Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: heat-peak skrivet 13 september 2012, 22:24:37

Titel: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
Skrivet av: heat-peak skrivet 13 september 2012, 22:24:37
Hej,
forsätter som ni märker min leveranskontroll med hjälp av er här på forumet.
 
1) Undermenyn 5.1.12 Intern Eltillsats - så försöker jag detektera fasordningen
   men svaret blir alltid: "fasordning ej funnen" - Är detta något fel ? Måste t.ex. el-tillsatsen vara igång?
   Hur blir svaret för er andra som har F1145:or?
 
2) Smutsfiltret för radiatorkretsen benämnt HQ1 på dockningsprincipschemorna verkar inte installerat.
Hur allvarligt = hur mycket skall jag bråka om detta innan jag betalar?
 
Fortsättning följer säkert med fler frågor.
Titel: SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
Skrivet av: Carl N skrivet 13 september 2012, 22:43:04
1) Är strömkännarna rätt installerade?
Sen tror jag att värmepumpen testar fasordningen genom att tillfälligt dra igång elpatron fas för fas, annars vet jag inte hur detta ska kunna detekteras?  :-\

2) Se till att få det installerat, det behövs. Håll inne 10% av betalningen tills det är utfört.
Titel: SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
Skrivet av: heat-peak skrivet 13 september 2012, 22:49:59
1) Ja det verkar knäppa lite i VP när jag klickar i detekteringen - så något gör den.
Tycker att det borde bli ett felmeddelande i stället.
 
2) Förtydligade att det är för radiatorkretsen.
Titel: SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
Skrivet av: Carl N skrivet 14 september 2012, 07:16:37
1) Knäppandet är helt säkert kontaktorerna för elpatron.
2) Jo, smutsfilter på radiatorreturen behövs, och egentligen så är det viktigast att ha det på plats när VP:n startas efter installation. Det är oftast då det kan ligga kvar lite skräp i rören som kan åka in i VP:ns förångaren och fastna där.  :'(
Titel: SV: Nibe F1145 - fasordning och smutsfilter
Skrivet av: tipo874 skrivet 14 september 2012, 08:06:42
I min installation hade elektrikern kastat om den gemensamma returledaren med ena transformatorsignalen, helt enkelt spegelvänt anslutningen av de fyra trådarna. Fasdetekteringen funkade, men värdena blev väldigt konstiga. När man slog på vissa strömförbrukare minskade strömmen i ett par av faserna.

Efter koll på kabelfärger i proppskåpet och vid anslutningsplinten och flytt av de två trådarna visade den rätt.

Av någon anledning vill en del installatörer inte installera grejerna som följer med, typ strömtransformatorer och rumsgivare. De skall såklart installeras. De skickas ju med av en anledning.