Känns hopplöst! Hade 312 tillslags timmar förra veckan. KB-f låg på -5 och KB-r låg på -2. Nu när jag kom hem hade jag 329 tillslags timmar. KB-f låg på -1 och KB-r låg på -8. Haft gradminuterna har jag ställt 200/1500. Men nu har jag ändrat dom till 100/900. Det känns ganska hopplöst. Har lagt timmtals av timmar för att intrimma denna anläggning. När det verkade som att jag hade hittat rätt kurva m.m med hjälp av Rickard m.f. Det känns som att jag har fått ett för kallt hål! Nu till min fråga. vad ska jag göra Har lagt ut en himmla massa pengar på detta. Känns som att man har kastat dom i sjön.
Citat från: Gixxer skrivet 04 mars 2006, 18:59:24Känns hopplöst! Hade 312 tillslags timmar förra veckan. KB-f låg på -5 och KB-r låg på -2. Nu när jag kom hem hade jag 329 tillslags timmar. KB-f låg på -1 och KB-r låg på -8. Haft gradminuterna har jag ställt 200/1500. Men nu har jag ändrat dom till 100/900. Det känns ganska hopplöst. Har lagt timmtals av timmar för att intrimma denna anläggning. När det verkade som att jag hade hittat rätt kurva m.m med hjälp av Rickard m.f. Det känns som att jag har fått ett för kallt hål! Nu till min fråga. vad ska jag göra Har lagt ut en himmla massa pengar på detta. Känns som att man har kastat dom i sjön. Nivån i nivåkärlet har ej sjunkit eller stigit...
Vilken hastighet kör du brine pumpen på?? Skulle nog försöka öka ett snäpp på den.
Citat från: Gixxer skrivet 04 mars 2006, 20:39:28Citat från: Gixxer skrivet 04 mars 2006, 18:59:24Känns hopplöst! Hade 312 tillslags timmar förra veckan. KB-f låg på -5 och KB-r låg på -2. Nu när jag kom hem hade jag 329 tillslags timmar. KB-f låg på -1 och KB-r låg på -8. Haft gradminuterna har jag ställt 200/1500. Men nu har jag ändrat dom till 100/900. Det känns ganska hopplöst. Har lagt timmtals av timmar för att intrimma denna anläggning. När det verkade som att jag hade hittat rätt kurva m.m med hjälp av Rickard m.f. Det känns som att jag har fått ett för kallt hål! Nu till min fråga. vad ska jag göra Har lagt ut en himmla massa pengar på detta. Känns som att man har kastat dom i sjön. Nivån i nivåkärlet har ej sjunkit eller stigit...Visst du har eltillskott... men när temperaturen går upp kommer du ha en anläggning som går utan eltillskott...det är trots allt vinter nu.I sommar får du sen gräva ner lite mer slang så du bättrar på temperaturen på inkommnade brine..Oroa dej inte du har inte kastat alla pengar i sjön...
Hur djup är din borra ? Vad har du för anläggning?
Citat från: Digital skrivet 04 mars 2006, 22:48:02Citat från: Gixxer skrivet 04 mars 2006, 20:39:28Citat från: Gixxer skrivet 04 mars 2006, 18:59:24Känns hopplöst! Hade 312 tillslags timmar förra veckan. KB-f låg på -5 och KB-r låg på -2. Nu när jag kom hem hade jag 329 tillslags timmar. KB-f låg på -1 och KB-r låg på -8. Haft gradminuterna har jag ställt 200/1500. Men nu har jag ändrat dom till 100/900. Det känns ganska hopplöst. Har lagt timmtals av timmar för att intrimma denna anläggning. När det verkade som att jag hade hittat rätt kurva m.m med hjälp av Rickard m.f. Det känns som att jag har fått ett för kallt hål! Nu till min fråga. vad ska jag göra Har lagt ut en himmla massa pengar på detta. Känns som att man har kastat dom i sjön. Nivån i nivåkärlet har ej sjunkit eller stigit...Visst du har eltillskott... men när temperaturen går upp kommer du ha en anläggning som går utan eltillskott...det är trots allt vinter nu.I sommar får du sen gräva ner lite mer slang så du bättrar på temperaturen på inkommnade brine..Oroa dej inte du har inte kastat alla pengar i sjön...Förstår att det är vinter! Men varför efter en kall period så går tillslaget lättare. Nu när det har blivit varmare ute så går tillslaget på?Är det så att tillslaget måste värma upp hålet igen efter en kall period?? Är jag ute och cyklar?
