Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: XTB skrivet 16 januari 2008, 18:22:16

Titel: Mina värden
Skrivet av: XTB skrivet 16 januari 2008, 18:22:16
Är det någon som kan säga om det ser ok ut för mig?

VBF 35
VBR 30
KBF 0
KBR -3
Kurva 6 Vredet på 0
Starter 19671
Gångtid 19845
TS 1566

Temp ute nu 3 ºC
1 1/2 plan + källare 135kvm boyta (ej källaren) från 1953 utan isolering i väggarna  >:(  20cm spån på vinden, 2 personer i hushållet, 20 ºC innimhus

Nu är det ju inte kall väder men det går kanske att utvärdera ändå?

 :)
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: pricken skrivet 16 januari 2008, 20:04:42
Hur länge har den varit i drift?
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: XTB skrivet 16 januari 2008, 21:34:43
Det är ju ganska bra att veta förstås  :-[

Den har tuffat och gått sedan april 2003
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: Rickard skrivet 17 januari 2008, 07:55:50
Jag tycker det ser bra ut, med så få starter gissar jag att du har rätt stor vattenvolym som värmepumpen arbetar mot.
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: XTB skrivet 17 januari 2008, 21:14:18
Det är bara den inbyggda beredaren.
Elementen är 12st med springor som samlar damm.
Värmepumpen är en Nibe 1210 5kw
Så det ser bra ut ändå. Jag tycker det är synd att den går på så mycket el på vintern bara.
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: pricken skrivet 17 januari 2008, 22:16:32
Nå 1566H TS på 5år är väl ändå inte "så mycket"?


Hyffsat lyckad dimensionering ändå för att vara 5år gammal.
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 19 januari 2008, 20:44:49
Vad kör du för inställning på styren: auto eller vår/höst? Du kan spara en del tillskott genom att inte köra autoläget.

Dina värden på KB skvallrar om att ditt borrhål kunde vara lite djupare. Vi har ju fortfarande inte haft någon vinter än, i alla inte i mellansverige.
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: XTB skrivet 20 januari 2008, 20:04:26
Ja hålet är grunt det är helt säket. Det skulle nog ha varit 20-30m till.

Manuel/auto vet jag inte? Ganska auto skulle jag tro, för det bara går och går.

Jag har ute givare, är det bätre med inne givare?
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 22 januari 2008, 00:17:25
Komplettera med en inomhusgivare, centralt placerad på bottenplanet. Du kommer att få en jämnare inomhustemp och pumpen kommer nog att gå lite mindre. Och skippa autoläget om pumpen är inställd så. Autoläget ger i regel onödigt tillskott enligt Nibeexperterna.

Kolla att alla radiatorventiler är fullt öppna och att radiatorerna blir jämnvarma när VP jobbar.
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: XTB skrivet 22 januari 2008, 16:23:48
Kan man komplettera med inne givare eller tar man bort ute givaren helt?

Auto läget eller höst/vår vet jag inte vad det är?

Mina termostater har ingen"ytterkropp" utan är manuellt strypta, och då är dedre delen av radiatorn svalare. Är det rätt?
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 22 januari 2008, 18:16:51
Man måste ha utegivare, annars vet inte pumpen hur mycket värme den ska leverera.
Inomhusgivaren kan bara styra pumpen till en viss del, men som sagt man får en jämnare temp inne.

Läs i manualen om Autoläge, finns på Nibes hemsida,
eller här: b00k

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17914.0

Radiatorerna ska inte vara strypta på ingående, utom möjligtvis i källaren om man vill ha en lägre temp där. Tempskillnaden över radiatorn ska vara 6-8 ºC, då jobbar pumpen effektivast
och radiatorerna avger max effekt i huset.

Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0

Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: XTB skrivet 23 januari 2008, 21:33:46
Jaha!! och jag som trodde att man skulle strypa på på ventilerna??!!  Jag har ju delvis  strypt alla mina!  huvuddunk
Titel: SV: Mina värden
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 23 januari 2008, 23:19:58
Vilken tur att du hittade till forumet!

Öppna ventilerna på alla radiatorer så att de ger fullt flöde, utom kanske i källaren.

Sedan trimmar du inomhustempen med kurvan på värmepumpen. 8)