0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Citat från: Cul8 skrivet 28 november 2006, 14:04:10Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ. Har 2 förslag:Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25. Allt kopplas i serie.(Inte räknat med +-0,75% tolerans på B-värdet som detta NTC motståndet har)Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!/CSkillnaden mellan Elfa 60-260-25 och IVT-givaren är 0,003° vid +20°C.Största skillnaden är vid -40°C, då felsvisningen är 0,2°C.
Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ. Har 2 förslag:Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.Ger då fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25. Allt kopplas i serie.(Inte räknat med +-0,75% tolerans på B-värdet som detta NTC motståndet har)Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!/C