0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Korrisionen INNIFRÅN borde rimligtvis minska med minskande temperatur, medans korrisionen UTIFRÅN skulle kunna öka om det blir kondensfukt som lyckas ta sig igenom isoleringen in till beredaren.
Citat från: maha6305 skrivet 03 maj 2007, 13:46:56Korrisionen INNIFRÅN borde rimligtvis minska med minskande temperatur, medans korrisionen UTIFRÅN skulle kunna öka om det blir kondensfukt som lyckas ta sig igenom isoleringen in till beredaren.Kan det verkligen bli ett problem tro? När man inte är där så tappar man ju inget varmvatten och då borde ju rimligtvis inte vattnet i beredaren bli såpass kallt att kondensering kan uppstå.
Citat från: Gla skrivet 02 maj 2007, 21:13:14Citat från: pricken skrivet 02 maj 2007, 21:06:28En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.Stillastående vatten med temperatur 30°C-40°C .....är utmärkta förhållanden för legionellatillväxt.
Citat från: pricken skrivet 02 maj 2007, 21:06:28En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.
En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...
Citat från: Lexus skrivet 03 maj 2007, 13:40:02Citat från: Gla skrivet 02 maj 2007, 21:13:14Citat från: pricken skrivet 02 maj 2007, 21:06:28En fråga bara, hur går det med legionellahöjningen då Kanske funkar normalt ändå iom att den e periodisk, men jag ba undra...Den har jag avslagen. Jag kan/brukar aktivera den när jag är där.Stillastående vatten med temperatur 30°C-40°C .....är utmärkta förhållanden för legionellatillväxt. Det är helt rätt en om beredaren är avslagen kommer vattnet att hålla samma temperatur som rummet. Har man då 18gr i rummet så kommer legionellatillväxten att vara nästan obefintlig. När man sen ska börja använda beredaren får man se till att höja upp den till 65gr under någon timme (och kanske därefter spola rent ledningarna) så ska det inte vara någon risk./Johan
Läser man Boverkets informationsblad om legionella/legionärssjuka, så finner man följande.Optimal tillväxt 20°C-45°C.
Citat från: Lexus skrivet 04 maj 2007, 14:18:39Läser man Boverkets informationsblad om legionella/legionärssjuka, så finner man följande.Optimal tillväxt 20°C-45°C.Boverket skriver inte "Optimal tillväxt 20°C-45°C" utan det står "Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C." och "mellan 20 och 45 grader förökar dom sig och bäst trivs de kring 38 grader"/Herr Wisser Besser
Förstår inte riktigt vitsen med att stänga av varmvattnet. Under förutsättning att värmepumpen står i ett utrymme som ska hållas uppvärmt/frostfritt kommer ju den värme som läcker från varmvattenbehållaren ändå till nytta.
Eftersom folk dör av den här bakterien, så är det viktigt att de som har fundering på att stänga beredaren förstår vad som kan hända.En avstängd beredare med 50°C, betyder att vattnet är stillastående i veckor med temperaturen 20°C-45°C, beroende på omgivningstemperatur och isolering.
När man sen ska börja använda beredaren får man se till att höja upp den till 65gr under någon timme (och kanske därefter spola rent ledningarna) så ska det inte vara någon risk.