Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 augusti 2008, 00:02:06 »En 8 kW värmepump funkar också bra, men kollektorlängden blir densamma (i princip)
Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 augusti 2008, 00:02:06 »En 8 kW värmepump funkar också bra, men kollektorlängden blir densamma (i princip)
Skrivet av: pricken« skrivet: 06 augusti 2008, 20:11:41 »Man tackar!
Tur som fanken att jag lyckades övertala honom om 600m. Dom skulle gräva med en släntskopa på 1.5m och lägga i var sida om graven. Då blir det hyffsat ändå. Det jag tycker är att när man ändå gör en konvertering av denna storlek kan man "ta höjd" i dimensioneringen, åtminstone vad det gäller slangen i backen eftersom det är där som gratisenergin finns. Sen hade jag på "känn" att en 10:a skulle funka utan att bli för stor, skulle det visa sig att det blir lite för många starter så kan man i efterhand stuva in en volymtank. Men men, Det blir nog bra detta, hade förresten fel ang typ! Det är en G2 som skall monteras. Skrivet av: Rickard« skrivet: 06 augusti 2008, 19:34:53 »Att dimensionera för -16 grader är väl rätt OK, men 350 meter är alldeles för lite.
Har gjort en kalkyl för "övre tornedalen" med slangarna på 1 meters djup och med 1.5 meter emellan, inkommande brine -1°C och räknatr med en nibe 1235-10. Effektbehobvet verkar vara runt 10 kW, så en värmepump som ger runt 6.5-7.5 kW vid DUT bör passa rätt bra. Lägger han med bara 1 meter mellan slangarna behöver han nästan 700 meter kollektor. Skrivet av: pricken« skrivet: 06 augusti 2008, 18:09:43 »En kompis har fått en offert på en installation som jag känner mig lite tveksam till, tänkte höra vad
ni anser. Jag har inte exakta data, men lite i alla fall. Huset är byggt ngn gång 1978-1982, hyffsat välisolerad tegelvilla i 1 plan på 240m2 varav ca 180m2 skall värmas upp till 21-21º, det övriga är ekonimidel och garage som skall hålla 14-16º. Tidigare förbrukning är ca:4m3 olja i en panna som är sedan husets uppförande. Till detta är en Thermia Optimum 8 med 350m ytjord offererad, där man angett brine in -4º vid DUT-38º, tillsats från -16º. 3 frågor infinner sig hos mig: 1 350m, nog fanken är väl det i minsta laget till en 8:a? 2 -4º inkommande, har väl direkt med slanglängden att göra, men man ska väl ändå eftersträva ±0? 3 Borde man kanske inte ha klivit upp till en 10:a? Nu har jag lyckats övertala honom om att förlägga upp emot 600m i dubbla slingor, eller det som får plats, så man kommer väl tillrätta med minusgraderna på spriten med detta, men det känns nästan som en oseriös kalkyl/offert. |
|