Tack Carl N!
Ja det är som du säger att det är lite fattig information. Dock är jag inte VP-montör utan ren kyltekniker
Men huset är iaf ifrån runt 40talet (tegelsten) och har källare, våning och övervåning. Huset är förmodligen totalt på ca 200 m2.
Jag vet inte beteckning därav EX för dessa heter ju E och ngn siffra tillägg? Styrningen är lite osäker då jag vet den är av mindre möjlighet än vad tex Greenline har?
Förmodligen ligger den på returstyrning men finns det ingen möjligt att värma tappvattnet? Tycks bara kunna ändra tappvattnet men inte returtempen av ngn konstig anledning?
Sedan kan det nog vara så som du skriver att den varvat om. Blev dock väldigt misstänksam med tanke på att tiderna var så pass lika.
Men men kontrollkortet är tydligen utbytt nu av en riktig VP-tekniker som kunde dessa modeller bättre och nu funkar den klockren. Kontrollkortet glappade så varje gång kompressorn startade så blev det en form av kortslutning i kortet så kompressorn stannade igen omedelbar efter uppstarten.
Jag rekommenderade att öppna ALLA ventiler i huset och bara skruva ned där det blir för varmt i huset...
Jag vet att det var lite fattig information men blev bara konfunderad när spetsvärmen går igång redan när nollan... Tack annars för din utförliga information :-)