Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Vad säger denna bild?  (läst 1951 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HannesS

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad säger denna bild?
« skrivet: 06 november 2016, 10:18:07 »
Kan någon förklara varför jag har en 1245-12 som sen visar 7 respektive 6 kW???

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2016, 10:43:11 »
El-patronen är vid leverans kopplad för maximalt 7 kW (omkopplingsbar till 9 kW). El-patronens effekt är uppdelad i sju steg (fyra steg om el-patronen är omkopplad till maximalt 9 kW). Inställning av maximal önskad effekt på el-tillsatsen görs i meny 5.1.12. I detta fall 6,0 kW som ger den totala fas-strömmen för el-patronen till 8,7 A per fas. (Sedan tillkommer BBR-regler om max tillåten el-effekt och ställs in i meny 5.1.13).

Rekommenderad säkring för F1245-12 med 6 kW el-patron inställd är 20 A så någon har nog fuskat lite(?)
« Senast ändrad: 06 november 2016, 10:58:52 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HannesS

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #2 skrivet: 06 november 2016, 11:21:50 »
Ok... är inte så kunnig i detta och förstår inte riktigt. De tre säkringar för vp är dock på 20a. Ska jag justera något tycker ni? Och varför ha en 12kw som begränsas till 7?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #3 skrivet: 06 november 2016, 11:41:40 »
Det ser ju bra ut i elskåpet! Då borde det ändras så det står rätt i F1245 meny också. Kanske går det att bara ändra direkt i meny 5.1.12 från 16 till 20 A? Står tyvärr inte exakt om detta i installationsmanualen. Detta avser alltså el-patronen och den elektriska inkopplade effekten. Sedan trollar alltså värmepumpen fram ett antal kW värme från berget också. Vid 0 °C/35 °C är uteffekten från kompressorn 11,96 kW värme samtidigt som den drar 2,38 kW el. Total värmeeffekt från kompressor och el-patron blir 12 kW + 6 kW = 18 kW värme. Men sedan gäller det att ha ett värmesystem, golvvärme eller radiatorer eller konvektorer som kan ta emot och fördela ut dessa 18 kW runt om i huset också (om man inte bara tänker på tappvarmvatten).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #4 skrivet: 06 november 2016, 12:58:32 »
Vad har du för storlek på huvudsäkringarna?
Om du har ett abonnemang med 16A som huvudsäkring så spelar det ingen roll om du har 20A i säkringscentralen, det blir 16A som gäller iaf..
Vet inte hur det är gjort hemma hos dig men många vp har strömavkännare på inkommande elledningar så vp kan se om belastningen någon fas börjar närma sig inställt värde, t.ex 16A och isf begränsa elpatronseffekten för att förhindra att någon säkring går.
Kan vara därför du ser att effektbegränsningen gått från 7kW till 6kW, någon av faserna är belastad så strömmen närmar sig inställt värde, t.ex 16A.

//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad HannesS

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #5 skrivet: 06 november 2016, 13:50:04 »
Huvudsäkring är 25A ..tror jag?! Står på vattenfalls räkning iaf

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #6 skrivet: 06 november 2016, 14:09:05 »
Det är logiskt med 25 A huvudsäkringar med gruppsäkringar på 20 A. 25 A porslinssäkringar har gul markering så det är ganska lätt att se i elmätarskåpet. Då kan man ändra till 25 A i meny 5.1.12. Antar att strömkännarna till effektvakten är inkopplade? Om man hade ändrat inställd el-tillsats från 6 till 7 kW hade man behövt säkra upp gruppen till F1245 från 20 A till 25 A inklusive grövre elkablar (från 4 mm2 till 6 mm2 men det ska också räknas på i detalj).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HannesS

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #7 skrivet: 06 november 2016, 14:12:31 »
Ingen aning om strömkännarna är inkopplade?!? Gör det någon skillnad att ändra i menyn?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #8 skrivet: 06 november 2016, 14:41:31 »
Strömkännarna är troligen ej inkopplade eftersom fasordning ej funnen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #9 skrivet: 06 november 2016, 14:42:11 »
"Storleken pÃ¥ fastighetens huvudsäkring ställs in i meny 5.1.12." verkar gälla oavsett strömkännarna. Tänkte att det borde gÃ¥ att se aktuell strömförbrukning och fasbelastning i nÃ¥gon meny om strömkännarna är inkopplade men kan tyvärr inte hitta det. Märks om det börja gÃ¥ huvudsäkringar när det är kallt och pannan gÃ¥r med hög effekt samtidigt man använder spis, ugn, tvättmaskin, torktumlare etc. PÃ¥ nyare hus sitter el-mätarskÃ¥pet pÃ¥ utsidan huset och huvudsäkringarna blir dÃ¥ kallare och klarar ännu mer överbelastning pÃ¥ vinterhalvÃ¥ret sÃ¥ de hÃ¥ller förmodligen. Men alltid bra att ha ett paket huvudsäkringar i reserv hemma, det är snopet att stÃ¥ utan när det händer. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #10 skrivet: 06 november 2016, 17:59:43 »
Man ser aktuell ström belastning i info menyn om givarna är inkopplade och vill man kan man logga belastningen. Manualen räknar nog med att dom är inkopplade eftersom dom ingår i vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Vad säger denna bild?
« Svar #11 skrivet: 06 november 2016, 19:21:35 »
Nja. det händer nog emellanÃ¥t att dom blir oinkopplade därför att elfirman inte fÃ¥tt veta att det ska vara belastningsvakt (dÃ¥liga anbudsunderlag) och inte dragit fram ledningar för det  till inkommande (oftast elmätaren). När man fÃ¥r veta det är oftast alla väggar och tak stängda samt ingen vill betala för det tillkommande arbetet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!