Hej!

Jag har en 260 m2 gammal trävilla som vi värmer upp med en markvärme-anläggning från IVT. Pumpen är på 14 Kw och jag har huvudsäkrat med 20 A. När det nu har krupit ned mot -20 till -25 grader så har det inte varit några problem. Pumpen jobbar på med tillskott vilket inte jag upplever som något konstigt. Det som däremot är något olustigt är att när det har blivit varmare ute så har huvudsäkringen gått. Första gången det hände var när det blev den första lättnaden i temperaturen för cirka 1-2 veckor sedan. Det gick upp till -3 grader från -15. Samma sak hände i går från -15 till -8 grader. När det sedan blev kallt igen under kvällen i går och under natten ned till -19 grader så har ingen säkring gått. Kan det vara någon överspänning i nätet som utlöser det här?

Tacksam för svar!

Henrik

Utloggad Mr_Hope

  • Entrepenör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 12:53:35 »
slår inte kylan in lite extra just när det börjar slå om och bli varmare?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw

Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum

Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 15:11:29 »
Om jag inte mins helt fel så har (hade) vissa IVT pumpar många effektsteg, för att kunna ha så många olika effektsteg kopplades elpatronen in med omväxlande 230 volt 400 volt samt en, två och trefsigt. Det får till följd att i vissa kopplingalternativ får man mycket sned belastning på vissa faser. Då kan tex en fas belastas hårt fast den totala effekten inte är så hög.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Henrik W

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 13:00:49 »
svar: Tack för era svar mr Hope och Svenske kocken! Mitt problem är att jag vaknar på morgonen och har en iskall villa som tar lång tid att värma upp igen.
Svenske kocken det låter rimligt att IVT pumparna har många effektsteg och att det kan blir snedbelastning fast den totala effekten inte är så hög. Finns det någon lösning på det?
I natt har temperaturen ute varit under -20 ned mot -25 och pumpen har gÃ¥tt som vanligt. I morgon vid lunchtid sÃ¥ skall det bli -7 grader och det skall bli spännande att se vad som händer. Det kanske bara är att inse att man fÃ¥r ha ett stort lager med säkringar och byta sÃ¥ fort de gÃ¥r. 

Hälsningar Henrik 

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 13:43:09 »
Du borde säkra upp med tanke på att den storleken på värmepump krääver säkring på 20 alt 25 A beroende på effekt på patron 6 alt 9 kw.
Det blir inget över till resten av hushållet merkostnad ca 1000 kr per år tycker det borde vara värt det för att slippa problem.
Ser inte riktigt vinsten med att ta ut för höga effekter på för klena säkringar med varmgång i cenral som resultat trasiga huvudsäkringar kan ju dessutom skada annan elekrtonik i hemmet pga konstiga spänningar.

Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Inloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 13:51:30 »
Hittar inte din pump på IVT men på en E11 pump behövs det 25 A om du ska ha 9 kW tillskott så vad är det för tillskott inställt på din, se under 8.5?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 14:21:09 »
Ja men frågan kvarstår varför löser säkringen när det blir varmare???

Kan pumpen ha någon typ av effektstegsreglering som kopplar mellan olika steg. Om det är kortis till jord i en slinga på värmepatronen och säg att den inte råkar vara inkopplat när den högre effekten är inkopplad, då skulle detta kunna inträffa när effektbehovet sjunker vid varmare väderlek.

(Peter

Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Inloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 14:30:22 »
Ok nu har jag läst på lite bättre.

Som det står några inlägg upp så kan man få olika uteffekter genom att serie respektive parallelkoppla väremslingorna i elpatronen och då skulle någon elpatronslinga var "kortsluten" som bara koppals in vid lägre effektbehov. Här är det mäting med instrument som gäller om det inte går att tvångsinstaälla de olika effektstegen för att se om proppen går.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 14:37:57 »
Om ingen gjort någon blunder vid omkoppling av anslutningarna till patronerna. Det första man bör göra är att kontrollmäta patron för patron.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 14:57:12 »
Det är knappast något fel utan det handlar om IVTs lite "udda" efekterglering av tillskottet, jag är inte säker men jag tror att dom i dag har slutat med den typ av styrning då man var tvungen att ha onödigt stora huvudsäkringar.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 15:33:20 »
Om det gäller parallel resp seriekoppling så är det inte så ovanligt tex alla gamal spisplattor har 3 elslingor men du får ut 6 effekt lägen genl serie/parallellkoplingne.

Det är knappast något fel utan det handlar om IVTs lite "udda" efekterglering av tillskottet, jag är inte säker men jag tror att dom i dag har slutat med den typ av styrning då man var tvungen att ha onödigt stora huvudsäkringar.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Henrik W

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 15:47:59 »
Vad roligt att så många tar sig tid att svara på min fråga. Lubbis jag har en IVT Greenline E 14 från 2003. Effekten på patronen tror jag ligger på 6 kw.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 17:07:09 »
Vilken E 14 är det finns ju några att välja på fastighets varianten har 3 steg på el 5,6/9/15,56.
Villa varianten går att koppla 6 eller 9 hur många steg den reglerar i verkar man inte villja uppge men oavsett så är 20 a i snålaste laget räcker ju med att man har en elekrisk golv värme,motorvärmare,kafekokare eller liknande igång samtidigt på en fas för att skjuta säkringen särskilt om ivt vallt att snedbelasta vid lägre elsteg.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Henrik W

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2010, 18:08:27 »
Overlander tycker du inte att det är konstigt att huvudsäkringen går när det blir varmt ute. När det har varit under -20 grader så går det inga säkringar men när det däremot blir under -10 så smäller de. Det hände dessutom på natten när vi inte kör några andra maskiner.

Henrik

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2010, 22:41:46 »
Inte om ivt valt att växelvis parallel köra och seri köra patroner då kan man vid nedstegning av elstegen få högre belastning på enskild fas än man får när samtliga elsteg körs och som jag förstår så är det så ivt reglerar sina patroner på villa serierna på fastighets pumparna däremot är det endast 400 v på patronerna. Men man borde ju om patronerna är kopplad 6 kw klara sig på 20A förutsatt att huset i örigt har noll belastning ingen belysning frys kyl eller liknande igång.
Är detta ett nytt fenomen eller något som kommit på senare tid?
Om det kommit senare har något annat ändrats i huset i samband med detta?
Men för att vara helt säker mätt upp patronen Samt belastning i övrigt på huset.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!