dockning av ecoair till befintlig CTC-panna.
« skrivet: 15 mars 2007, 08:48:01 »

Hej,
Jag har en CTC komb, el/olja (1100)-model#? Ã¥rsmodell 2000, värmer ett hus pÃ¥ ca 150m2. Min panna har en  genomströmningsväxlare för varmvatten. Oljan ger ca 24KW elpatron 10-12Kw.
Min fråga; går det att docka en EcoAir till denna panna? Har nog ett hetvattenssytem, huset byggt 1959, 2-rörssytem. Kan även VP hjälpa till med varmvattensproduktion?

hälsn. Johan


Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: dockning av ecoair till befintlig CTC-panna.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2007, 08:58:40 »
Såvitt jag vet så rekommenderas en extra varmvattenberedare i serie när man dockar mot en sådan panna.

/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: dockning av ecoair till befintlig CTC-panna.
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 20:53:52 »
Jag har precis (Feb 07) dockat en EcoAir 107 v3 mot en CTC Family 1100 panna (Tror det är samma som du har men min är från 1998)

Jag har använt mig av CTC:s förslag med CTC EcoLogic enhet (inkl shuntstyrning samt växelventil.) Denna styr VP med sk. flytande kondensering och kopplar på spetsvärme i befintlig panna vid behov (typ -5 ºC för mig).

http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoLogic_V3.pdf
Kolla s 33 och framåt

För att klara varmvatten med denna lösning så behöver du koppla in en VVB på ca 100l. Denna kopplas i serie, efter, din gamla plattvärmeväxlare i pannan. I och med detta så förvärms vv till samma temp som VP för tillfället har värmt din panna och dina radiatorer till. Därefter når det VVB där det spetsas till lämplig temp för att klara ert behov.

På sommaren slår EcoLogic om växelventilen i systemet. Detta innebär att inget vatten längre går ut i radiatorerna utan VP värmer enbart vattnet i pannan. Detta medger förvärmning av vv även på sommartid.

Lycka till!
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad PANs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: dockning av ecoair till befintlig CTC-panna.
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2007, 08:41:55 »

Tack för informationen Castrol, får jag fråga hur mycket du fick betala för; VP + varmv.beredare/mtrl + arbetskostnad??
Tycker din lösning verkar bra och är intresserad av att göra det samma.

hälsn. Johan

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: dockning av ecoair till befintlig CTC-panna.
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2007, 18:26:14 »
Slutsumma blev 54000:-

DÃ¥ ingick:

EcoAir 107 V3
Eco Logic inkl shunt, shuntmotor och vvx ventil
VVB 100l i rostfritt (Kommer inte ihåg märke, men vanligt på marknaden)
Summa: 46000:-

Rörmokare + rörmaterial, inkl inkoppling av en strypventil på en radiator i hallen +vvb installation.
Summa: 8000:-  ^-^

Eldragning, håltagning i inne- & ytterväggar och isolering av rör ordnade jag själv.

EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad HasseE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: dockning av ecoair till befintlig CTC-panna.
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2007, 08:50:32 »
En fråga Castrol!
Vad var anledningen till strypventilen på radiatorn i hallen??

/Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: dockning av ecoair till befintlig CTC-panna.
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2007, 13:22:49 »
Den radiatorn saknade både termostat och annan instrypningmöjlighet. Samtidigt är den liten. Detta innebar att det inte blev någon diff mellan VBin och VBut över radiatorn. Detta ledde till "kortslutning" i mitt tvårörssystem, dvs retur ut till min VP blev onödigt hög.

Det finns spaltmeter skrivet om diff över VP i forumet, och alla verkar överens om att det är bra med en diff på Vbut och VBin, över VP på ca:6-7 ºC.

Du kan läsa mer här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13497.0
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!