaren. Sen sa man att detta inte var nödvändigt, justerade upp tempen och åkte hem. Jag känner mej lite osäker på hur mycket jag ska bråka om dom här ynka graderna men det verkar lite konstigt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Re:Varmvattentemperatur
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2004, 16:11:41 »
Temperaturgivaren kan ju visa fel så att korrekt temperatur är någon grad eller två lägre än den visade. Är beredaren luftad förresten? Det är så elementärt att serviceteknikerna borde ha tänkt på det men man kan ju aldrig veta.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 562
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Varmvattentemperatur
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2004, 19:41:43 »
Jag har ställt upp min IVT till max 49,5 grader. Sedan ska det bli ca+5 grader till men tilltemp är 44,5 grader så med lite förluster på vägen blir det inte varmare än vad du får.

Att inte varmvattnet blir varmare är inbyggt i pumpens konstruktion så det är inte tekniskt möjligt idag. För att få varmare så får ställa in att du vill ha extra varmvatten på värmepumpen. Då fortsätter den att värma med elpatron till 60 eller är det 65 grader.

Alternativt skaffar du en elektrisk varmvattenberedare som du matar från värmepumpen.

IVT har ju även en y högtemperaturspump som ska kunna ge 5 grader extra.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Varmvattentemperatur
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2004, 22:31:13 »
Liiite lurigt ämne... kolla så ni inte har en kass blandningsventil, helt onödig vid vp inst. )ingen
större skållningsrisk).
Mät även temp vid blandarna.... dom kan oxå läka in kallvatten.... har man användbart 40 gradigt
 vatten och det späs lite..... dÃ¥ blir det oanvändbart helt i onödan.....
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
Re:Varmvattentemperatur
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2004, 12:34:31 »
Vad säger ni om legionellarisken?? Hur ofta bör VP värma upp vattnet. Mht att vattnet värms upp till max 50°.

Mina föräldrar har en IVT och använder sparsamt på VV. Borde de begära tätare intervall på extra uppvärmning?? I dag sker der var 10:e dag.
« Senast ändrad: 08 mars 2004, 12:35:08 av academic »
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhÃ¥l pÃ¥ 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. AlltsÃ¥ total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad MathiasS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Varmvattentemperatur
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2004, 12:59:06 »
Följande har jag läst på annat forum om legionella:

"Legionellabakterier -förekomst, tillväxt och avdödning Legionella bakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande ( förökar sig inte ) vid temperaturer under 20 C. Mellan 25-45 C sker tillväxt av bakterier och över 50 C dör bakterien.. I normalt dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien skall kunna växa till. Förutom temperaturen är tiden för tillväxt för att erhålla ohälsosam mängd av legionellabakterier av mycket stor betydelse. Tid för avdödning är också av stor betydelse när man använder sig av temperaturen på varmvattnet för att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatten installationen är 50 C tar det mellan 5-10 timmar för att ta död på 90% av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 C mindre än 10 sekunder."

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!