Det är nåt skumt!Jag läste tråden:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6880.0/all.htmloch hittar då siffran 23 000 kWh på tidigare värmeförbrukning. 140 meter aktivt borrhål borde räcka till, var bor du?
Citat från: Gixxer skrivet 05 mars 2006, 10:21:59Citat från: Digital skrivet 04 mars 2006, 22:48:02Citat från: Gixxer skrivet 04 mars 2006, 20:39:28Citat från: Gixxer skrivet 04 mars 2006, 18:59:24Känns hopplöst! Hade 312 tillslags timmar förra veckan. KB-f låg på -5 och KB-r låg på -2. Nu när jag kom hem hade jag 329 tillslags timmar. KB-f låg på -1 och KB-r låg på -8. Haft gradminuterna har jag ställt 200/1500. Men nu har jag ändrat dom till 100/900. Det känns ganska hopplöst. Har lagt timmtals av timmar för att intrimma denna anläggning. När det verkade som att jag hade hittat rätt kurva m.m med hjälp av Rickard m.f. Det känns som att jag har fått ett för kallt hål! Nu till min fråga. vad ska jag göra Har lagt ut en himmla massa pengar på detta. Känns som att man har kastat dom i sjön. Nivån i nivåkärlet har ej sjunkit eller stigit...Visst du har eltillskott... men när temperaturen går upp kommer du ha en anläggning som går utan eltillskott...det är trots allt vinter nu.I sommar får du sen gräva ner lite mer slang så du bättrar på temperaturen på inkommnade brine..Oroa dej inte du har inte kastat alla pengar i sjön...Förstår att det är vinter! Men varför efter en kall period så går tillslaget lättare. Nu när det har blivit varmare ute så går tillslaget på?Är det så att tillslaget måste värma upp hålet igen efter en kall period?? Är jag ute och cyklar?Ja du cyklar lite men det är bra å motionera...Vp värmer inte upp hålet om det skulle bli kallare än vid drifttagandet.Har du kollat diff mellan vb fram och vb retur medans kompressorn går utan tillskott?Om du har låg diff säg under 5grader så skulle jag sänka pumpfarten en snäpp... du får då en högre framledningstemp.Din vp blir effektivare och mår bättre...Kolla detta å kom med info om detta...
Har du rensat filltret på KB?
Citat från: svenske kocken skrivet 05 mars 2006, 11:51:07Har du rensat filltret på KB?Jepp det är rensat! kör cirkpump på läger 1 och har 7 i diff. Hur ska jag få ner KBpump från -8 till -4? har den i läge 3.
Citat från: Gixxer skrivet 05 mars 2006, 16:15:21Citat från: svenske kocken skrivet 05 mars 2006, 11:51:07Har du rensat filltret på KB?Jepp det är rensat! kör cirkpump på läger 1 och har 7 i diff. Hur ska jag få ner KBpump från -8 till -4? har den i läge 3.Du menar att du har vb-pump på läge ett och har en diff på 7 grader...Kb-pump på läge tre... om det är så.... så får du nöja dej med -8 ut inget att göra tyvärr...Alla termostater på fullt hoppas jag.
Citat från: Digital skrivet 05 mars 2006, 16:45:33Citat från: Gixxer skrivet 05 mars 2006, 16:15:21Citat från: svenske kocken skrivet 05 mars 2006, 11:51:07Har du rensat filltret på KB?Jepp det är rensat! kör cirkpump på läger 1 och har 7 i diff. Hur ska jag få ner KBpump från -8 till -4? har den i läge 3.Du menar att du har vb-pump på läge ett och har en diff på 7 grader...Kb-pump på läge tre... om det är så.... så får du nöja dej med -8 ut inget att göra tyvärr...Alla termostater på fullt hoppas jag.Alla fullt öppna förutom 2 st mycket stora element i garaget! Har en ingång ifrån huset.
