forsätter som ni märker min leveranskontroll med hjälp av er här på forumet.
 
1) Undermenyn 5.1.12 Intern Eltillsats - så försöker jag detektera fasordningen
   men svaret blir alltid: "fasordning ej funnen" - Är detta nÃ¥got fel ? MÃ¥ste t.ex. el-tillsatsen vara igÃ¥ng?
   Hur blir svaret för er andra som har F1145:or?
 
2) Smutsfiltret för radiatorkretsen benämnt HQ1 på dockningsprincipschemorna verkar inte installerat.
Hur allvarligt = hur mycket skall jag bråka om detta innan jag betalar?
 
Fortsättning följer säkert med fler frågor.
« Senast ändrad: 13 september 2012, 22:47:28 av heat-peak »
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 13 september 2012, 22:43:04 »
1) Är strömkännarna rätt installerade?
Sen tror jag att värmepumpen testar fasordningen genom att tillfälligt dra igÃ¥ng elpatron fas för fas, annars vet jag inte hur detta ska kunna detekteras?  :-\

2) Se till att få det installerat, det behövs. Håll inne 10% av betalningen tills det är utfört.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
« Svar #2 skrivet: 13 september 2012, 22:49:59 »
1) Ja det verkar knäppa lite i VP när jag klickar i detekteringen - så något gör den.
Tycker att det borde bli ett felmeddelande i stället.
 
2) Förtydligade att det är för radiatorkretsen.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
« Svar #3 skrivet: 14 september 2012, 07:16:37 »
1) Knäppandet är helt säkert kontaktorerna för elpatron.
2) Jo, smutsfilter pÃ¥ radiatorreturen behövs, och egentligen sÃ¥ är det viktigast att ha det pÃ¥ plats när VP:n startas efter installation. Det är oftast dÃ¥ det kan ligga kvar lite skräp i rören som kan Ã¥ka in i VP:ns förÃ¥ngaren och fastna där.  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
« Svar #4 skrivet: 14 september 2012, 08:06:42 »
I min installation hade elektrikern kastat om den gemensamma returledaren med ena transformatorsignalen, helt enkelt spegelvänt anslutningen av de fyra trådarna. Fasdetekteringen funkade, men värdena blev väldigt konstiga. När man slog på vissa strömförbrukare minskade strömmen i ett par av faserna.

Efter koll på kabelfärger i proppskåpet och vid anslutningsplinten och flytt av de två trådarna visade den rätt.

Av någon anledning vill en del installatörer inte installera grejerna som följer med, typ strömtransformatorer och rumsgivare. De skall såklart installeras. De skickas ju med av en anledning.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!