Första gången jag skriver på detta forum då värmepumpen har börjat strula.
Tyckte det var kallt i huset så gick ner och mycket riktigt så stod pumpen och blinkade rött, HP/MS-larm. Jag provade att stänga av den och starta om den men det kommer tillbaka efter ca 30-40min
Jag har kollat att jag har 400v mellan alla faser och rengjort smutsfiltret på returen från radiatorerna.
Läste att det kunde va motorskyddet eller mjukstarten men blev förvånad när jag öppnade den och inte hittar något mjukstartrelä, monterade dom inte det 2003?
Någon som har förslag på vad felet kan vara?
Cirkulationspumpen verkar vara okej, jag skruvade ut skruven på dem och den snurrade och jag får värme till radiatorerna under den tiden pumpen inte larmar.
Kom gärna med tips och förslag

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2017, 21:34:02 »
Min har mjukstart, men tror att detta kom som standard 2004.  Sc:,h
Om det är motorskyddet borde den lösa omedelbart när kompressorn startar.
Så jag gissar på HP, kolla VB-Fram och VB-r?
Tempdiffen ska vara max 10 °C.
Löser den trots detta så kan det tyvärr vara koldmediebrist eller fel på expansionsventilen.
Du behöver då ta hem en kyltekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Staffan Berg

  • Gäst
Staffan Berg
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 22:14:18 »
Tack för svar!
Ska kolla sen vad vb-fram och vb-retur är, vad gör jag ifall det diffar mer än 10 grader?
Vilken expansionsventil menar du?
För lite köldmedie tror jag inte, är då tillräckligt med vätska i behållaren

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 07:16:16 »
Om VB diffar för mycket sÃ¥ kan det t ex bero pÃ¥ att flödet stryps med termostater,  nono  öppna dessa i sÃ¥ fall, man ska styra värmen inne med Kurvlutning och ratten pÃ¥ värmepumpen.
Det kan också bero på igensatt smutsfilter, du hittar detta utanför värmepumpen någonstans på returledningen.

Expansionsventilen sitter inne i kylmodulen, inget man pillar med själv.
Köldmedie kan man inte se på denna värmepump, det som finns i plastburken kallas köldbärare och är den sprit/vattenblandning som cirkulerar i borran.
Köldmedie är interna gasen (R407) som värmepumpen använder.

« Senast ändrad: 16 januari 2017, 07:17:57 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Staffan Berg

  • Gäst
Staffan Berg
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 17:20:22 »
Alla ventiler på radiatorna är öppna och smutsfiltret rengjorde jag igår (det va lite svart men inte tätt)
Har haft en kyltekniker här idag och han sa till min fru att det var nån ventil på kompressorn, är det expansionsventilen han pratar om?
Han skulle återkomma med prisuppgift på byte av den, vad kan det kosta ungefär?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2017, 17:44:22 »
Låter ju som att det skulle vara fel på expansionsventilen, inte så vanligt fel.

Kan den verkligen lösa på HP om det blir lite gas Carl N?
Problemet då brukar väl bli låg effekt och hög hetgastemp och till sist att den löser på LP, eller?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2017, 19:53:11 »
FrÃ¥gar om det möjligen vara som det var i min Nibe 1225-8  att VV stopp var satt till en fix temp som inte kunde uppnÃ¥s? DÃ¥ bryter pressostaten med HP/MS larm. För att det ska fungera sÃ¥ ska VVstopp sättas till A istället för fix temperatur
« Senast ändrad: 16 januari 2017, 19:56:59 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Staffan Berg

  • Gäst
Staffan Berg
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2017, 22:22:44 »
Jag ska kolla det men det låter ju väldigt konstigt att den helt plötsligt har ett värde som den inte uppnår ( jag har inte ändrat några inställningar före den började varna)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2017, 23:00:08 »
Låter ju som att det skulle vara fel på expansionsventilen, inte så vanligt fel.

