Det sitter 2 cirkulationspumpar på min IVT VP.Jag begriper vad den externa gör men vad har den interna för funktion?Snurrar den när det produceras varmvatten eller går den till något annat?
Den interna går samtidigt med kompressorn och ser till att vattnet går genom VP:n och inte via bypassen. Den pumpar vattnet genom manteln på VVB:n också vid VV-laddning.
Det hade varit mycket smartare om den stannat...
Är styrsystemet Rego 600 går det att ställa den så att den går samtidigt med kompressorn. Har för mig att det är standardinställningen.Givaren för retur värmebärare sitter inne i pumpen men givaren för retur radiatorkrets, som styr när kompressorn startar och stannar, sitter utanför. Detta sagt med reservation för att det på mycket gamla pumpar kan vara annorlunda.
Citat från: Olle61 skrivet 09 oktober 2006, 10:08:18Det hade varit mycket smartare om den stannat...Är styrsystemet Rego 600 går det att ställa den så att den går samtidigt med kompressorn. Har för mig att det är standardinställningen.Givaren för retur värmebärare sitter inne i pumpen men givaren för retur radiatorkrets, som styr när kompressorn startar och stannar, sitter utanför. Detta sagt med reservation för att det på mycket gamla pumpar kan vara annorlunda.
Installation/service menyn och driftalternativ p3