Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pwarnsat skrivet 18 september 2013, 09:13:31
-
Hej,
får inte värme i framledning från VP. På panelen står det "Hög retur".
Alla ventiler är öppna i radiatorer och golvvärmeslingor. Har 3st slingor var av en ut till golvvärme, och 2st till radiatorer.
Så det borde inte vara luft i alla tre. Fungerade utmärkt innan sommaren.
Varmvatten genereras som vanligt.
Funderar på om det är cirkulationspumpen...
Fråga: Vilka tester kan jag göra på Värmepannan?
/Patric
-
Kan du läsa av FRAMLEDNING och RETURLEDNING?
Läs även av siffran i parantersen.
-
Framledning 52(72)
Returledning 45(55)
Integral står hela tiden på +100
-
Och filtret är rengjort antar jag. :)
-
Pumpen fungerar som den skall då varmvatten genereras, så filtret till köldmediet är nog rent. Finns det mera filter?
/Patric
-
Framledning 52(72)
Returledning 45(55)
Integral står hela tiden på +100
Får inte ihop det här, radiatorerna borde vara tillräckligt varma för en iskall midvinterdag, tempdiffen är perfekt, vart tar värmen vägen? ???
Hur kan du ha börvärdet 72 °C, vad har du för värde på KURVA och RUM?
Hur kan Integralen stå på +100 när ärvärdet är en bra bit under börvärdet? ???
Jag gissar på att styren är knasig, ta hem service.
Det kan iofs vara cirkpumpen, men då brukar man inte få så perfekt tempdiff mellan framledning och retur.
-
Pumpen fungerar som den skall då varmvatten genereras, så filtret till köldmediet är nog rent. Finns det mera filter?
/Patric
Ja, det finns ett filter för ingående radiatorvatten som sitter på returen strax innan pumpen.
Jag brukar rensa åtminstone radiatorfiltret 2 ggr per år, blir det täppt så cirkulerar vattnet i radiatorkretsen ganska dåligt men det kanske inte är fallet hos dig.
Radiatorvattnet brukar inte cirkulera när den gör varmvatten.
-
Värmekurva står på 36
RUM på 20
Hjopek, värt att kolla på. Finns det beskrivet hur "radiatorfiltret" renas?
-
Kolla i den här tråden, finns bilder
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46092.msg454399#msg454399 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46092.msg454399#msg454399)
-
Hej!
Kolla växelventilen/shunten förresten, kanske har den fastnat i VV-laddningsläget?
Detta kan förklara det hela, den laddar varmvatten och tror den värmer huset, skulle förklara både att integralen ligger på +100 och att den bryter på hög retur.
Men börvärdet 72 °C låter knepigt? ???
-
Nu har jag rensat filtren och luftat elementen utan resultat. Jag gjorde ett test med att stänga av golvvärme-slingan och då kom det ut en del värme i radiator slingorna. Men bara soppas mycket värme att första elementen fick lite värme. Resultatet blev också att pumpen stänge av efter 10 minuter. Det var något värmebelastningsskydd som slog till och en timer räknade ner till nästa start. Då stod Integralen på -149.
Framledning 61(70)
Returledning 59(55)
Det låter ju troligt att det är något som inte släpper på värmen riktigt och det kunde vara växelventilen/shunten.
Det finns möjlighet i serviceläget att testa växelventil som aktivera växelventilen genom att sätta värdet 'VXV VARMVATTEN' till 1.
Jag får kolla upp detta.
-
Jag har också kurva 36 på min pump men jag tror inte att jag sett att börvärdet kommit upp i 75 äns när det var som kallast på vintern... vad visar utetempgivare för grader?
-
Hade servicetekniker hemma och det visade sig att en shunt som reglerar värme till
VV och värmesystemet hade skärvat ihop. Shunten hade fastnat i VV-läge och det
gick knappt att vrida den med skiftnykel.
Själva shuntmotorn hade klarat sig, trodde att den hade bränt.
Serviceteknikern har beställt nytt vred som kommer om någon dag.
Enligt teknikern så bildas det skit i systemet som gör att just shunten fastnar.
Det blir att rensa filtret och testa shunten i jämna intervaller.