Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pv544 skrivet 24 september 2014, 13:29:54

Titel: Ingen värme på något element.
Skrivet av: pv544 skrivet 24 september 2014, 13:29:54
Hej!

Har luftat elementen, var mycket (?) luft i dom på övervåningen. Men i stort sett ingen luft på dom på nedervåningen eller källaren, har dock inte kunnat prova lufta alla i källaren än.

Trycket vid tryckärlet bredvid pumpen sjönk en del när jag luftade, fyllde på lite mer så den ligger kring 1.4 ungefär.

Utgående värme från pumpen blir lite varm, runt 25 grader. Men inget märks på något element.

Har även tagit loss termosteterna och kollat att piggen inte fastnat, men det har sett bra ut där jag kollat.

Vad blir nästa steg som man bör kontrollera?
Pumpen är en optimum g2, har under sommaren dragit ner värmen till 17 grader på den. Inget annat gjort, nu står den på 24.

Jag vet inte hur det har funkat hittils under hösten, har inte varit runt och känt på alla element tidigare.

Har ju varit några minus på nätterna nu, men tycker inte nått borde ha frusit?

Hoppas på lite råd.
Titel: SV: Ingen värme på något element.
Skrivet av: pv544 skrivet 24 september 2014, 13:52:16
Det stod även "inget behov av värme" på displayen.
Drog upp temp på 30 nu, då startade då pumpen.
Men känner ingen värme på något element än....

Det är 7 grader ute, har bara utegivare. Så den borde ju värma lite tycker jag.
Titel: SV: Ingen värme på något element.
Skrivet av: Tommy E skrivet 24 september 2014, 14:46:14
"Inget behov av värme" står det om den inte behöver göra värme "just nu" så det är helt normalt.
En framledningstemp på 25C är väldigt svår att känna, låt pannan jobba upp tempen lite mer och kontrollera igen.
Du borde ha fått en högre framledning redan - märkte du någon skillnad?
Titel: SV: Ingen värme på något element.
Skrivet av: måle10 skrivet 24 september 2014, 14:47:16
Det stod även "inget behov av värme" på displayen.
Drog upp temp på 30 nu, då startade då pumpen.
Men känner ingen värme på något element än....

Det är 7 grader ute, har bara utegivare. Så den borde ju värma lite tycker jag.
Hej Men vad står det för värme på TEMPERATUR på framledningstemperaturen efter kompressorn har gått i ca 5min?Står det "ingen behov av värme" Står det inom (0) parentes värdet på FRAMLEDNINGSTEMPERATUR.
Titel: SV: Ingen värme på något element.
Skrivet av: pv544 skrivet 24 september 2014, 19:15:26
Fick tag på en rörkrökare, han tipsade om att jag skulle kolla växelventilen.

Och visst var det den uslingen som fastnat, så den kan alltså inte vrida över till elementsidan utan står kvar på varmvattenberedaren.

Får ringa och kolla imorgon om jag hittar någon som kan byta ventilen åt mig, borde på på garantin.

Nu ska jag elda lite i kaminen.

Tack för svaren också, ska gå ner och försöka bekanta mig mer med styrdatorn.
Vi har haft den i fem år och jag har i stort sett bara justerat rumstemperaturen.

Titel: SV: Ingen värme på något element.
Skrivet av: måle10 skrivet 24 september 2014, 19:47:50
Fick tag på en rörkrökare, han tipsade om att jag skulle kolla växelventilen.

Och visst var det den uslingen som fastnat, så den kan alltså inte vrida över till elementsidan utan står kvar på varmvattenberedaren.

Får ringa och kolla imorgon om jag hittar någon som kan byta ventilen åt mig, borde på på garantin.


Nu ska jag elda lite i kaminen.

Tack för svaren också, ska gå ner och försöka bekanta mig mer med styrdatorn.
Vi har haft den i fem år och jag har i stort sett bara justerat rumstemperaturen.
Okej Det står väl inte i läge VARMVATTEN utan den står i AUTO annars kan problemet vara där.
Titel: SV: Ingen värme på något element.
Skrivet av: pv544 skrivet 25 september 2014, 23:06:28
Det var hit en idag och konstaterade samma sak som jag visste, att ventilen hade fastnat.
Dock så vred han den med lite våld så att den ger värme också.
Så får vi då lite värme tills det kommer en ny, förmodligen i början på nästa vecka.

Titel: SV: Ingen värme på något element.
Skrivet av: måle10 skrivet 26 september 2014, 05:47:50
Det var hit en idag och konstaterade samma sak som jag visste, att ventilen hade fastnat.
Dock så vred han den med lite våld så att den ger värme också.
Så får vi då lite värme tills det kommer en ny, förmodligen i början på nästa vecka.
Hej! Låter lite märkligt om det står "ingen behov av värme" och att det skulle ha att göra med växelventilen och på din borde din borde det sitta en LK-525 och på dom pumparna har jag inte varit med om att den har fastnat om nu inte ställdonet har gett upp.