nibe fighter 1210 & vedeldning
« skrivet: 01 december 2010, 16:14:12 »
Min Nibe figheter sattes in av förrförra ägaren och det verkar som den är gravt under dimensionerad eller så räknade mna skumt 2002. I ställer för att byte denna och borra ett djupare hål , funderar jag på att sätta in en kamin och använda den gamla vedpannan. Men enl. en del så måste jag köpa en teknik tank (300 l) för ca 26.000+moms. Men kan man inte lösa detta med en acctank och laddomat, shunt eller temp kontroll. Som jag fattar det så är problemet att man inte skall få in det 95 gradiga vattnet från vedeldningen i värmepumpen, detta måste väl kunna lösas via separata slingor i acctanken ?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: nibe fighter 1210 & vedeldning
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 16:28:49 »
En tekniktank är inget annat än en acktank som en systemleverantör tar extra mycket betalt för...
Hur stort hus har du? Vart i landet  bor du? Vad har du för uppskattat energibehov? Vad är det för storlek pÃ¥ pumpen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad gunnt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: nibe fighter 1210 & vedeldning
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 09:51:30 »
Bor i nyköping huset är ca 400 Kvm  byggt 1947 inte tilläggsisolerat eller nya fönster , vad jag har fÃ¥tt reda pÃ¥ är att den ägaren som satte in pumpen räknade nedervÃ¥ning + övervÃ¥ning och dimensionerade pump efter detta, men när rörmokaren sen drog rör la han till radiatorer i hela källaren dvs + 136 Kvm som inte var med i beräkningen .. pumpen är en Nibe Fighter 1210 10 Kv med 8 Kv elpatron

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!