Översvämmad Viessmann
« skrivet: 09 september 2015, 07:02:15 »
Helgens oväder fick en källare med en nymonterad Viessmann 300-G att vattenfyllas. Vattennivån nådde som högst till halva kretskortet på bilden.
Nu har allt blÃ¥sts rent och värmare har stÃ¥tt pÃ¥ sedan i mÃ¥ndags,  det är bara att hÃ¥lla tummarna för att inget är förstört...
Sin tur var låg det en sladdvinda på golvet så jordfelsbrytaren borde ha gjort huset strömlöst långt innan vattnet dränkte värmepumpen.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Översvämmad Viessmann
« Svar #1 skrivet: 09 september 2015, 07:38:32 »
Om kretskortet varit under vatten skulle jag tvätta det i alkohol och därefter torka det i en påse fyllt med okokt ris i några dagar innan det aktiveras.

Risken finns att vattnet orsakat galvanism mellan olika metaller som kan ge upphov till felfunktion dÃ¥ ev ledningsbanor fÃ¥r kontakt med varandra via det dom ev galvanism skapat, salter , korrosion. Det kan man bara se okulärt med en lupp, om ens det.  Krävs ytterst lite för att problem skall uppstÃ¥ i den moderna elektroniken.


HÃ¥ller tummarna!
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Översvämmad Viessmann
« Svar #2 skrivet: 09 september 2015, 08:06:27 »
Du vet precis som jag  :)   att maskiner tÃ¥l mkt mer vatten man kan tro  ::) ;)   du vet att man glömmer de där kopplingarna inne i maskinen och rören hÃ¥ller ihop utan dem till run 1 bar  :P

 8)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Översvämmad Viessmann
« Svar #3 skrivet: 09 september 2015, 08:29:06 »
Ris var ett bra tips  tummenupp
Körde värme och blöja...men kortet funkar inte, det visar sig att värmesystemet har en egen jordfelsbrytare så strömmen var på tills vattnet nådde kretskortet.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Översvämmad Viessmann
« Svar #4 skrivet: 09 september 2015, 08:58:10 »
När det gäller tvättning av kretskort efter vattenskada sÃ¥ brukar en bra början vara rent varmvatten, diskmedel och diskborste, gärna ultraljudstvätt. Löd loss komponenter som det kan samla sig vatten under (reläer, transformatorer, större kondensatorer mm). Reläer och liknande som det kan ha tagit sig in i bör man gärna försöka plocka isär - pilla loss fastsnäppta plastkÃ¥por etc om det gÃ¥r. Skölj noga med rent vatten, torka i ugn, gärna varmluftugn, vid ca 80  °C över natten, avsyna noga, löd till sist fast de losstagna delarna och reparera ev avkorroderade ledare, skrapa bort avlagringar mellan närliggande lödpunkter mm.

Alkoholer kan vara bra för att tvätta bort vissa sorters smuts i elektroniksammanhang - etanol löser t ex flussmedelsrester bra och isopropanol är bra mot oljig smuts, men de gör ingen större nytta mot de avlagringar som man får efter en vattenskada.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Översvämmad Viessmann
« Svar #5 skrivet: 09 september 2015, 09:15:55 »
Lindrigare om försäkringsbolaget tar kostnaden för ett nytt kort...  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Översvämmad Viessmann
« Svar #6 skrivet: 09 september 2015, 10:45:02 »
Jo, det får bli en försäkringsfråga...
Det suraste är för mig att min bilmaskin stog därinne, är den trasig sÃ¥ lär ju självrisken vara dyrare än en ny maskin  :'(
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!