Skrivet av: gano
« skrivet: 09 oktober 2006, 17:11:08 »?
Jag har själv en förlustfaktor på ca 110W/K och har ett värmebehov på 12500 kWh/år. Du kommer att hamna på drygt det dubbla, d v s runt 25500 kWh/år enbart på värmen. 9000 kWh till och du hamnar på 34500 kWh totalt.
Men jag ser att jag har missat en annan sak. Du eldar med 2 kubik ved, så egentligen ligger ditt värmebehov ännu ett snäpp högre.
Man kan räkna på tillbyggnaden också. Eftersom den är hyfsat isolerad både i golv, väggar och tak och med energifönster gissar jag på en förlustfaktor på 85 W/K. 8500-9000 kWh uppvärmning per år. Du hade 25000, + 9000 = 34000 kWh/år.
Det är nog så exakt man kan räkna, en mild/kall vinter ställer ändå kalkylen på huvudet.
Ha det bra/Gano
Jag har själv en förlustfaktor på ca 110W/K och har ett värmebehov på 12500 kWh/år. Du kommer att hamna på drygt det dubbla, d v s runt 25500 kWh/år enbart på värmen. 9000 kWh till och du hamnar på 34500 kWh totalt.
Men jag ser att jag har missat en annan sak. Du eldar med 2 kubik ved, så egentligen ligger ditt värmebehov ännu ett snäpp högre.
Man kan räkna på tillbyggnaden också. Eftersom den är hyfsat isolerad både i golv, väggar och tak och med energifönster gissar jag på en förlustfaktor på 85 W/K. 8500-9000 kWh uppvärmning per år. Du hade 25000, + 9000 = 34000 kWh/år.
Det är nog så exakt man kan räkna, en mild/kall vinter ställer ändå kalkylen på huvudet.
Ha det bra/Gano