Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Proximuz
« skrivet: 21 april 2017, 16:25:36 »

Okej! Ska lägga det på minnet
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 april 2017, 15:54:32 »

Okej, villan är rätt stor med kan jag tillägga, om det har någon betydelse, ca 200kvm.
Jag ska hålla koll fortsättningsvis så får man ju se.
Tack för svaren
Ett litet tillägg , om trycket skulle öka till 1,5 så kan det droppa i röret från säkerhetsventilen , gör ingenting s.k. självsanering
på trycket , men tror inte det kommer att inträffa på den här sidan julafton
Skrivet av: Proximuz
« skrivet: 21 april 2017, 15:44:32 »

Okej, villan är rätt stor med kan jag tillägga, om det har någon betydelse, ca 200kvm.
Jag ska hålla koll fortsättningsvis så får man ju se.
Tack för svaren
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 april 2017, 15:22:17 »

Kärlet låter tomt om man knackar på det. Senaste 6 dagarna har nu trycket stannat(verkar det som) på 0.7. Har kollat trycket ungefär vid 1400 varje dag o tempen som sagt varit på -2 - +2.5c då..
Ok 0,7 är rätt bra tryck för en villa , men som jag sa förut så är det lite fel årstid för att märka skillnad i tryck
tempen i pannan ska åka jojo mellan kallt och varmt ute  , låt det vara där nu och kolla lite då och då . om det skenar i ene eller andra riktningen ( så kanske du måste ha dit en röris ) det är ingen fara med att ha det så inget kan gå sönder , 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 april 2017, 14:17:33 »

Mitt kärl lät tomt fast det var fullt med vatten, så det där gamla tricket funkar inte för att kolla om det är trasigt.
Skrivet av: Proximuz
« skrivet: 21 april 2017, 13:35:33 »

Kärlet låter tomt om man knackar på det. Senaste 6 dagarna har nu trycket stannat(verkar det som) på 0.7. Har kollat trycket ungefär vid 1400 varje dag o tempen som sagt varit på -2 - +2.5c då..
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 18 april 2017, 11:58:52 »

Gått nu snart 2 veckor och nu är mätarn på 0.7. Dagstempen ute har varit -3c till +2c cirka och nätterna har kunnat vara rätt kalla, kanske upp emot -10c nästan. Går det att bli nå klokare av denna info?
Trycket är lagom för sommar och vinterdrift , om du knackar på kärlet så ska det eka lite på luftsidan
alltså tomt på vatten , är det stumt ( kan man misstänka hål i blåsan , vattnet går upp på fel sida om den) trycket minskar sakta sakta , fylla på , till slut är kärlet fullt och lite luft  , kolla att fylla på lite mycket försiktigt  håll stenkoll på  manometern ska inte sticka iväg med fart  vatten går inte att komprimera därav snabba förlopp
ävensom att öppna lite på säkerhetsventilen ger samma resultat men kan gå fort ner i tryck inget bra
Skrivet av: Proximuz
« skrivet: 18 april 2017, 11:42:51 »

Gått nu snart 2 veckor och nu är mätarn på 0.7. Dagstempen ute har varit -3c till +2c cirka och nätterna har kunnat vara rätt kalla, kanske upp emot -10c nästan. Går det att bli nå klokare av denna info?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 april 2017, 12:11:52 »

Ska hålla koll på trycket nu så får vi se om det händer nå.
Fel årstid att få direktkoll på läget : trycket ökar och minskar med temperaturen
på vattnet , så mätaren kan åka lite jojo , men inte mer än 0,3bar hit och dit
mellan högsommar och svinvinter kan det skilja 0,8bar
Skrivet av: Proximuz
« skrivet: 07 april 2017, 11:30:30 »

Ska hålla koll på trycket nu så får vi se om det händer nå.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 april 2017, 10:44:49 »

Det är en bosch compress 5000. Nu under natten har den dock stannat på 0.9.
Tack för era tips.
Kan vara exp-kärlet , hål i blåsan , läcker lite , håll koll på trycket , gör inget om det går ner till 0,5bar
Skrivet av: Proximuz
« skrivet: 07 april 2017, 09:44:41 »

Det är en bosch compress 5000. Nu under natten har den dock stannat på 0.9.
Tack för era tips.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 april 2017, 08:01:19 »

Ställ ett kärl under utloppet från säkerhetsventilen på radiatorkretsen och fyll på igen.
Kommer det inget där eller inne i värmepumpen (på min läckte det runt elpatron) så är du i skiten ja.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 april 2017, 07:23:29 »

Vilken värmepump har du?

Det är inte ovanligt att det läcker i kopplingar inuti själva värmepumpen.
Jag har själv haft läckage både på klämringskopplingar mot värmeväxlarna och i plantätningen i elpatronen.
Ofta läcker det så lite at det hinner avdunsta från bottenplåten innan det syns nåt läckage.

Andra vanliga fel är att tryckexpansionskärlet är trasig eller tomt på luft så att man inte har någon expansion.
Det som då händer är att trycket stiger när vatten värms, och trycks ut via säkerhetsventilen, när temperaturen sedan sjunker så faller trycket till noll.

Så det du kan göra är att kolla om trycket varierar väldigt mycket med temperaturen, om det gör det så kolla expansionskärlet.
Om trycket inte varierar nämnvärt med temperaturen, sök läckage.

I vissa fall har det även hänt att man satt in alldeles för små expansionskärl, t.ex. i system som tidigare eldats med ved där man sparar flera hundra liter acktankar, men pluggat det öppna stora expansionskärlet och istället satt in ett litet tryckexpansionskärl.
Man kan då få liknande händelseförlopp som jag beskriver ovan, om expansionskärlet skulle vara trasigt eller utan luft i gummiblåsan, ÄVEN om kärlet är helt.
Skrivet av: Proximuz
« skrivet: 06 april 2017, 22:42:05 »

Installerade bergvärmw för snart ett år sedan.

För några dagar sedan märkte jag att tryckkärlet som är bredvid bergvärmepumpen på "värmesidan" har 0 i tryck. Fyllde på upp till 1 bar(?) I tryck, nu 8 timmar senare har det (redan?) sjunkit till 0.9 i tryck. Betyder detta att det läcker någonstans?! 😓 Har över och nedervåning, ej märkt nå läckage/vatten/fukt osv någonstans.. golvvärme har jag på stor del av nedervåningen samt uppe på toan.
Såå ja, frågan är då, hur illa är detta?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!