Hej

Har lite funderingar kring min värmekurva, när min optima 900 290A/W installerades var kurvan på fabriksinst v 20 H 55,2
har gjort en puckel vid 0, förra vintern var inte så kall, utan ökade värmen generellt med ++ utan att ställa in v och h värdena separat.
Just nu är värdet V 21,7 H 67,2 vilket är onormalt hög inställning enl användarhandboken (inne temp är 21,5 ute -6)
Kan jag behålla den här inställningen eller skall jag ändra? (har ingen inne givare). Nu i januari när det va kallt som mest -19 gick ju eltillskottet
till och då blev det alldeles för varmt inne (klagar inte men vill gärna jämna till inne tempen lite)
efter som jag är nybörjare på vp vill jag inte skruva för mkt i menyerna (murphys lag). Sc:,h

Har stor nytta av forumet min fråga har säkert varit uppe flera gånger.

nl



Optima 900 IVT 290 A/W

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: värmekurva
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 17:23:27 »
Du ska nog försöka få till en lutning som funkar när det är riktigt kallt ute och sen knäcka till den om det inte stämmer vid runt 0 ºC ute.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nordic light

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmekurva
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 17:26:49 »
hej och tack för snabbt svar

Menar du att jag skall dra ner H värdet?
Optima 900 IVT 290 A/W

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: värmekurva
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 21:42:07 »
Blev det för varmt inne när det var kallt ute så är det läge att sänka H-värdet ja.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kimmen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: värmekurva
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 22:20:19 »
Det var ng som skrev i forumet, att ute temperaturen vill man bara veta när man går ut med hunden..

jag tog orden på allvar och skaffade inomhus mätning, det var det bästa jag gjort...

Du får en exakt inomhus temperatur...Du ångrar dig aldrig...

Utloggad nordic light

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmekurva
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 22:44:56 »
H värdet skall sänkas. :)

Innegivare borde jag skaffa. *roflmao*

nl




Optima 900 IVT 290 A/W

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: värmekurva
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 08:10:55 »
Skrev om detta tidigare, se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23858.msg229929;topicseen#msg229929

Givetvis har jag rumsgivare...

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmekurva
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 14:26:02 »
Kort och gott skulle man kunna säga att när det är kallt ute (ex -10 ºC) och du har det för kallt/varmt inne, dÃ¥ ska du höja/sänka   H-kurvan tills du blir nöjd med värmen, ge varje justering cirka ett dygn. När det sedan blir varmare ute (ex +5 ºC) sÃ¥ bör det bli för varmt inne, dÃ¥ ska du sänka V-värdet tills du är nöjd. Sen om man skulle tycka det blir lite ruggigt inne runt 0 ºC kan man "knäcka" kurvan där, eller även vid andra temperaturer.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad nordic light

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmekurva
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 18:40:24 »
Har numera efter H värdes sänkning bra inne temp Thumbsup (ute är det fortfarande för kallt)

mvh nl
Optima 900 IVT 290 A/W

Utloggad swejen

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Södra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: värmekurva
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2010, 09:12:01 »
Vad kom du slutligen fram till? Hur är dina V och H värden nu.

Utloggad nordic light

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmekurva
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2010, 12:13:23 »
Vad kom du slutligen fram till? Hur är dina V och H värden nu.

Hej

V 21,7 H61,8 var det jag till slut kom fram till det verkar funka bra för mitt hus, innegivare har jag fortfarande inte skaffat någon.
Den här vintern har värmepumpen satts på prov, med snöfall, isbildning osv. Har hitills inte varit några problem. Nu med +5 verkar den mest stå och vila.

mvh nl
Optima 900 IVT 290 A/W

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmekurva
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 19:33:57 »
Vad kom du slutligen fram till? Hur är dina V och H värden nu.

Hej

V 21,7 H61,8 var det jag till slut kom fram till det verkar funka bra för mitt hus, innegivare har jag fortfarande inte skaffat någon.
Den här vintern har värmepumpen satts på prov, med snöfall, isbildning osv. Har hitills inte varit några problem. Nu med +5 verkar den mest stå och vila.

mvh nl


Bra det iaf  Thumbsup När det sen blir varmare ute hos dig kan det bli aktuellt att höja/sänka ditt V-värde beroende pÃ¥ om det blir för varmt/kallt inne, det kan ju oxÃ¥ va bra det V-värde du har nu, lycka till  *vinkar*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!