Hejsan.

Undrar varför man inte ska ha mer än 400m på varje slinga?

Vill man lägga ner 900m så är det 3 slingor som gäller eller?

Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kollektorlängd ytjordvärme.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 19:28:22 »
Cirkulationspumpen är inte dimensionerad för längre kollektor. Det blir för stort motstånd och flödet blir för lågt. Det är parallellkoppling som gäller. Jämför elektriska kretsar och stömmen genom dessa. Dock borde det gå att parallellkoppla två 450- meters eftersom flödesmotståndet blir mindre än i en enkel 400-meters. Om motståndet i ledningen antas helt linjärt borde 450//450 motsvara en enkel 225-meters sett med cirkulationspumpens ögon. Grovt räknat. Så med god felmarginal borde detta bli mer lättdrivet än en 400m.
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 19:36:03 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: kollektorlängd ytjordvärme.
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 21:24:20 »
Cirkulationspumpen är inte dimensionerad för längre kollektor. Det blir för stort motstånd och flödet blir för lågt. Det är parallellkoppling som gäller. Jämför elektriska kretsar och stömmen genom dessa. Dock borde det gå att parallellkoppla två 450- meters eftersom flödesmotståndet blir mindre än i en enkel 400-meters. Om motståndet i ledningen antas helt linjärt borde 450//450 motsvara en enkel 225-meters sett med cirkulationspumpens ögon. Grovt räknat. Så med god felmarginal borde detta bli mer lättdrivet än en 400m.

Motståndet minskar till en 1/4-del med dubblerad area!
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!