Citat från: Gixxer skrivet 05 mars 2006, 18:15:26Citat från: Digital skrivet 05 mars 2006, 16:45:33Citat från: Gixxer skrivet 05 mars 2006, 16:15:21Citat från: svenske kocken skrivet 05 mars 2006, 11:51:07Har du rensat filltret på KB?Jepp det är rensat! kör cirkpump på läger 1 och har 7 i diff. Hur ska jag få ner KBpump från -8 till -4? har den i läge 3.Du menar att du har vb-pump på läge ett och har en diff på 7 grader...Kb-pump på läge tre... om det är så.... så får du nöja dej med -8 ut inget att göra tyvärr...Alla termostater på fullt hoppas jag.Alla fullt öppna förutom 2 st mycket stora element i garaget! Har en ingång ifrån huset.Om nu detta är kollat ställ din vp i elpannedrift och läs av diff vb-fram/vb-retur och jämför mot drift med kompressor... kolla då hur mycket effekt din vp är leveranskopplad är den kopplad 6kw så ska din vp ge i alla fall lika diff ungefär...
Hör du om pumpen ökar i varvtal när du ändrar på hastigheten? Jag har varet med om att omkopplaren inte har fungerat och då går pumpen på lägsta hastigheten hela tiden.Gör den det så tror jag att det är nått som stoppar flödet, tex. klämd slang, halvöppen ventil, luftficka i brinekretsen eller "gud förbjude" frysning i hålet för nått är det som hindrar flödet.
Citat från: Carl N skrivet 05 mars 2006, 10:43:11Det är nåt skumt!Jag läste tråden:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6880.0/all.htmloch hittar då siffran 23 000 kWh på tidigare värmeförbrukning. 140 meter aktivt borrhål borde räcka till, var bor du?Jag bor i Norrbotten/Kalix
I elpaneldrift VB-f 33 VB-r 31 KB-f 1 KB-r -5. Kompressor drift VB-f 40 VB-r 33 KB-f -1 KB-r -8
Citat från: Gixxer skrivet 05 mars 2006, 18:59:23I elpaneldrift VB-f 33 VB-r 31 KB-f 1 KB-r -5. Kompressor drift VB-f 40 VB-r 33 KB-f -1 KB-r -8Här är snarare felet man kan omöjligt ha Delta på 7 grader på köldbäraren i elpannedrift!!
Citat från: overlander skrivet 05 mars 2006, 21:24:30Citat från: Gixxer skrivet 05 mars 2006, 18:59:23I elpaneldrift VB-f 33 VB-r 31 KB-f 1 KB-r -5. Kompressor drift VB-f 40 VB-r 33 KB-f -1 KB-r -8Här är snarare felet man kan omöjligt ha Delta på 7 grader på köldbäraren i elpannedrift!! Eftersom kb-pump inte går när den går i ep drift så kan visst givarna visa så här... pumpen gick säkerligen strax innan han slog av kompressorn...Gör som Richard säger ställ din vp i el drift ett tag och slå på kb-pumpen kolla medans kb-pumpen går om du har samma temp in och ut.. om inte kalibrera sen givarna så dom visar lika...
Que, 63 låter mycket högt. Du menar kanske 36?
63 ºC Det verkar vara fel någonstans.RING till installatören.Var det inte vv höjning?
Tror Ekka har rätt!Har ju provat att ställa allt! Hörde att firman som har gjort detta jobb har fått borra om några hål! Har kontaktat han några gånger tidigare och påpekat att något är fel! Hoppas verkligen du har rätt att jag till våren kan titta tillbaka på detta. Just nu känns det ganska hopplöst. Hur tycker ni att jag ska lägga fram detta till installatören? Hur ska jag gå tillväga? Är det borrhålet som är för klent? Går det att mäta upp i efterhand djupet? Många frågor.....börjar bli deperat All hjälp är välkommet/Tobias
Tips att komma till leverantören med fakta, dvs egna loggar, kalkylen, offert, borrprotokoll. Håll god relation, det vinner man på i längden. Om det inte funkar, ta till hot med SVEP eller dyl. Det viktigaste i sammanhanget är att detta problem ska leverantören äga. Du har betalt (tyvärr) - han ska leverera enligt offert - punkt slut. Du får hänvisa till medel KB-in, energi-kalkyl och aktivt borrdjup. Vi hjälper dig, Gixxer! Edit: Vete fåglarna vart mitt första inlägg tog vägen, tog någon bort det?