Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?  (läst 7257 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sirkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2005, 20:43:20 »
Det här har diskuterats tidigare. L/L Pumpar har oftast R410 som köldmedium och jobbar på betydligt högre tryck än andra maskiner. Använd därför inte någon växlare från en annan konstruktion. Jag har byggt ett antal olika maskiner .
 Den med plattis och innerdel blev inte speciellt bra (fast kunden är nöjd) Bättre är det med en som bara producerar radiator vatten. (Dessa var on/off maskiner.) Det senaste bygget jag gjorde blev riktig bra (hitills) .En inverterpump pÃ¥ 8.5 KW kopplad till en ackumulatortank pÃ¥ 500 l med direkt kondensering. Producerar 60 gradigt tappvarm vatten ( i toppen ) samt radiator vatten.

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2005, 22:03:51 »
Tack SirKarlsson, vanliga plattväxlare skall jag alltså akta mig för.

Hur fixade du styrningen av den direktkondenserande inverterpumpen. Fixade du en egen eller gjorde du en omarbetning av den befintliga?
Har du någon aning om vad verkningsgraden blev?

Utloggad robbansson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt nytt mÃ¥ste provas!
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2005, 11:09:28 »
SirKarlsson, Vad använde du för värmeväxlare? Sc:,h

Utloggad sirkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2005, 18:46:35 »
Jag byggde om den befintliga med bla.  andra givare. Verkningsgraden har jag inte kollat  än , tänkte fixa detta efter semestern. Plattvärmeväxlaren mÃ¥ste vara godkänd för ett arbetstryck pÃ¥ 35 bar dÃ¥ brukar dom vara provtryckta med 75 bar.

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2005, 10:44:04 »
Sir Karlsson (och andra)

Vilka problem kan jag råka utför om jag går vidare med projektet?

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2005, 23:27:26 »
Den med plattis och innerdel blev inte speciellt bra (fast kunden är nöjd)
Vad var problemet med denna variant? Alla värme redan utplockad med plattisen och inget kvar till innerdelen?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!