Författare Ämne: IVT nattsänkning och rumsgivare  (läst 7414 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
IVT nattsänkning och rumsgivare
« skrivet: 04 april 2005, 08:26:32 »
Jag har problem med att programvaran i min VP inte klarar kombinationen med nattsänkning och rumsgivare.

Jag har ställt in en sänkning av temperaturen mellan 23:00 och 05:00. Jag märker att rumsgivarfunktionen kopplas ut då nattsänkningen går in. Det verkar ju logiskt annars skulle funktionerna motverka varandra.
Däremot när nattsänkningen är klar så kopplas inte rumsgivarfunktionen in igen utan pumpen kör vidare utan att ta hänsyn till rumstemperaturen. För att lösa problemet måste jag bryta strömmen till VP (boota om). Då fungerar det igen tills nästa natt.

Någon annan som använder rumsgivare och nattsäkning och har samma problem?

Jag har redan bytt Regon en gång då den helt plötsligt slutade göra varmvatten. Undrar om det finns senare versioner med rättade buggar så att man kanske kan byta igen.

/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 07 april 2005, 15:13:31 »
Har fått reda på att pumpen ignorerar rumstemperaturen 24 timmar efter en nattsänkning. Detta pga av att det finns risk för att temperaturen går ner så mycket under en nattsänkningen så att pumpen sedan måste kompencera så mycket så att det finns risk för att max returtemp uppnås och pumpen stannar.

Detta innebär att nattsänkning och rumsgivare inte kan kombineras på en IVT. Jag trodde att rumsgivare var ett krav för att en nattsänkning skulle fungera (annars finns det ju inget som drar upp värmen igen när nattsänkningen är klar) men där hade jag tydligen fel.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 07 april 2005, 18:07:54 »
Rumsgivaren behövs dock för "semester funktionen"
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad jnd

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Min nya hobby!!
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 12 april 2005, 23:41:57 »
Jag har dykt på samma problem nyligen. fårst så trodde jag att pumpen var paj, sedan så fann jag ett avsnitt i servicemanualen som förklarade det. har satt mig in i problemet och det är så att huset behöver minst 24 timmar på sig att stabilisera sig själv efter att det varit "fel" temp inställd och då går komforten bort. problemet ligger alltså i husets tröghet. Jag har dock testat både med och utan nattsänkning och kommit fram till att den bästa besparingen gör du utan nattsänkning och med rumsgivaren inkopplad. Detta förutsätter dock att du trimmat in kurvan till 100% först utan rumsgivaren "aktiverad". Det enklaste sättet att göra detta är att ställa in givarens inverkan till "noll" i regons meny.
IVT HT Plus 9Kw 180m, Hus 1968, klent isolerat, stora fönster, sutteräng.

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 14 april 2005, 08:58:19 »
Tycker det är lite skumt. Om det behövs 24 timmar för huset att stabilisera sig efter en nattsänkning, så känns ju den funktionen inte speciellt användningbar. Det borde väl i princip innebära att man måste öka kurvan för att kunna köra med nattsänkning eftersom en natssänkning (t.ex under 5 timmar) innebär att att temperaturen sänks under en längre tid och därför behövs det något som drar upp temperaturen igen.

Det roliga är också att min leverantör av pump påstår att man måste ha inomhusgivare för att nattsänkning skall fungera. Det verkar inte vara riktigt känt att det är tvärtom.

Hur som helt så lägger jag ner idén om nattsänkning, speciellt om du påstår att det inte innebär någon besparing. Har kört ett tag utan rumsgivare och har en bra kurva som bas.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 14 april 2005, 12:28:59 »
Mycket märklig funktion, det innebär ju enligt IVT:s sätt att se det att man i princip bara behöver låta värmepumpen värma huset 1 gång/dygn, eftersom den ändå inte kan ändra tempen mer än en gång/dygn.

Mycket skumt, jag skulle vilja påstå att det är helt fel! visst kan man köra med nattsänkning, om det spar nåt är en annan sak, men att det bör gå står utom alla rimliga tvivel. Däremot krävs det nog att man kör med rumsgivare för att få bra kontroll på värmesänkningen/höjningen.

Att IVT har en 24 timmars fördröjning beror nog på en av två saker:

1. De har inte prioriterat nattsänkningsfunktionen
2. de har inte lyckats fÃ¥ den att fungera  Sc:,h

Oavsett anledning så tycker jag att de skall plocka bort funktionen från reglerdatorn så länge den inte fungerar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ankhati

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 15 april 2005, 13:56:49 »
Rego600 har ingen "natsänkningsfunktion", utan den har tidsstyrning. Tidsstyrningen kan programmeras varje dag, och pÃ¥ sÃ¥ sätt tilllämpa nattsänkning.  Tidsstyrningen är avset for längre perioder med lägre temperatur, till exempel i ett kontorslokal över helgen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 15 april 2005, 17:40:53 »
Rego600 har ingen "natsänkningsfunktion", utan den har tidsstyrning. Tidsstyrningen kan programmeras varje dag, och på så sätt tilllämpa nattsänkning. Tidsstyrningen är avset for längre perioder med lägre temperatur, till exempel i ett kontorslokal över helgen.

OK, tyckte att det skrivits om nattsänking i hela trÃ¥den sÃ¥ jag trodde inte det behövde kollas.  :-[
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ankhati

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 16 april 2005, 00:02:07 »
Tidsstyrningen  kan anvendas som nattsänkning men funktionen folliderar med rumsgivaren. Da rumsgivaren kommer att överstyre värmesystemet. Funktionen kan även styre tapvatten produktionen, det kanske är vettigt att stänga av den pÃ¥ natten, eller kanske under dagtid när man är pÃ¥ jobbet. Men det finns inte mycke att spara där.

Utloggad Fresh Prince

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 16 april 2005, 06:54:10 »
Tog för givet att Tidsstyrning i princip är lika med nattsänking, men det kanske finns andra tillämpningar som är användbara?

Så här står det i alla fall i manualen:

"Tidsstyrning av värmepump enligt klocka

Funktionen Tidsstyrning VP enligt klocka är till för dig som vill att värmepumpen
ska producera olika mycket värme under olika tider på dygnet och
under olika veckodagar. På detta sätt kan du ytterligare sänka energiförbrukningen.
Exempel:
Du önskar ställa in värmepumpen så att den håller 3ºC lägre radiatortemperatur
på måndagar mellan klockan 22.00 och 06.00."


sedan står det också

"Om man har tidstariff med billig el
t.ex. nattetid så kan ev. besparing
utebli om återgången till normaltemperatur
sker när det dyrare elpriset
gäller."

Låter som eventuell besparing äts upp senare (som också nämnts tidigare i tråden)

/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst) 
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: IVT nattsänkning och rumsgivare
« Svar #10 skrivet: 16 april 2005, 11:13:10 »
Teoretiskt vore det kanske billigare att använda natthöjning om man har tidstariff?

Om man värmer upp alla prylar i huset under lågtariff så bör de avge den värmen om man sänker tempen under högtariff.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!