Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: fila
« skrivet: 08 januari 2010, 22:46:08 »

Den trådlösa fungerar inte till TWS pumparna. Tror att den fanns till de gamla "Villa Classic" pumparna.

/L
Skrivet av: RA
« skrivet: 08 januari 2010, 20:05:42 »

Har en trådlös inne givare som det står thermia på men vet ej var jag skall koppla in den.
det står att den skall kopplas in som en med tråd men ingen dok finns på internet om var på plinten en innegivare skall sitta på  en TWS 6:a





Ett sådant här fall är en bra användning av en innegivare. Skall innegivaren fungera bra skall man ha hittat någorlunda rätt värmekurva. Innegivaren ändrar radiatorvatttentemperaturen med en förstärkningsfaktor (reglerbar) gånger skillnaden mellan inställd innetemperatur och verklig innetemperatur.

Om det både är och skall vara 20 grader grader inne och förstärkningsfaktorn är inställd på 5 och innetemperaturen plötsligt sjunker till 19 grader pga det börjar blåsa så ökas framledningstemperaturen med 5 x (20-19) = 5 grader. Det blir då varmare inne, skillnaden mellan bör- och ärvärde minskar och framledningstemperaturen sjunker. Men regleringen kan inte helt kompensera för blåsten. Det måste ju finnas en differens mellan är- och börvärde kvar som gör att framledningstemperaturen hamnar någon grad högre än vad den skulle ha gjort utan blåst. Det kanske blir 19.8 grader inne när jämvikt har uppnåtts så att radiatorvattnet är 5 x (20-19,8) = 1 grad varmare än utan blåst. Innegivaren kan inte kompensera helt för avvikelser.     


Tack för infon, låter som det skulle kunna funka rätt bra då. Vid "normalblåst"  verkar det som jag behöver höja 4-5°C på framledningen för att bibehålla innetempen.


Någon som vet om trådlös givare som passar Thermian finns att köpa? (och kanske ungefär vad den kostar)

MVH
Anders
Skrivet av: anders_dahl
« skrivet: 07 december 2009, 10:25:22 »

Ett sådant här fall är en bra användning av en innegivare. Skall innegivaren fungera bra skall man ha hittat någorlunda rätt värmekurva. Innegivaren ändrar radiatorvatttentemperaturen med en förstärkningsfaktor (reglerbar) gånger skillnaden mellan inställd innetemperatur och verklig innetemperatur.

Om det både är och skall vara 20 grader grader inne och förstärkningsfaktorn är inställd på 5 och innetemperaturen plötsligt sjunker till 19 grader pga det börjar blåsa så ökas framledningstemperaturen med 5 x (20-19) = 5 grader. Det blir då varmare inne, skillnaden mellan bör- och ärvärde minskar och framledningstemperaturen sjunker. Men regleringen kan inte helt kompensera för blåsten. Det måste ju finnas en differens mellan är- och börvärde kvar som gör att framledningstemperaturen hamnar någon grad högre än vad den skulle ha gjort utan blåst. Det kanske blir 19.8 grader inne när jämvikt har uppnåtts så att radiatorvattnet är 5 x (20-19,8) = 1 grad varmare än utan blåst. Innegivaren kan inte kompensera helt för avvikelser.     


Tack för infon, låter som det skulle kunna funka rätt bra då. Vid "normalblåst"  verkar det som jag behöver höja 4-5°C på framledningen för att bibehålla innetempen.


Någon som vet om trådlös givare som passar Thermian finns att köpa? (och kanske ungefär vad den kostar)

MVH
Anders
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 november 2009, 14:05:56 »

Ett sådant här fall är en bra användning av en innegivare. Skall innegivaren fungera bra skall man ha hittat någorlunda rätt värmekurva. Innegivaren ändrar radiatorvatttentemperaturen med en förstärkningsfaktor (reglerbar) gånger skillnaden mellan inställd innetemperatur och verklig innetemperatur.

Om det både är och skall vara 20 grader grader inne och förstärkningsfaktorn är inställd på 5 och innetemperaturen plötsligt sjunker till 19 grader pga det börjar blåsa så ökas framledningstemperaturen med 5 x (20-19) = 5 grader. Det blir då varmare inne, skillnaden mellan bör- och ärvärde minskar och framledningstemperaturen sjunker. Men regleringen kan inte helt kompensera för blåsten. Det måste ju finnas en differens mellan är- och börvärde kvar som gör att framledningstemperaturen hamnar någon grad högre än vad den skulle ha gjort utan blåst. Det kanske blir 19.8 grader inne när jämvikt har uppnåtts så att radiatorvattnet är 5 x (20-19,8) = 1 grad varmare än utan blåst. Innegivaren kan inte kompensera helt för avvikelser.     
Skrivet av: anders_dahl
« skrivet: 27 november 2009, 12:55:15 »

Har en nyinstallerad L/V Thermia Atria som varit i drift i ca en månad nu.

Har ingen innegivare i nuläget.

Jag håller som bäst på att få till rätt värmekurva men då det varit ganska jämn utetemp ett bra tag nu så det tar sin lilla tid......

Det jag däremot märker (och visste sedan tidigare) är att vårt hus är lite vindkänsligt (gammal skånelänga) och detta måste kompenseras på något sätt. Jag är rätt säker på att det inte kommer att funka att enbart köra på utetemp (och jag vill helst ha radiatorerna fullt öppna) och det är väl här en innegivare skulle kunna göra nytta!

Två frågor ang innegivaren.

1. Någon som vet om det finns trådlös givare till Thermia?

2. Jag har läst att innegivaren är begränsad i sitt arbetsområde och att den bara kan finjustera. Tycker det verkar jättekonstigt om det är så, någon som vet?

/Anders

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!