Kan den verkligen lösa på HP om det blir lite gas Carl N?
Problemet då brukar väl bli låg effekt och hög hetgastemp och till sist att den löser på LP, eller?

Stämmer nog bra det, men min tanke var att om den tidigare låg på gränsen till att lösa på HP så kan mindre gas = högre hetgastemp kanske öka trycket en aning, men det vanliga är att den löser på LP när gasen läker ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2017, 17:01:07 »
Låter ju som att det skulle vara fel på expansionsventilen, inte så vanligt fel.

Kan den verkligen lösa på HP om det blir lite gas Carl N?
Problemet då brukar väl bli låg effekt och hög hetgastemp och till sist att den löser på LP, eller?

Jag verkar inte ha meny 3b i min pump

Har fått svar av kylmontören nu att ett byte av expansionventilen skulle kosta 10000:-, är det ett rimligt pris?
Efter det att han var här så får pumpen utan larm men lampan för tillsatsvärmen lyser hela tiden även fast det bara är -3 grader utomhus, vad kan det bero på? Den står i normaldrift och kompressorn går
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2017, 18:11:14 »
Förmodligen är expansionsventilen helt feljusterad så kompressorn inte ger någon effekt.
Jag skulle nog stänga av kompressorn och låta den gå enbart på el.
Priset är väl vad det är, tycker du det är för dyrt kan du begära pris från någon annan, men det är rätt dyrt allt som har med kylteknik att göra.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2017, 20:38:31 »
nog hinner det kosta, själva expventilen kanske går på 1500, men räkna några timmars jobb också, tömning, demontering, lödning, provtryckning, vakumsugning, fyllning, och sen kolla och justera, så allt lirar, och går jobbet göra med modulen i maskin, eller måste man lossa kb och vb slangar, och dra ut modulen, finns det avstängare på kb/vb sida, allt sånt tar tid.

Utloggad Beemer11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2017, 22:15:30 »
Ville bara kolla att det är ett hyfsat rimligt pris vilket det verkar vara.
Nu måste jag bara ta ställning till ifall det är värt att reparera våran 14 år gamla pump för 10000 eller om det kanske är bättre att lägga slantarna på en ny?
Teknikern hade ju satt den i normaldrift igår när han var här och konstaterade att det var expansionsventilen och sedan dess verkar kompressorn ha gått hela tiden, det kan väl inte vara så bra? Jag har satt den på eldrift igen nu
En annan fråga: hur säkerställer dom att det är expansionsventilen? Så man inte byter den för dyra pengar och så är det något annat fel.
Tack för alla hjälpsamma svar!
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
Ort: Skellefteå

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2017, 07:20:26 »
JAg är för dålig på kylteknik för att kunna säga säkert hur de gör, men en kunnig seriös kyltekniker skall kunna avgöra detta.
I viss mån är det alltid en risk att det blir fel, eller t.o.m att de luras för att kunna debitera en större summa pengar, men i just detta fall så tyder ju dina larm just på att det är expansionsventilen som spökar, så det känns troligt.

Jag skulle nog köpa en ny värmepump, men det är ju för att jag är en nörd som vill ha nåt nytt.
En ny värmepump har rimligen rätt mycket högre verkningsgrad, så du sparar inte bara in framtida "problem" med din gamla värmepump, du kommer också att öka besparingen, säg att den ökar med 1000 kr/år, och du byter 5 år innan den gamla ger upp helt, då är det 15 000 kr till fördel för bytet.

Ett onödigt tidigt byte lönar sig nog aldrig, men samtidigt finns ju risken att din gamla maskin aldrig blir riktigt vad den en gång varit efter en reparation.
Så ser jag på det hela i alla fall.

Ett svårt val.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2017, 07:57:17 »
Att reparera en så gammal värmepump är att chansa, det kan gå bra men man har inga garantier eller så.
Så jag skulle köra på kompressorn och börja kolla efter en ny värmepump i detta fallet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!