Skrivet av: båkan
« skrivet: 26 maj 2008, 12:50:36 »Förvisso är det så. Men man kan inte bara säja att det ska vara 50 grader på varma sidan. Producerar vpn säj 10 kW så ska lika mycket kylas bort (alltså värma poolen) i värmeväxlaren. Flöde x deltaT på varma sidan ger effekten.
Man kan alltid fundera på vid vilken temperatur detta sker, alltså vilken temp som returen från vvx har. Ett stort flöde av poolvatten och en stor vvx kan ta åt sej effekten vid en lägre temperatur än en liten vvx med lågt flöde av poolvatten. Detta bestämmer vilken temp du har på returen till vpn.
Om det skulle visa sej att du måste ha 45-50 grader i framledning till vvx så kanske du ska fundera på om vvx är underdimensionerad.
Håkan