Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: plotsky skrivet 22 januari 2005, 22:34:46

Titel: Synpunkter på...
Skrivet av: plotsky skrivet 22 januari 2005, 22:34:46
Hej...jo jag gick ner i källaren och höjde integralen till max 99 gradmin för start. Och vid 0 gr ute gav det 49 min gång tid och 29 min stopptid. Jag betraktade vad som hände när pumpen stoppade och ser då att temp som förväntat sjunker från 36 (bör 33) på fram och 31 på retur till 28 på båda på ca 10 minuter - sen händer det banne mig inget mer, inne temp ca 19 grader.
Jag har som tidigare sagt tämligen stor volym i systemet, ett 20 tals gjutjärns element, ett stort hus av sten (mycket sten). Jag funderar hur jag ska tolka detta - och till min fördel.

Synpunkter.

Kurva 32, rumbör 20 (är 18-19), integral 99, hysteres 10. brinedeltat 5.
Titel: Re:Synpunkter på...
Skrivet av: admin skrivet 23 januari 2005, 07:25:42
Du skulle ha haft möjlighet att öka startintergalen ännu mer! - då hade du fått ännu färre starter, och detta utan att få svängande inomhustemp!

Jag antar att du är rätt nöjd ändå, men det visar sig att det inte alltid är väl genomtänkta maxvärden i reglerdatorerna. Speciellt om man har en väl dimensionerad värmepump som relativt snabbt ökar framledningstempen i systemet även vid relativt sträng kyla.
Titel: Re:Synpunkter på...
Skrivet av: Bertil skrivet 25 januari 2005, 02:03:48
fråga mig inte varför men thermia har ändrat maxvärdet.
på min 5 år gamla är det max -250 för start av värmepumpen..

Citera
rumbör 20 (är 18-19),
Har du rumsgivare?? om inte så har denna inställning en lite klurig funktion, den har inte med rumstempen att göra annat än indirekt.

Rätt kurva gör att man får lagom rumstemp, men om man ständigt har för varmt eller för kallt då ska man ändra rum bör. ( om man inte har rumsgivare)
Men med rumsgivare ändrar rumsgivaren kurvan om man får avvikelse från önskad temp (rum bör)
Titel: SV: Synpunkter på...
Skrivet av: plotsky skrivet 01 februari 2005, 18:27:59
..jo så långt är jag med Bertil, rumbör är väl bara ett mycket missvisande namn på kurvlutning helt enkelt. Men som någon tidigare sa skulle man vilja kunna bryta kurvan mycket mera avancerat än lutning/sidoförskjutning. Ex vill man kanske ha kurva 32 för temp över -5 och kurva 28 för därunder, det troliga med naturens alla matematiska förhållanden är att det inte rör sig om ett proportionerligt förhållande utan en logaritmiskbrytning vore nog mer akkurat - och sen var det här med vindstyrka, etc...

...fast som sagt var, en rumsgivare kanske klarar det...eller?
Titel: SV: Synpunkter på...
Skrivet av: Bertil skrivet 02 februari 2005, 00:20:31
Rumsgivaren fixar det rätt bra!! men har du en nyare pump kan du ju "bryta" kurvan" vid +5 +-0 0ch -5 ute, det fixar det mesta av det du nämner dock inte vinden o solen. Det får rumsgivaren ta.

Ivt har en bra funktion där kan man justera detta för varje 5 grader ute (göra en helt egen kurva).  Men det är inte så nödvändigt, men justering vid temp kring +-0 ute är bra att ha.