Titel: Kompressorn startar inte
Skrivet av: evert_70 skrivet 07 september 2014, 20:25:05
Hej,
Har en Thermia Villa 90, varianten utan display från 2001.
Tidigare idag larmade den, överhettningsskyddet för tillsatsvärmen hade löst ut, återställde detta och larmet försvann, ändå startar inte kompressorn. Vad kan felet vara?
Finns det något man kan göra själv för att få varmvatten ikväll?
Kan även tillägga att den var inställd så att bara kompressorn tillåts arbeta. Hur kan då överhettningsskyddet för tillsatsen lösa ut?
Titel: SV: Kompressorn startar inte
Skrivet av: Carl N skrivet 08 september 2014, 06:52:56
Jag tror elpatron är backup om kompressorn lägger av, men den borde larma på nått mer än bara överhettningsskyddet i så fall.  Sc:,h
För att få varmvattenbehöver du nog aktivera elpatron, men löser överhettningsskyddet ut igen så bör du inte köra vidare med den.

Måste högtryckspressostaten återställas på denna modell om den löser ut?
Prova i så fall med detta som alternativ åtgärd.

Kolla också att cirkpumpen funkar som den ska?
Titel: SV: Kompressorn startar inte
Skrivet av: evert_70 skrivet 08 september 2014, 22:14:45
Tänkte bara tala om hur det gått hittills.
Överhettningsskyddet krånglade några gånger redan i vintras så det har jag beställt ett nytt.
Det är något knepigt med det. När överhettningsskyddet slår ifrån bryts spänningen och det känns logiskt. Men det går inte att återställa, inte ens om jag kyler bulben i kallt vatten. Om jag däremot stoppar ner bulben i kokande vatten när det redan har brytit (vid ohm-mätning är det ingen kontakt mellan in-ut) och VP larmar hörs ett tydligt "klick" och det går att återställa det.
Varför bryter det när tillsatsen är bortkopplad?

Kompressorn vägrade ju att starta också trots att larmet för överhettningsskyddet var nollställt och inget annat larm fanns.
När jag kom hem i eftermiddags så tog jag mig en titt på VPn och knackade lite försiktigt på först HP- och sedan på driftpressostaten och vips så gick kompressorn igång. Vi får se hur länge det funkar.
Någon som vet vad funktionen är för HP- och driftpressostaten?

Titel: SV: Kompressorn startar inte
Skrivet av: Carl N skrivet 09 september 2014, 06:51:04
Driftpressostaten ska bryta kompressorn när varmvattenladdningen är klar, den ska återställa sig själv direkt efteråt.
Högtryckspressostaten är en säkerhetsfunktion som bryter kompressorn vid ett lite högre tryck.
Detta brukar man normalt måste återställa manuellt på nått sätt, antingen med en återställningsknapp eller genom att starta om värmepumpen.

Om driftpressosttaten krånglar så kommer det troligen inget larm, men den stoppar kompressorn.