Hej,
forsätter som ni märker min leveranskontroll med hjälp av er här på forumet.
1) Undermenyn 5.1.12 Intern Eltillsats - så försöker jag detektera fasordningen
men svaret blir alltid: "fasordning ej funnen" - Är detta något fel ? Måste t.ex. el-tillsatsen vara igång?
Hur blir svaret för er andra som har F1145:or?
2) Smutsfiltret för radiatorkretsen benämnt HQ1 på dockningsprincipschemorna verkar inte installerat.
Hur allvarligt = hur mycket skall jag bråka om detta innan jag betalar?
Fortsättning följer säkert med fler frågor.
-
1) Är strömkännarna rätt installerade?
Sen tror jag att värmepumpen testar fasordningen genom att tillfälligt dra igång elpatron fas för fas, annars vet jag inte hur detta ska kunna detekteras? :-\
2) Se till att få det installerat, det behövs. Håll inne 10% av betalningen tills det är utfört.
-
1) Ja det verkar knäppa lite i VP när jag klickar i detekteringen - så något gör den.
Tycker att det borde bli ett felmeddelande i stället.
2) Förtydligade att det är för radiatorkretsen.
-
1) Knäppandet är helt säkert kontaktorerna för elpatron.
2) Jo, smutsfilter på radiatorreturen behövs, och egentligen så är det viktigast att ha det på plats när VP:n startas efter installation. Det är oftast då det kan ligga kvar lite skräp i rören som kan åka in i VP:ns förångaren och fastna där. :'(
-
I min installation hade elektrikern kastat om den gemensamma returledaren med ena transformatorsignalen, helt enkelt spegelvänt anslutningen av de fyra trådarna. Fasdetekteringen funkade, men värdena blev väldigt konstiga. När man slog på vissa strömförbrukare minskade strömmen i ett par av faserna.
Efter koll på kabelfärger i proppskåpet och vid anslutningsplinten och flytt av de två trådarna visade den rätt.
Av någon anledning vill en del installatörer inte installera grejerna som följer med, typ strömtransformatorer och rumsgivare. De skall såklart installeras. De skickas ju med av en anledning.