Hur får jag reda på tillskottets effekt ?för att ev. kunna sänka säkringen från 25 A till 20
Det går att se på displayen i någon meny, vet inte vilken i detta fall, vilken effekt som är inkopplad. Max inkopplad tillskottseffekt kan man bestämma själv. Ligger huset i mellersta eller södra Sverige och pumpen ensam utan tillskott klarar av att hålla huset varmt till ca - 10 ute skall det räcka med att ha max 3 kW tillsats vald. Vet dock inte om högre effekt går in automatiskt om man skulle vara bortrest och kompressorn havererar. 3 kW räcker inte långt då.
Greenline E9 kommer som standard med en begränsning av elkassetten till 2/3 effekt, vilket gör att den köra på 20 A, om du låter den använda hela effekten krävs 25A för att vara säker på att det funkar.IVT har på senare tid ändrat i sina bergvärmepumpar och satt in mindre elkassetter vilket har medfört lägre säkringskrav.För att se vad som gäller din pump är det bara att läsa på märkskylten uppe på värmepumpen. Där står avsäkring exempelvis 20/25 för 2/3 resp. 3/3 eleffekt.
Ja, om det inte vore för det klantiga sätt på vilket IVT valt att implementera effektvakten, allt eller inget.
Antalet steg som kopplas bort bör stå i proportion till hur stort utrymme som finns. Jag vet inte om IVT valt att ta bort den finkänslan med tanke på att dom bara har 2 effektsteg, men på flera andra system får man en spänning, oftast 2-10 V, som står i proportion till antal ampere som passerar genom strömtransformatorerna, oftast huvudsäkringarna. Styrningen gör sedan bedömningen hur många av sina elsteg den kan koppla in.I IVTs system får den plötsligt en signal om att nu körde du i väggen, å då slår den från allt tillskott.
Jag vet bara hur säljare av värmepumparna försöker rädda skinnet när dom sålt en för klen anläggning till ett hus med för lite el. Dom tror att dom räddar något, dessutom är det inte ovanligt att dom försöker sätta in en varmvattenberedare på el, något som bara förvärrar situationen ytterligare.Du har helt rätt i att man bör ha tillräckligt med el över större delen av dygnet för att få någon funktion, men så är tyvärr inte alltid fallet och kunden står med en taskig lösning. Jag har varit med om så många fall där säljaren intygar att man endast behöver 1/3 effekt, för att strax senare, eller nästa säsong vara där för att försöka lösa problemet.