Jag har varit inne på den menyn och där finns givare GT3 och GT5 och klickat på bekräfta.
Ser inte, att jag kan bekräfta specifik givare. Utan bekräftar alla, som jag uppfattar det.
Men jag får ingen skillnad i värdena på GT1
Kollade med IVT supporten och efter lite klurande, så kom vi fram till att jag hade varit inne och lagt upp tidsstyrningar på värmepumpen och då inaktiveras innegivare i 24h.
Jag hade tagit bort dessa och ändrat tillbaka till Må 00,00-00,00 etc. Ti, On, To, Fr,
lö, Sö
Men om dagen börjar på
Stor bokstav är funktionen aktiverad.
Jag testade för någon vecka sedan, när jag hållt på och försökt ändra på innetempen utan resultat.
Vi åkte bort 1 dygn Fr till
lö och då vred jag upp innetempen innan till 24,5.
När vi kom hem på lö hade det varit 26 grader i köket. Den hade liten bokstav och var avaktiverad. Ungarna och El-leverantören tyckte det var hjätte bra
Nu har jag ändrat alla till små bokstav i början = avaktiverat funktionen i 4,1 klockslagen har ingen funktion om man har liten bokstav i början på dagen.
Tog någon timme eller två innan givaren började påverka, men nu fungerar det.